PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TALNO GRETJE - v eni sobi ni zadosti močno?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Živjo

Že skoraj od samega štarta bivanja v tej hiši imamo težavo, da v eni sobi talno gretje ne greje dovolj. Grejemo se na plin, po celi hiši je samo talno gretje. Ta problematična soba je v zgornjem nadstropju, najbolj oddaljena soba. Poleg tega ime 2 in pol stene zunanje, je namreč vogalna soba v kocki, ki gleda čez spodnje nadstropje, se pravi ima tudi dobršen del tal brez spodnjega štuka, samo izolacija. Hiša je zidana iz ytonga 40 cm + 10 cm izolacije. 

Torej, če imamo drugod po hiši 21 stopinj, v tej sobi temperatura ne prileze nad 18. Dovod je odprt na polno, celo v drugih sobah smo jih zaprli na pol, v nekaterih celo čisto - spalnica, hodnik, utility. 
Vedno si razlagamo, da je tam najhladneje pač zaradi te lege in najdaljšega dovoda. Ne vem pa če je to res.

Imate kak nasvet, predlog, kako bi se te zadeve lotili, da bi zadeve pravilno funkcionirala.

Hvala
#2
Celo hišo dajte na 24 in bo tam 21. In bo glih prav.
Druga rešitev pa je, da po celi hiši priprete talno gretje, tam pa pustite odprtega do konca in bo povsod 21. Ravno prav za pingvine.

Te izvlečene novotarije so super zadeva, ja, le malo kasno ste to ugotovili.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Ne omenjaš merilnikov pretokov v posameznih vejah, torej so ali niso vgrajeni?

Ker je zg. nadstropje in najbolj oddaljena soba, je možno, da ta veja ni dobro odzračena.

Dolžine cevi v posameznih vejah naj bi bile približno enake dolžine, če temu ni tako, je potrebno krajše veje bistveno bolj pripreti.
 
Nastavitev temperatur talnega brez iindikatorjev pretoka zajhteva čas. 
Prvi dan  povsem zapri vse ostale veje in opazuj temperature, posebej natančno v tej sobi. Drugi dan za recimo 1/8 obrata odpri ventile, problematična soba naj ima vedno povsem odprt ventil in tako naprej. Čez teden ali dva bi se moralo videti, kako napreduješ.

Pa obtočna črpala naj bo na najvišji pretok nastavljena.
#4
Spodaj še dodatno izoliraj. Očitno te toplotni mostovi hladijo.
#5
Če je hiša delana za trg so takšne anomalije, kar pogost pojav.
Ker gre očitno za šlampasto izvedbo, je sedaj edina varianta, menjat OČ v plinski peči za močnejšo, vse veje pripreti na cca 0,5L, kritično odpret kolikor gre.
Lahko je pa tudi hiša prevelika za samo črpalko v plinski peči in bi morala biti montirana kretnica in vsak veja na svoji črpalki? Koliko m2 pa je celotna hiša?
#6
Enak problem imam. Ker je ta soba tudi poleti prevroča sem dal not klimo, ki pozimi tudi dogreje ko je treba.
Iskanje po temi