@bozgom ze od priklopa stevca enkrat lani je stanje enako. Stevec manj kot 100W na prikazuje. Trenutni odjem prikazuje v korakih po 100W oz bolj natancno 0.1kW, se pravi ne zna pokazat odjema 1650W ampak, ce je odjem TC nekje vmes, takrat prikaz skace med 1.6kW in 1.7kW, torej je poraba med 1600 in 1700W. In, ker obtocna crpalka porabi na max moci 75W, ki jih stevec ne zna prikazat, takrat pac skace med 0 in 0.1kW.   Tudi skupno porabo mi ne kaze na decimalko natancno, torej ne 4233.1kWh ampak samo 4233kWh.

https://www.rozvadec-shop.cz/user/relate...manual.pdf

https://www.socomec.com/files/live/sites...e2x_en.pdf
Točno tako- tudi meni kaže eno decimalko.

@Popson31
A ti meriš moč preko branja impulzov? Impulzi pa so v intervalu 100 Ws in ti eno sekundo pride impulz, drugo pa ne.
@bozgom ti imas cisto drug stevec. Ce bi si prebral navodila, bi videl, da je korak po 100W. Na decimalko kaze samo trenutno odjemno moc. Mesecno (partial) in celotno skupno porabo pa ne kaze z decimalko.

Sem pa nasel en video, kjer je prikazan countis e40, ki je se boljsi od tega pa ne kaze porabe na decimalko natancno. 

http://www.mepro.si/socomec-countis-e21?...QTEALw_wcB

Ampak ja @bozgom pravi da imam pokvarjen stevec, kekec nad njim pa tak ne ve zakaj zivi  Big Grin
(18.12.2019 ob 17:05)Popson31 Napisal: @bozgom ti imas cisto drug stevec. Ce bi si prebral navodila, bi videl, da je korak po 100W. Na decimalko kaze samo trenutno odjemno moc. Mesecno (partial) in celotno skupno porabo pa ne kaze z decimalko.

Sem pa nasel en video, kjer je prikazan countis e40, ki je se boljsi od tega pa ne kaze porabe na decimalko natancno. 

http://www.mepro.si/socomec-countis-e21?...QTEALw_wcB

Ampak ja @bozgom pravi da imam pokvarjen stevec, kekec nad njim pa tak ne ve zakaj zivi  Big Grin

Sam imam točno takšnega in mi prikazuje tudi porabljeno energijo na prvo decimalko.
Drugače pa- imaš prav, očitno tvoj števec ni pokvarjen ampak je enostavno neuporaben za namene, za katerega ga uporabljaš.
100W*24*365=876 kWh napake, kar lahko predstavlja tudi 1/3 vse energije za ogrevanje neke varčne hiše.
@bozgom od kje pa ti 100W? Ali si kar dolocil, da vsak uro kaze za 100W narobe?? 

Ampak poglej @bozgom, TC ne laufa 24h na dan se manj vse dni v letu. Kompresor je v 15 mesecih od priklopa TC delal 3932 ur, kar je 164 dni, to je 393kWh. Vse to v primeru, da stevec res vsako uro belezi napako za 100W, kot si dolocil ti bozgom. Jaz pa vseeno mislim, da stevec vseeno pravilno meri porabo, zadnjo stevilko pa obrne, ko je porabljena 1kWh. Ampak poraba TC se ujema s porabo celotne hise, ki jo meri stevec landis v zunanji omarici. Povprecna dnevna poraba celotnega gospodinjstva v zadnjem leti je 18.7kWh, povprecna dnevna poraba TC v zadnjem letu pa 9.5kWh. Tocno toliko, kot porabimo tudi placamo. 

To je to, vse dela kot treba, ti podatki so mi vec kot dovolj Smile


Priložene datoteke Predogledne slike
       
(18.12.2019 ob 14:39)sassapo Napisal:
(18.12.2019 ob 13:27)Zaspanc Napisal: Spodnja meja je v grobem določena s kompresorjem, kako nizko se ga sme spustit (mazanje) in koliko ga proizvajalec TČ želi spustit (izkoristek).
Sve su ostalo nijanse....

Poleg mazanja je pri nizkih obratih prisotno še puščanje kompresije, poraba pogona in ostale perferije. Poleg tega je vsaka naprava skonstruirana na določen optimalni masni pretok hladiva.
Idealni izplen imajo tako vse inverterske naprave med 50 in 70% nazivne moči.
Inverterska tehnologija je (kao) v zadnjih 10 letih močno napredovala, ampak pri  akumulacijskem (talnem) gretju, še vedno zmaga klasičen on off.

Saj puščanje kompresije je tisti izkoristek na min. hitrosti, katerega si določi proizvajalec TČ, a ne?
(18.12.2019 ob 17:40)Popson31 Napisal: @bozgom od kje pa ti 100W? Ali si kar dolocil, da vsak uro kaze za 100W narobe?? 

Ampak poglej @bozgom, TC ne laufa 24h na dan se manj vse dni v letu. Kompresor je v 15 mesecih od priklopa TC delal 3932 ur, kar je 164 dni, to je 393kWh. Vse to v primeru, da stevec res vsako uro belezi napako za 100W, kot si dolocil ti bozgom. Jaz pa vseeno mislim, da stevec vseeno pravilno meri porabo, zadnjo stevilko pa obrne, ko je porabljena 1kWh. Ampak poraba TC se ujema s porabo celotne hise, ki jo meri stevec landis v zunanji omarici. Povprecna dnevna poraba celotnega gospodinjstva v zadnjem leti je 18.7kWh, povprecna dnevna poraba TC v zadnjem letu pa 9.5kWh. Tocno toliko, kot porabimo tudi placamo. 

To je to, vse dela kot treba, ti podatki so mi vec kot dovolj Smile

Pa saj ni problem takrat ko kompresor laufa. Problem je takrat ko je v stanju pripravljenosti. Če preko poletje ne ločiš TČ od omrežja potem je neka poraba vso leto. In ravno to nizko porabo ti ne meri najbolj točno.  Logično, da plačaš vso energijo, katero porabiš, samo mogoče jo vsak dan v gospodinjstvu kakšno kWh manj on za ogrevanje enako vrednost več.
Sem gledal- tvoj števec da 10 impulzov na 1 kWh, moj jih pa da 1000. Če potem ti tiste impulze nekam prenašaš in z njimi rišeš grafa so ti lahko precej zavajujoči. Pri impulzih se običajno govori o napaki 1 pulza, kateri se lahko izgubi. Pri tebi je ob 1000 W lahko dejanska obremenitev 900 ali 1100 W, pri bolj natančnem števcu pa 999 ali 1001 W.
@bozgom jaz placam to, kar meri zunanji stevec in poraba tega stevca od TC je v tej skupni porabi landisa. Zato tudi, ce so neka odstopanja so te minimalne napake v moji evidenci. Kar pa ni nic spornega. In narobe gledas, ta moj stevec ima en impul za Wh, torej da tudi moj stevec 1000 impulzov za 1kWh.  Big Grin


Zakaj pa si preprican, da ravno za ogrevanje porabimo kWh vec in v gospodinjstvu manj?? Kaj pa, ce je ravno obratno in porabimo za ogrevanje manj, kot kaze stevec?? Ne mores, kar posplosit in napisat to, kar se ti zdi. Lahko je v minus ali pa plus, ceprav po moje niti eno niti drugo ampak je stevec vseeno dokaj natancen, v specifikaciji pise, da so odstopanja mozna za 1%. Vseeno je to neka uveljavljena firma in ne kitajska kot je tvoj stevec. Kaj mislis, kateri je bolj umerjen?? Ali je vseeno za teh par %, kar nam stevci narobe kazejo, jaz mislim, da za osebno evidenco cisto dovolj. Za kaj vec pa bi vsak od nas moral nabavit kalorimeter. Pol se pa lahko gremo, kdo ima daljsega Wink


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Ne vem če gledam narobe. Na navodilih katere si sam prilepil piše:
Fixed weight of impulses: 100 Wh
impuls duration: 100 ms

Drugače pa- moj namen je zgolj da te mogoče opozorim kje mogoče iskati vzroke za kakšne čudne rezultate. Če bi imel števec zgolj za spremljanje mesečne porabe TČ je čisto OK. Za delati analize z njim pa so lahko težave.
Bo kar drzalo, da je 1000 impulzov 1kWh. Sej vidis na sliki, ki sem jo prilepil. Za kaj pa mislis, da imam stevec, kot za svojo lastno evidenco?? Kot sem zgoraj napisal, vem koliko porabimo v gospodinjstvu, razlika do polne vrednosti je kurilnica. V enem letu smo skupno porabili dobrih 6200kWh, znotraj tega pa je cisto vseeno, ce odstopa poraba v prid gospodinjstvu ali TC. Upam pa, da @arbajter pogleda v to temo, ker on ima te stevce v malem prstu. Veckrat ga je ze priporocal na tem forumu, ravno za merjenje porabe TC. Ravno po njegovem priporocilu sem se tudi sam odlocil za nakup tega.

PS: pri trenutni porabi 600W je lucka na stevcu utripnila 10x v eni minuti. Se en dokaz, da je potrebnih 1000imp za 1kWh Smile
Še to, pol bo pa verjetno dovolj.
Lahko ti ledica utripne za vsako Wh, impulzi pa so v intervalu 100 Wh. Če imaš pred ledico optični čitalnik potem res bereš z resolucijo 1000. Če pa imaš priklopljen pulzni izhod števca pa bereš s 100x slabšo resolucijo.

PS meni v navodilih piše:
Pulse output rate 1000imp/kWh (default)
@bozgom pa sej sem ti dal sliko stevca, kjer lepo pise, da je 1Wh/imp. Torej 1000Wh ali 1000imp je 1kWh.

PS: dodajam se povezavo od navodil za ta stevec, ki jih je dodal @arbajter v eni drugi temi, kjer lepo pise, da je 1Wh = 1impulz

https://www.podsvojostreho.net/forum/att...?aid=31084
Ti na navodilih katere si nazadnje prilepil lepo piše- meroslovna LED dioda.

Ali bereš podatke preko optičnega vmesnika, kateri spremlja utripanje LED ali preko sponk 4 in 6?
IVT-jka v frej laufu kuri takole, skače med 10 in 45 vati.
Probal sem že toliko števcev, da mirne duše to tudi verjamem.

Zdaj, ko praktično stoji cele dneve, predstavlja always on poraba približno 1 procent. Če bi resno delala, bi bil ta zanemarljiv.

Ne pa probavati s tokovnimi kleščami, ker vas bo kap. Kot mene prvič.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Tako je, meroslovna led dioda, kar pomeni, da en utrip te ledice je 1Wh ali 1impulz.

Sicer pa je vseeno kaj in koliko. Jaz v glavnem dvomim, da bi si ena taka firma, kot je Socomec, ki svojo merilno tehniko prodaja, kar nekaj velikim firmam po celem svetu, privoscila taksno napako, da bi njihov stevec vsako uro dneva lagal za 100W. Vsi njihovi proizvodi so pred prodajo prestali ogromno enih testiranj, tako, da je skoraj nemogoce, da bi spregledali taksen feler. Si lahko mislis, koliko skode bi bilo povzrocene zaradi taksne napake?? V navodilih sicer dopuscajo odstopanje za 1%. Ce pa so si res privoscili taksno napako, potem @bozgom, ti predlagam, da jih kontaktiras in jim sporocis svojo ugotovitev. Ne dvomim, da bos bogato nagrajen iz njihove strani Smile