Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
pusti serviserja, itak da nima pojma.
A je res tako težko malo prelistat forum:
---------------------------------------------------------------------------------------
Kotel ti hladi: varnostni toplotni zmenjevalec - mehansko (priključen na vodovod) vklop ponavadi nad 100C.
Kotel ti izklopi: STB (termična varovalka)
STB je bil (za moje razmišljanje) pri moji Sigmi nastavljen prenizko. Sem ga dvignil na 95C. (drugače je nastavljiv od 80-105C)
Objave: 23
Teme: 0
Pridružen: Nov 2017
Ocena:
0
Forume berem že od septembra ko smo postavil vse v kurilnico.Pa mi je žal da nisem že prej začela,k bi potem lahko težila monterju.
Objave: 239
Teme: 0
Pridružen: Oct 2016
Ocena:
0
To je u bistvu dost velik problem. Deleč od tega,..sej naj pa kr tko bo. Zarad tega boš morala recimo 2x na dan v kurilnico, namest enkrat ali clo na vsake 2 dni. In to naslednih ne vem,...20let? Jest bi na tvojem mestu enkrat v naslednjih letih še en tak zalogovnik nekam postavil in še to bo premalo. Jest bi mel, če mene prašaš v kurilnici 4000L. To bi blo idelalno. Zjutraj bi zakuru,...in popodne še eno rundo vrgu na žerjavico in potem mir za ohohoh časa,...
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Da serviser nima pojma ni čisto res, saj ni on kriv da je zalogovnik premajhen, če jih je monter vgradil. in ko enkrat zalogovnik napolniš do 80stopinj kaj boš še nalagal, če se nima toplota kam akumulirat.
Verjetno je tistih 80stopinj z razlogom nastavljenih, če pa na lastno roko premikaš in ti slučajno kotel spusti pa to odkrijejo pa ni nujno, da bo garancija veljala.
Tako kot je rekel hudobec, vsaj še en tak zalogovnik bi mogel biti zraven pa bi zadeva lepše funkcionirala.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Daj no, prosim te lepo, ne sekaj takih na pamet in iz teorije.
Sedmo sezono kurim Sigmo in vem kaj govorim.
Kotel najlepše deluje na delni moči med 80-85C in pri znižani hitrosti ventilatorja na 40%.
STB ti ne sme in ne more ugasnit kotla pri 80C tudi če nimaš nobenega zalogovnika.
Objave: 23
Teme: 0
Pridružen: Nov 2017
Ocena:
0
hudobec ,maš prov....v kurilnico hodim na vsake 2 uri tm nek.Pa še dobr da so doma upokojenci.Sem dons dobila obisk monterja,težek pogovor ampak bo dodal še en zalogovnik za 1000l.