Zamenjava glavne varovalke - sba27 - 7.1.2024

Zdravo. V lastni režiji bi zamenjal 3 glavne varovalke iz 20A na 25A. Ali to elekto vidi po digitalnem števcu. Je kdo že to naredil. Vem, da ni prav ampak vseeno.


RE: Zamenjava glavne varovalke - Sebek - 7.1.2024

Ne smeš sam šariti po omari z števcem in glavnimi varovalkami!

Tudi če jih boš vseeno zamenjal ne bo nič drugače. Sedaj tako ali tako števec odklopi, ko je presežen tok na eni izmed faz, kot je zapisano v soglasju.


RE: Zamenjava glavne varovalke - dragoF - 7.1.2024

Če veste, da ni prav zakaj sploh sprašujete? Glavne varovalke so lahko največ toliko kot je določena priključna moč, se pravi toliko, kot je inštalacija projektirana. Obračunska moč je lahko največ enaka priključni moči ali manjša, se pravi toliko kot ste se zmenili in ste pripravljeni plačati. Tako je bilo do sedaj, po novem bo drugače, debate o ten so že v polnem teku. V nobenem primeru ne smete sami menjati glavnih varoval, pa ne samo zaradi tega ker je to prepovedan poseg, ampak tudi zaradi tega ker je nevarno saj lahko preobremenite glavni vod. Glavne varovalke so praviloma pod ključem, in če slučajno ta ključ imate, ga imate nelegalno.


RE: Zamenjava glavne varovalke - sba27 - 7.1.2024

Saj če števec odklopi ni problem rad bi samo da mi nebo občasno varovalka pregorela rajši vidim da mi jo pobere v hiši kot glavno.


RE: Zamenjava glavne varovalke - ivank_ - 8.1.2024

Zamešal si vrstni red!. Najprej so glavne varovalke in potem števec.

Glede na to in še kaj drugega ti močno odsvetujem kakršenkoli poseg v omarici z varovalkami in števcem.


RE: Zamenjava glavne varovalke - Fery - 8.1.2024

Če imaš digitalni, kvazi pametni števec, bodo tudi videli, da si ga odklapljal.
Znajo hitro priti preveriti, kaj se je dogajalo.


RE: Zamenjava glavne varovalke - mirator - 8.1.2024

Odklopnik v števcu ni zaščitni element ampak deluje kot limitor. Bi pa verjetno Elektro kaj hitro ugotovil anomalijo, če bi se frekvenca odklopov povečala.
Predlagam OP-ju, da zaprosi za povečanje priključne moči, kar bo bistveno ceneje kot skoraj gotova kazen pa še vse bo imel lepo legalno.


RE: Zamenjava glavne varovalke - Zaspanc - 8.1.2024

Zaradi odklopov limiterja Elektro ne bo skakal v luft, ker prav to tudi "reklamirajo" kot prednost, da odklopi prej kot varovalke.
Bodo prej ugotovili če limiter ni nastavljen/aktiven, ker bodo lahko na 15-minutnih odčitkih sumljivo previsoke konice.
Tudi varovalke se da zamenjat brez da prekineš napajanje števcu, a za to delat moraš biti že res oreng vsekan.

Ampak slejkoprej bo nekdo ugotovil, tako ali drugače.
Takrat se spomni na to temo in poročaj izid, nikar pa ne odpiraj nove z naslovom v stilu "dobili so me pri goljufanju, kako se izognem sankcijam"  Big Grin


RE: Zamenjava glavne varovalke - Dreber - 8.1.2024

Odklopi limiterja se bodo dogajali, kaj pa rešitve, da se temu izogneš?

- ko limiter odklopi, se sam avtomatsko zopet vklopi? Ali pa je potrebno posredovanje?

- kaj pa prigradnja baterije, npr., če imaš priključeno baterijo in hibridni inverter, bi naj baterija nadomestila povečano rabo in premostila konico?

Hvala za razmišljanje.


RE: Zamenjava glavne varovalke - Zaspanc - 9.1.2024

-posredovanje (sprehod do tipke na/pri števcu)
-za par stotakov se zrihta uradno soglasje za 3x25. Baterija je pa koliko stotakov?

Sicer pa, če ima ključ, potem tudi občasna menjava varovalke (ki stane par eur) ni problem, pa še v popolni temi ni do menjave (limiter v števcu odklopi vse 3 faze).