18.12.2019 ob 20:04
Verjetno bo zanimivo tudi za vas, kateri imate Home Made krmilje.
Moja TČ meri tok ter temperaturo na izstopu in vstopu vode v TČ. Prav tako spreminja obrate OČ med min in max pretokom, kar prikaže 1...100%. It teh podatkov sem si v Excelu izdelal računski kalorimeter. Podatki niso povsem točni služijo pa za uvid dogajanja v TČ.
Ko so bile temperature okrog 0°C je OČ startala s tam 60% OČ in razliko med DV PV tam 4,8°C. Toplotna moč TČ je bila okrog 10 kW in začetni COP tam 2,5. Potem je OČ pospeševala in COP je rasel do 100% OČ kjer je bil nekaj nad 4. Potem je začela padati diferenca DV-PV in tudi COP, kateri je bil tam 3,5 preden se je TČ izključila. Kompresor se je vrtel med 40 in 55 Hz
Sedaj, ko so zunaj temperature okrog 7..8°C pride OČ le do 67% toplotna moč TČ je tam 7 kW in kompresor na 30 Hz. Razlika DV-PV je tam 3,8 °C COP pa zgolj med 2,6 in 3.
Sam pa sem pričakoval COP pri 0°C tak kot je in pri teh temperaturah preko 4.
Torej tisti, kateri obratujete na nizkih modulacijah dlje časa preverite malce opcije, da obratujete na višjih in potem naj TČ počiva. Pol pa primerjajte svoje porabe.
Moja TČ meri tok ter temperaturo na izstopu in vstopu vode v TČ. Prav tako spreminja obrate OČ med min in max pretokom, kar prikaže 1...100%. It teh podatkov sem si v Excelu izdelal računski kalorimeter. Podatki niso povsem točni služijo pa za uvid dogajanja v TČ.
Ko so bile temperature okrog 0°C je OČ startala s tam 60% OČ in razliko med DV PV tam 4,8°C. Toplotna moč TČ je bila okrog 10 kW in začetni COP tam 2,5. Potem je OČ pospeševala in COP je rasel do 100% OČ kjer je bil nekaj nad 4. Potem je začela padati diferenca DV-PV in tudi COP, kateri je bil tam 3,5 preden se je TČ izključila. Kompresor se je vrtel med 40 in 55 Hz
Sedaj, ko so zunaj temperature okrog 7..8°C pride OČ le do 67% toplotna moč TČ je tam 7 kW in kompresor na 30 Hz. Razlika DV-PV je tam 3,8 °C COP pa zgolj med 2,6 in 3.
Sam pa sem pričakoval COP pri 0°C tak kot je in pri teh temperaturah preko 4.
Torej tisti, kateri obratujete na nizkih modulacijah dlje časa preverite malce opcije, da obratujete na višjih in potem naj TČ počiva. Pol pa primerjajte svoje porabe.



![[Slika: e21-1.jpg]](http://shrani.si/t/25/jD/28U7L40T/1/e21-1.jpg)
![[Slika: e21-2.jpg]](http://shrani.si/t/2L/Mn/2J6rtF9E/1/e21-2.jpg)
![[Slika: capture12.jpg]](http://shrani.si/t/3q/qY/3X7XDa2/capture12.jpg)