Ali je za hišo s 110 kvadrati in nekaj malega kleti dovolj enofazni tok s 1x 25 varovako? Aparati bodo obicajni, štedilnik: 2x plin, 2x elektrika, nimam delavnice.
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
Kako boš ogreval sanitarno vodo? Ali boš imel klimo?
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Ocena:
0
Dovolj, v kolikor ne boš ogreval s prostori toplotne črpalke. Predlagam pa ti, da v kolikor nimaš napeljanega el. toka do omarice pripelješ 3 fazno instalacijo (el. kabel), v omrežje pa se priklopiš prek ene faze. V kolikor se bo nekoč pokazalo da potrebuješ 3 fazni priključek, pač samo zaprosiš, plačaš in zadevea se priklopi. Sicer pa je za navadno gospodinstvo 1 x 25A dovolj.
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Če je tako, se strinjam z odgovorom višje - kabel naj bo kar trofazni, od omarice naprej pa enofazno. Tukaj ni velike razlike, bo pa kasneje če bo potreba po trifazni napetosti.
Pa še to - mogoče se splača pusti malo placa oz. dat večjo razdelilno omarico v hiši, ker v primeru da bodo občasne težave (hkrati dela pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik in bog ne daj še kak sušilni stroj, sesalec in likalnik), se dobijo t.i. zaščitni releji za prednostne porabnike - v takem primeru to pomeni, da bi npr izklopil delovanje pralnega stroja, nato še pomivalnega, če bi poraba bila trenutno prevelika.
LP,
Samojed
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
Tudi jaz mislim, da je 25A dovolj.
Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
No, stvar le ni tako enostavna:
Prvič: 25A je le nazivni tok (In) pancerke. V praksi to pomeni, da pri tem toku ne bo odklopila nikoli. Vsaj pri inštalacijskih odklopnikih velja, da pri toku 1,13*In ne sme odklopiti vsaj eno uro in da mora pri toku 1,45*In izklopiti prej, kot v eni uri. V realnem življenju bo težko prišlo do situacije, ko bodo vsi ti porabniki hkrati priklopljeni recimo cele pol ure (ON-OFF delovanje bojlerja, pečice, štedilnika, grelec pralnega in pomivalnega stroja se tudi izklapljata,...). Gre torej za faktor sočasnosti, ki je v praksi precej manjši od 100%.
Sedaj pa k priključnim močem nekaterih omenjenih porabnikov. Po mojem so bolj prave vrednosti take:
hladilnik 150W
skrinja 150W
tv ... 200W
računalnik 200W
mal bolši radijo 150-200W
Bojlerja pa po besedah gostica ne bo, saj bo vodo ogreval s plinom.
Objave: 355
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Sam za stanovanjsko hišo ti bo to dost-karkoli drugega (drva žagat, varit) pa dolgo ne bi šlo.
Objave: 80
Teme: 1
Pridružen: Nov 2005
Ocena:
0
Jaz bi se na tvojem mestu raje odločil za 3x20A. Na ta način verjetnost sočasnosti uporabe porabnikov še zmanjšaš. Prispevek pa ne bo nič večji kot če vzameš 1x25A. Pa še trifazni tok maš na razpolago.
3x25A pa je že odjem III stopnje. Tolk zahteven pa tut nisi.
Lep pozdrav,
Andrej
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
kolikor sem se jaz zanimal o porabnikih gre nekako takole:
- šporhet 7 kW
- pečica 2 kW
- pralni 2 kW
- sušilni 2 kw
- pomivalni 2 kw
- bojler 2 kw (tega že skoraj več ni)
Potem pa še razno prnje od TV-je in računalnikov kar ne znese v povprečju več od 1,5 kW.
Glede klime..ni problematična z vidika porebe (od 0,7 kW do 1 kW).
Rpi TČ pa seveda rabiš 380 V - od 2 kW naprej (vsaj pri opcijah zrak/voda..za ostale nisem na tekočem).