Zdravo. V lastni režiji bi zamenjal 3 glavne varovalke iz 20A na 25A. Ali to elekto vidi po digitalnem števcu. Je kdo že to naredil. Vem, da ni prav ampak vseeno.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Ne smeš sam šariti po omari z števcem in glavnimi varovalkami!
Tudi če jih boš vseeno zamenjal ne bo nič drugače. Sedaj tako ali tako števec odklopi, ko je presežen tok na eni izmed faz, kot je zapisano v soglasju.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Če veste, da ni prav zakaj sploh sprašujete? Glavne varovalke so lahko največ toliko kot je določena priključna moč, se pravi toliko, kot je inštalacija projektirana. Obračunska moč je lahko največ enaka priključni moči ali manjša, se pravi toliko kot ste se zmenili in ste pripravljeni plačati. Tako je bilo do sedaj, po novem bo drugače, debate o ten so že v polnem teku. V nobenem primeru ne smete sami menjati glavnih varoval, pa ne samo zaradi tega ker je to prepovedan poseg, ampak tudi zaradi tega ker je nevarno saj lahko preobremenite glavni vod. Glavne varovalke so praviloma pod ključem, in če slučajno ta ključ imate, ga imate nelegalno.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Jan 2024
Ocena:
0
Saj če števec odklopi ni problem rad bi samo da mi nebo občasno varovalka pregorela rajši vidim da mi jo pobere v hiši kot glavno.
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
20
Zamešal si vrstni red!. Najprej so glavne varovalke in potem števec.
Glede na to in še kaj drugega ti močno odsvetujem kakršenkoli poseg v omarici z varovalkami in števcem.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Če imaš digitalni, kvazi pametni števec, bodo tudi videli, da si ga odklapljal.
Znajo hitro priti preveriti, kaj se je dogajalo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
8.1.2024 ob 09:59
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 10:01 uporabnik mirator.)
Odklopnik v števcu ni zaščitni element ampak deluje kot limitor. Bi pa verjetno Elektro kaj hitro ugotovil anomalijo, če bi se frekvenca odklopov povečala.
Predlagam OP-ju, da zaprosi za povečanje priključne moči, kar bo bistveno ceneje kot skoraj gotova kazen pa še vse bo imel lepo legalno.
Objave: 329
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
Odklopi limiterja se bodo dogajali, kaj pa rešitve, da se temu izogneš?
- ko limiter odklopi, se sam avtomatsko zopet vklopi? Ali pa je potrebno posredovanje?
- kaj pa prigradnja baterije, npr., če imaš priključeno baterijo in hibridni inverter, bi naj baterija nadomestila povečano rabo in premostila konico?
Hvala za razmišljanje.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
9.1.2024 ob 00:43
(*Zadnja sprememba objave: 9.1.2024 ob 00:48 uporabnik Zaspanc.)
-posredovanje (sprehod do tipke na/pri števcu)
-za par stotakov se zrihta uradno soglasje za 3x25. Baterija je pa koliko stotakov?
Sicer pa, če ima ključ, potem tudi občasna menjava varovalke (ki stane par eur) ni problem, pa še v popolni temi ni do menjave (limiter v števcu odklopi vse 3 faze).
Diši po trolu.