Pozdravljeni,
kupil in vgradil sem rabljeno uplinjevalno peč Atmos DC 22S na polena (cca. 5 let stara) z vgrajenim Diferenčnim regulatorjem SXD67-ETIKS. Peč je bila zvezana po shemi: Kotel na trdo gorivo, hranilnik toplote, grelnik sanitarne vode.
Prilagam slike kako mi je mojster zvezal kurilnico - osnovno: med pečjo in zalogovnikom (1000L) je na povratnem vodu črpalka (R3) za njo je mehanski termostatski 3potni mešalni ventili 55°C (original je na tem mestu bil elektronski termostatski 3potni mešalni ventil AVC05 Seltron). Na povratnem vodu je Tipalo T6 (na cevi povratnega voda pod izolacijo, tik preden gre ta v peč), ki naj bi po mojem poznavanju ustavilo črpalko na povratnem vodu (to je nastavitev maksimalne temperature povratnega dvižnega voda). To črpalko pa zažene T5 - minimalna temperatura kotla, ki jo imam glede na vgrajem mehanski ventil nastavljeno na 60°C.
Problem, ki se mi pojavlja je sledeč: obtočna črpalka na povratnem vodu se zažene ko doseže kotel 60°C - to je dobro. Narobe pa je ker se ta črpalka ne ustavi tudi potem, ko kotel ugasne in je voda v zalogovniku maksimalno ogreta (temperatura na povratnem vodu preseže maksimalno temperaturo povratnega dvižnega voda). Ta črpalka dela dokler se zalogovnik ne shladi (preko peči) na cca 60°C.
Že 14 dni spreminjam te parametre na vse mogoče nastavitve, po originalnih navodilih, po logiki, po ne logiki - nič ne pomaga. Sama z mojim mojstrom ne moreva ugotovit v čem je problem.
Zanima me, kakšna bi bila glede na obstoječo vezavo pravilna nastavitev parametrov.
Po drugi strani se pa z mojstrom sprašujeva ali je problem v mehanskem termostatskem 3potni mešalnem ventilu 55°C, ki je vgrajen namesto elektronskega termostatskega 3potnega mešalnega ventila AVC05 Seltron.
Obenem pa me zanima kakšen je pravilni način, da zakuriš tako peč, ker po navodilih ne gre najbolje. Trenutno se mi najbolj obnese, da naložim poln kotel polen, nekje v sredini si zložim trske in papir ter to zakurim, vžgem ventilator in zaprem. Načeloma zagori, ni pa nujno in večinoma kr traja (40 min), da se ustvari zares temperatura v kotlu (60°C).
V kolikor mi lahko pomagate s kakršnimkoli nasvetom bi bil zelo vesel.
kupil in vgradil sem rabljeno uplinjevalno peč Atmos DC 22S na polena (cca. 5 let stara) z vgrajenim Diferenčnim regulatorjem SXD67-ETIKS. Peč je bila zvezana po shemi: Kotel na trdo gorivo, hranilnik toplote, grelnik sanitarne vode.
Prilagam slike kako mi je mojster zvezal kurilnico - osnovno: med pečjo in zalogovnikom (1000L) je na povratnem vodu črpalka (R3) za njo je mehanski termostatski 3potni mešalni ventili 55°C (original je na tem mestu bil elektronski termostatski 3potni mešalni ventil AVC05 Seltron). Na povratnem vodu je Tipalo T6 (na cevi povratnega voda pod izolacijo, tik preden gre ta v peč), ki naj bi po mojem poznavanju ustavilo črpalko na povratnem vodu (to je nastavitev maksimalne temperature povratnega dvižnega voda). To črpalko pa zažene T5 - minimalna temperatura kotla, ki jo imam glede na vgrajem mehanski ventil nastavljeno na 60°C.
Problem, ki se mi pojavlja je sledeč: obtočna črpalka na povratnem vodu se zažene ko doseže kotel 60°C - to je dobro. Narobe pa je ker se ta črpalka ne ustavi tudi potem, ko kotel ugasne in je voda v zalogovniku maksimalno ogreta (temperatura na povratnem vodu preseže maksimalno temperaturo povratnega dvižnega voda). Ta črpalka dela dokler se zalogovnik ne shladi (preko peči) na cca 60°C.
Že 14 dni spreminjam te parametre na vse mogoče nastavitve, po originalnih navodilih, po logiki, po ne logiki - nič ne pomaga. Sama z mojim mojstrom ne moreva ugotovit v čem je problem.
Zanima me, kakšna bi bila glede na obstoječo vezavo pravilna nastavitev parametrov.
Po drugi strani se pa z mojstrom sprašujeva ali je problem v mehanskem termostatskem 3potni mešalnem ventilu 55°C, ki je vgrajen namesto elektronskega termostatskega 3potnega mešalnega ventila AVC05 Seltron.
Obenem pa me zanima kakšen je pravilni način, da zakuriš tako peč, ker po navodilih ne gre najbolje. Trenutno se mi najbolj obnese, da naložim poln kotel polen, nekje v sredini si zložim trske in papir ter to zakurim, vžgem ventilator in zaprem. Načeloma zagori, ni pa nujno in večinoma kr traja (40 min), da se ustvari zares temperatura v kotlu (60°C).
V kolikor mi lahko pomagate s kakršnimkoli nasvetom bi bil zelo vesel.