Objave: 639
Teme: 18
Pridružen: Jun 2006
Ocena:
1
Prijatelj je pred osmimi leti prenovil streho na starejši hiši. Na špirovce so mu položili deske in čez deske izotekt, kot rezervno kritino. Sedaj ureja mansardo in bi rad streho še toplotno izoliral, saj bo v mansardi bival (spalnice). Kako naj izvede izolacijo, da se izogne kondenzaciji vlage v lesenem delu ostršja. Ali naj dodatno spusti strop, da ustvari zračni kanal pod deskami (saj izotekt verjetno pare ne prepušča)? Prosim za vaše izkušnje, nasvete.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
vlagi moraš zapreti pod od spodaj..kar pomeni (če bo knaufal...) da tik nad knauf daš folijo, ki preprečuje vdiranje vlage v ostrešje. Tao je porblem rešen.
Kako to zgleda s folijo pa naj si poišče na knaufovih straneh...oz. pošiči tu na forumu, kako so forumopvci delali knauf (dobiš oz. dobi veliko koristnih informacij)
LP
Objave: 605
Teme: 22
Pridružen: Nov 2005
Ocena:
0
Če ne bo izvedenega zračnega kanala:
Kot folijo uporabi parno zaporo (PE ali Alu), vse stike (med konci folie in pri robovih pa dodatno zalepi z butilom ali Airstop trakom.
Bo pa lahko potem v mansardi dokaj soparno.
Če bo izveden zračni kanal:
Kanal kot sam ne bo imel funkcije, če ne bo izveden zajem na kapu in izpuh na slemenu!
Kot folijo uporabi parno oviro, vse stike (med konci folie in pri robovih pa prav tako zalepi z Airstop ali podobnim trakom.