21.5.2019 ob 20:11
Zdravo!
Pri montaži ventilatorja sem opazil, da piše da je pred nevarnost požara potrebno ustrezno varovati ventilator z varovalko nazivne jakosti glede na moč porabnika.
Ventilator je 25W. Imam KZS 10/0,03A, kabel 3x1,5mm2, bi za zaščito pred požarom moral še dodati predvarovalko pred ventilatorjem?
Pred kratkim stikom imam torej varovan z KZS 30mA, pred preobremenitvijo pa 10A varovalka menda ne ustreza, saj z njo varujemo kabel, ne pa ventilatorja?
Za varovanje pred preobremenitvijo izračunam varovalko z I=P/U => 25W/230V= 0,11A.
Torej vzamem 0,2A cevno varovalko in spodnje ohišje, ki ga namestim v dozi, od koder se napaja ventilator?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elementa-e.si/trgovina/Ohisje-cevne-varovalke-na-kablu">http://www.elementa-e.si/trgovina/Ohisj ... e-na-kablu</a><!-- m -->
Je moje razmišljanje pravilno ali ne? Je potebno vstaviti varovako pred ventilator ali ne? Kako je z praksi s tem?
Hvala!
Pri montaži ventilatorja sem opazil, da piše da je pred nevarnost požara potrebno ustrezno varovati ventilator z varovalko nazivne jakosti glede na moč porabnika.
Ventilator je 25W. Imam KZS 10/0,03A, kabel 3x1,5mm2, bi za zaščito pred požarom moral še dodati predvarovalko pred ventilatorjem?
Pred kratkim stikom imam torej varovan z KZS 30mA, pred preobremenitvijo pa 10A varovalka menda ne ustreza, saj z njo varujemo kabel, ne pa ventilatorja?
Za varovanje pred preobremenitvijo izračunam varovalko z I=P/U => 25W/230V= 0,11A.
Torej vzamem 0,2A cevno varovalko in spodnje ohišje, ki ga namestim v dozi, od koder se napaja ventilator?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elementa-e.si/trgovina/Ohisje-cevne-varovalke-na-kablu">http://www.elementa-e.si/trgovina/Ohisj ... e-na-kablu</a><!-- m -->
Je moje razmišljanje pravilno ali ne? Je potebno vstaviti varovako pred ventilator ali ne? Kako je z praksi s tem?
Hvala!