24.2.2014 ob 22:30
Hja, po starem, a ne?
Dejstva: Kamenjar-ja je treslo. Ugotovil sem zakaj in zadevo rešil. Pika. Ne, ni pika, najde se nekdo, ki mu zadeva ni všeč. Iz prve roke povem, da kabelski dovod NI ozemljen. Jaz ne morem klicati distributerja in mu težiti, zato sem naredil briko in posledićno TN sistem namesto TT sistema. Težava so bile tudi drugje, vendar ne mi flancat o napetosti koraka, dotika itd, če je na dovodu napram zemlji že razlika, ki je prevelika za kopalnico npr! 25V je meja, tu je pa ta meja presežena ali na meji v normalnih razmerah. Če pa teh 25V spravim v zemljo, zaradi tega ne more nastati napetost koraka večja od 25V, ampak kvečjemu manjša. In ker je ozemljitev dobra, na vrhu pa prod, se za napetost koraka sploh ni bati. Sem pa predvideval (Kamenjar pa potrdil) da so zaradi omenjene razlike pred posegom nagajali tako kuhalna plošča kot pomivalni stroj. Zdaj vse špila.
Sem pa tudi napisal, da je rešitev začasna, kajti Kamenjar je hišo kupil v stanju kakršno je bilo - realno to pomeni začasna omarica s števcem na lesenem kolu brez kakršnekoli ozemljitve. Takšna so dejstva. Če bi pristojni na strani vzdrževalca omrežja vedeli kaj delajo, take omarice sploh priklopiti ne bi smeli. Ne bom sodil o vzrokih (lahko sta bila v igri tudi žep in ustrezna cifra v € ), opisujem trenutno stanje.
Glede debate o TN sistemu pa - elektro striktno predpisuje T-T sistem za privat hiše (vse bolj se mi dozdeva da je to posledica copy paste variante), praktično 99,9% poslovnih objektov pa ima TN sistem in to brez vsakega fida. Če je za njih varen ta sistem, zakaj za hišo ne more biti varen enak sistem + dodatno varovanje s fid stikalom? Nula lahko pade tako v dovodu na privat hišo kot v dovodu v parlament. Posledice? Povečini skurjena elektronika, v parlamentu mogoče tudi kdo pade po stopnicah, če je ograja kovinska. V hiši z ustreznim fidom? Mogoče skurjena lektronika, več pa ne, ker bo fid izklopil.
Skratka, če bo Kamenjar imel probleme, ima mojo cifro. Ve pa da mora rešiti zadevo celostno, ne samo začasno. Včasih pa začasno postane tudi "poltrajno", ampak nisem ne distributer, ne vzdrževalec omrežja in žal ne morem pomagati več kot sem. Če ima kdo večje pristojnosti, naj pa zadevo reši da bo takšna kot je treba.
Aja - glede napetosti ki sem jo izmeril - sosednja hiša ni prav daleč, od oka 50m. Ta razlika se ne bi smela pojaviti ne glede na vse napisano, če bi bilo z distribucijo vse v redu. Lahko pa da je tudi pri sosednji hiši enak problem, pa še pri oni prej itd. Tu pač žal ne morem pomagati, Kamenjar pa tudi ne.
Dejstva: Kamenjar-ja je treslo. Ugotovil sem zakaj in zadevo rešil. Pika. Ne, ni pika, najde se nekdo, ki mu zadeva ni všeč. Iz prve roke povem, da kabelski dovod NI ozemljen. Jaz ne morem klicati distributerja in mu težiti, zato sem naredil briko in posledićno TN sistem namesto TT sistema. Težava so bile tudi drugje, vendar ne mi flancat o napetosti koraka, dotika itd, če je na dovodu napram zemlji že razlika, ki je prevelika za kopalnico npr! 25V je meja, tu je pa ta meja presežena ali na meji v normalnih razmerah. Če pa teh 25V spravim v zemljo, zaradi tega ne more nastati napetost koraka večja od 25V, ampak kvečjemu manjša. In ker je ozemljitev dobra, na vrhu pa prod, se za napetost koraka sploh ni bati. Sem pa predvideval (Kamenjar pa potrdil) da so zaradi omenjene razlike pred posegom nagajali tako kuhalna plošča kot pomivalni stroj. Zdaj vse špila.
Sem pa tudi napisal, da je rešitev začasna, kajti Kamenjar je hišo kupil v stanju kakršno je bilo - realno to pomeni začasna omarica s števcem na lesenem kolu brez kakršnekoli ozemljitve. Takšna so dejstva. Če bi pristojni na strani vzdrževalca omrežja vedeli kaj delajo, take omarice sploh priklopiti ne bi smeli. Ne bom sodil o vzrokih (lahko sta bila v igri tudi žep in ustrezna cifra v € ), opisujem trenutno stanje.
Glede debate o TN sistemu pa - elektro striktno predpisuje T-T sistem za privat hiše (vse bolj se mi dozdeva da je to posledica copy paste variante), praktično 99,9% poslovnih objektov pa ima TN sistem in to brez vsakega fida. Če je za njih varen ta sistem, zakaj za hišo ne more biti varen enak sistem + dodatno varovanje s fid stikalom? Nula lahko pade tako v dovodu na privat hišo kot v dovodu v parlament. Posledice? Povečini skurjena elektronika, v parlamentu mogoče tudi kdo pade po stopnicah, če je ograja kovinska. V hiši z ustreznim fidom? Mogoče skurjena lektronika, več pa ne, ker bo fid izklopil.
Skratka, če bo Kamenjar imel probleme, ima mojo cifro. Ve pa da mora rešiti zadevo celostno, ne samo začasno. Včasih pa začasno postane tudi "poltrajno", ampak nisem ne distributer, ne vzdrževalec omrežja in žal ne morem pomagati več kot sem. Če ima kdo večje pristojnosti, naj pa zadevo reši da bo takšna kot je treba.
Aja - glede napetosti ki sem jo izmeril - sosednja hiša ni prav daleč, od oka 50m. Ta razlika se ne bi smela pojaviti ne glede na vse napisano, če bi bilo z distribucijo vse v redu. Lahko pa da je tudi pri sosednji hiši enak problem, pa še pri oni prej itd. Tu pač žal ne morem pomagati, Kamenjar pa tudi ne.
LP,
Samojed