PodSvojoStreho.net
Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov (/showthread.php?tid=85206)



Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - Vintrev - 11.2.2025

Pozdravljeni,
kupil in vgradil sem rabljeno uplinjevalno peč Atmos DC 22S na polena (cca. 5 let stara) z vgrajenim Diferenčnim regulatorjem SXD67-ETIKS. Peč je bila zvezana po shemi: Kotel na trdo gorivo, hranilnik toplote, grelnik sanitarne vode.
Prilagam slike kako mi je mojster zvezal kurilnico - osnovno: med pečjo in zalogovnikom (1000L) je na povratnem vodu črpalka (R3) za njo je mehanski termostatski 3potni mešalni ventili 55°C (original je na tem mestu bil elektronski termostatski 3potni mešalni ventil AVC05 Seltron).   Na povratnem vodu je Tipalo T6 (na cevi povratnega voda pod izolacijo, tik preden gre ta v peč), ki naj bi po mojem poznavanju ustavilo črpalko na povratnem vodu (to je nastavitev maksimalne temperature povratnega dvižnega voda). To črpalko pa zažene T5 - minimalna temperatura kotla, ki jo imam glede na vgrajem mehanski ventil nastavljeno na 60°C. 
 Problem, ki se mi pojavlja je sledeč: obtočna črpalka na povratnem vodu se zažene ko doseže kotel 60°C - to je dobro. Narobe pa je ker se ta črpalka ne ustavi tudi potem, ko kotel ugasne in je voda v zalogovniku maksimalno ogreta (temperatura na povratnem vodu preseže maksimalno temperaturo povratnega dvižnega voda). Ta črpalka dela dokler se zalogovnik ne shladi (preko peči) na cca 60°C. 
Že 14 dni spreminjam te parametre na vse mogoče nastavitve, po originalnih navodilih, po logiki, po ne logiki - nič ne pomaga. Sama z mojim mojstrom ne moreva ugotovit v čem je problem. 

Zanima me, kakšna bi bila glede na obstoječo vezavo pravilna nastavitev parametrov.  
Po drugi strani se pa z mojstrom sprašujeva ali je problem v mehanskem termostatskem 3potni mešalnem ventilu 55°C, ki je vgrajen namesto elektronskega termostatskega 3potnega mešalnega ventila AVC05 Seltron.
 
Obenem pa me zanima kakšen je pravilni način, da zakuriš tako peč, ker po navodilih ne gre najbolje. Trenutno se mi najbolj obnese, da naložim poln kotel polen, nekje v sredini si zložim trske in papir ter to zakurim, vžgem ventilator in zaprem. Načeloma zagori, ni pa nujno in večinoma kr traja (40 min), da se ustvari zares temperatura v kotlu (60°C).

V kolikor mi lahko pomagate s kakršnimkoli nasvetom bi bil zelo vesel. 

                   


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - ivank_ - 11.2.2025

Slik se ne vidi.
Črpalka v varovalnem krogu kotla mora biti znotraj kroga, da voda pod 55 °C kroži samo v kotlu, ko je temp. višja, pa začne termostatski ventil spuščati ven.
Glede na opis, moraš prestaviti črpalko.
Ko v kotlu zmanjka drv, se mora črpalka ustaviti.


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - aleks - 11.2.2025

Trske na šobo, levo in desno malo drobnejša polena, ostalo potem kot se pač tak naloži. Vzameš plinski gorilnik (mali, kot za mehko lotanje), vžgeš, usmeriš v trske, na šobo. Čez eno minuto gori. Alternativa je, da poleg trsk položiš dve kocki za žar in jih vžeš https://www.youtube.com/watch?v=Z8tloeu1Q7I ob cca 9:20
Lahko s cajtngami, ampak je to najmanj komot. Imaš v istem videu malo kasneje. Metoda z gorilnikom je najbolj komot. Jaz delam sicer z gorilnikom, ker cajtng nimamo, reklame pa ne gorijo v redu.

Drva so suha? Dimnik spucan? To mora it hitro na temperaturo. 40 minut je predolgo.


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - som16 - 11.2.2025

Vintrev,
bom nadaljeval od kolega " Aleks"-a : organiziraj piknik, prinesemo drva s sabo in pokažemo praktični prikaz zakurjenja peči!!

Sam imam ladomat; voda v začetku kroži samo v peči ( Ivank_ ); ko se segreje patrona odpre in vroča voda ( nad 65°C ) gre v zalogovnik. Od tu v radijatorje in talno.
Kdaj se peč ustavi ( ventilator ) ko pade T dimnih plinov pod 90°C.
Upam , da sem prav napisal.
Črpalka neha delovati, ko T v kotlu pade pod 60°C.
Histereza je 5°C. (65 °C patrona v ladomatu)
Daj kakšno sliko nalimaj, kako se vidi tvoja kotlovnica.
Mojih nekaj slik je temi Attack.


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - ivank_ - 12.2.2025

Še grede tega, kako zakuriti.
Jaz imam centrometalovo peč, nastavljena je, da oglje ostane (v večini primerov deluje). To oglje sicer ponavadi ugasne. uporabim ga za nov prižig ognja, zgrebem ga k prednji rešetki, naložim drva, sprožim zagon peči (ventilator vleče na polno), s plinskim gorilnikom prižgem oglje skozi srednja vratca, ki morajo pri zagonu biti odprta, potem počakam da temp. dimnih plinov preseže 50°C ,zaprem vratca, pritisnem za nadaljevanje zagona peči in to je to.
Takšen postopek zagona (razen kurjenja z ogljem) je v navodilih peči.


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - aleks - 12.2.2025

Zanetit ogenj je še vedno spretnost. Slej kot prej vsakdo najde način kako se to najbolje naredi na danem kurišču. Sam sem skor doktoriral iz tega kako pripravit na hitro zelo vroče oglje za žar, dokler mi ni možakar iz sosednjega apartmaja na morju pokazal kaj rabim, in kako se lotiti. Nisem se mogel načudit, kako je njihova familija po 25 minutah, gledano iz hladnega žara, že jedla. Sam sem rabil običajno 40 minut samo za pripravo žara na temperaturo. Ni čudno da je vsak dan pekel. Pa sem šel z dvema pivoma v roki na obisk ...


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - Sebek - 15.2.2025

Vintrev nič nisi napisal katero regulacijo uporabljaš?
Načeloma je tako da bi to črpalko morala krmiliti pamet od peči. Vklop črpalke glede na temperaturo vode, izklop pa glede na temperaturo dimnih plinov.
Če pa peč nima te pameti potem bo potrebno v dimnik vgraditi termostat dimnih plinov kateri bo vklapljal in izklapljal to tvojo črpalko.
Enako težavo sem jaz imel na stari ferotermovi peči, ko sem ji dodal zalogovnik. Šele po vgradnji termostata dimnih plinov je črpalka ustrezno delovala. Po menjavi peči za vigas uplinjaka pa to črpalko krmili sama peč.


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - Vintrev - 20.2.2025

            Pozdravljeni,

 vsem hvala za odgovore. Imel sem težave s prijavo na forum zato se šele danes oglašam. Načeloma sem pri odprtju vprašanja pripel slike vendar očitno neuspešno. Sem nov na forumu in se še malo lovim z njim.

V tem času sem se naučil zakurit to peč na način kot si opisal aleks...Stvar DELUJE. Ko bi to vedu prej zdej ne bi imel  vso črno kurilnico. Hvala!

Sebek: uporabljam regulacijo od Seltron SXD67-ETIKS, ki je bila že vgrajena v peči. Se mi zdi zelo smiselno kar si napisal glede izklopa črpalke da bi morala biti povezana s temeraturo dimnih plinov. Vendar pri meni je izklop črpalke vezan na temperaturo povratnega dvižnega voda. Pa vendar mislim da bi moralo tudi to funkcionirat, v kolikor je diferenca ustrezna.

ivank_: Črpalka je v varovalnem krogu kotla.

No da ne razglabljam v prazno preveč - v tem času se je zgodilo to da se je črpalka povsem nehala odzivat na regulacijo. Je pač ves čas vrtela ali pa nič. Očitno je s črpalko nekaj narobe - nova IMP črpalka. Danes mi jo bo mojster zamenjal pa da vidmo če je bila le črpalka zanič...

   

Po več poskusih mi še vedno ni uspel objavit slik. Sploh ne razumem v čem je problem...
Ma kdo kašn predlog kako to nardim da bo deloval.

Lp!


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - Vintrev - 21.2.2025

(20.2.2025 ob 15:15)Vintrev Napisal: Pozdravljeni,

 vsem hvala za odgovore. Imel sem težave s prijavo na forum zato se šele danes oglašam. Načeloma sem pri odprtju vprašanja pripel slike vendar očitno neuspešno. Sem nov na forumu in se še malo lovim z njim.

V tem času sem se naučil zakurit to peč na način kot si opisal aleks...Stvar DELUJE. Ko bi to vedu prej zdej ne bi imel  vso črno kurilnico. Hvala!

Sebek: uporabljam regulacijo od Seltron SXD67-ETIKS, ki je bila že vgrajena v peči. Se mi zdi zelo smiselno kar si napisal glede izklopa črpalke da bi morala biti povezana s temeraturo dimnih plinov. Vendar pri meni je izklop črpalke vezan na temperaturo povratnega dvižnega voda. Pa vendar mislim da bi moralo tudi to funkcionirat, v kolikor je diferenca ustrezna.

ivank_: Črpalka je v varovalnem krogu kotla.

No da ne razglabljam v prazno preveč - v tem času se je zgodilo to da se je črpalka povsem nehala odzivat na regulacijo. Je pač ves čas vrtela ali pa nič. Očitno je s črpalko nekaj narobe - nova IMP črpalka. Danes mi jo bo mojster zamenjal pa da vidmo če je bila le črpalka zanič...



Po več poskusih mi še vedno ni uspel objavit slik. Sploh ne razumem v čem je problem...
Ma kdo kašn predlog kako to nardim da bo deloval.

Lp!

Smo včeraj preizkusili drugo črpalko in enaki problemi tudi z njo. Se pravi je napaka na regulaciji Sad


RE: Peč na polena Atmos DC22 S - nastavitve parametrov - kurili - 22.2.2025

todi sam imam atmosa, montiral ga je dobavitelj in mi vsa regulacija deluje. Zadaj pri črpalki ki zagotavljanje kroženje vode je tudi tropotni ventil ki skrbi da ostaja voda v kotlu dovolj topla, naravnano na 60 stopinj, črpalka se ugase ko pogori oziromani več vročine iz kurišča. Kar se tiče kurjenja sem na začetku tudi delal ja treske, karton malo drobnega in ko se razgori naložil polena. Po enem letu sem metodo spremenil. Spredaj pri vratih, ko naložiš polena, vedno ostane malo ptostora, tja notri zaklačim  nekaj kartona naložim malo tresk, podkurim z malim plinskim gorilcem zaprem in pustim. Morda traja pa rminut dlje da se razgori a nimaš nobenga dela in pri atmosu ko gori žal tudi malo zasmrdi v prostor