#1
Pozdravljeni!

Namen imam porušiti nosilno steno v hiši, ki je bila zgrajena v sedemdesetih letih.
Zbiram mnenja kako rešiti nosilnost zgornje plošče.
Zanima me kaj bi bilo boljše v danem primeru. Na eni strani je zunanji zid na drugi pa dimnik. Med steno in dimnikom je 327 cm.
En, ki bi se naj spoznal me prepričuje, da se to da rešiti s klasičnim zidanim velbom v katerega bi zgoraj vstavil kovinske palice ter, da bi to bilo daleč najceneje in dovolj dobro.

Vendar me skrbi, da bi takšen velb v spodnjem delu preveč pritiskal v dimnik. Glede na to, da je dimnik "votel" verjamem, da ne sme biti preveč bočno obremenjen.
Zato se bolj nagibam, k temu, da bi vstavil kovinsko traverzo.
Kakšno je vaše mnenje?

Lp, Primož
#2
Kaj naj recem, ta ki ti svetuje se res "spozna".
Bo kdo drug kaj povedal, jjaz se ne spoznam. Bi pa razmislil o stebru pri dimniku (kaj je spodaj?) pa orenk nosilcu potem. Pa upam da boste za cas gradnje podprli plosco. Sicer bodo ze za cas gradnje mrtvi na delovnem mestu.
#3
Imaš povsem enako situacijo, kot sem jo imel jaz. Mi smo to naredili na način betonske preklade, ki jo nosita betonska stebra na vsaki strani. Dimnik smo dozidali v prostor in ob zunanji steni smo dozidali v prostor. Stebra in preklado smo vlivali od zgoraj na način, da smo v "monta" ploščo zvrtali luknje in zalili beton.

Seveda smo stebra in preklado armirali!

Velb ti bo vzel bistveno več prostora.

LP, Ivo
#4
Podrto in podprto
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?34/S3/4kRpVmOC/slika-005unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/34/S3/4kRpVmOC/slika-005unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3c/Kb/3Tam3s1j/slika-008unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3c/Kb/3Tam3s1j/slika-008unichr("46")jpg[/img][/url]

Preklada na stebrih
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?J/Az/3E7utVSM/slika-030unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/J/Az/3E7utVSM/slika-030unichr("46")jpg[/img][/url]

Ob zunanji steni
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3K/Lj/rf579Lq/slika-028unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3K/Lj/rf579Lq/slika-028unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3O/aC/4KtCAw1L/slika-031unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3O/aC/4KtCAw1L/slika-031unichr("46")jpg[/img][/url]

Ob dimniku je steber za zidaki s katerimi smo podaljšali del stene v prostor
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1T/Rn/4namfBoF/slika-029unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1T/Rn/4namfBoF/slika-029unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3F/OZ/2eBTp3E6/slika-032unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3F/OZ/2eBTp3E6/slika-032unichr("46")jpg[/img][/url]

Končni izgled
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/Io/1tqNrjVA/slika-018unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/35/Io/1tqNrjVA/slika-018unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1o/pa/2lptSQH1/slika-010unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1o/pa/2lptSQH1/slika-010unichr("46")jpg[/img][/url]

Se opravičujem za resolucijo slik, vendar to sem najhitreje našel v arhivih.

LP, Ivo
#5
KAj pa je nad to steno?
#6
Sedaj imam možnost da zastonj dobim ustrezne dolžine dolg železniški tir. (Seveda bi zanj ob straneh zabetoniral armirane nosilne stebre).
Je en železniški tir ustrezen za rešitev mojega problema?

Lp, Primož

PS:
@runocar :
Nad to steno je podstrešje, kjer se bodo enkrat naredile sobe iz "knuf plat".
Trenutno razen lastne teže plate ta zid ni dodatno obremenjen. Spodaj pod to trenutno steno je enaka nosilna stena (garaža).
#7
Menite, da bi bil en tir dovolj za premostitev treh metrov.
Je dovolj, če bi se na obeh straneh zazidal nosilni del iz zidakov (modulov) ali mora biti zabetoniran?

Lp, Primož
#8
Sem dobil na zasebno odgovor. Ker sem bil osebno zelo pozitivno presenečen ter, če bi komu v bodoče koristil, ga bom kar tukaj pripel.

runocar Napisal:K teži stropa je potrebno dodati še težo morebitnega stanovanja nad ploščo (če se bo kdaj izvedlo stanovanje nad ploščo). Prav tako mi ni znano, kam je zdaj naslonjena obstoječa streha (vmesna lega). Lahko da streha nima nič s tem, lahko pa da ima ...
Prav tako manjka podatek o debelini plošči (npr. d=12cm ima 300kg/m2, d=16 ima 400kg/m2) - razlika je očitna.
Ali imate morda kakšne načrte obstoječega objekta - plošče?

Šine so načeloma v redu, če je ena premalo, se vzame dve, vendar v tem trenutku ne poznam niti tipa vaše šine (jih je več tipov)

Za dejansko določitev primernosti šine bi torej rabil še vsaj:
- razpored prostorov v območju nove preklade zaradi določitve obtežbe
- tip šine
- debelino plošče
- tip plošče
- podatki v zvezi z obtežbo plošče nad ploščo.

Lep pozdrav.
runocar

Po mojem odgovoru na zgornja vprašanja:

runocar Napisal:Pozdravljeni,
- stebri AB (betonski) 20/20
- če gre za tir tip 49 (cca 50kg/m1; J=1819cm4; W=240cm3; A=6297mm2) ter jeklo v kvaliteti primerljivi z navadnim konstrukcijskim jeklom S235 potem ima takšen nosilec dolžine 320cm sposobnost prenesti naslednjo enakomerno porazdeljeno obtežbo: qd=cca. 29kN/m1 ali po domače cca. slabe 3T/m1.
Pri tej obtežbi bi bil poves na sredini cca. 1,07cm. S pravim načinom vgradnje (predobremenjevanje) bi takšen nosilec ustrezal.