PodSvojoStreho.net
Izotekt kot rezervna kritina - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Tema: Izotekt kot rezervna kritina (/showthread.php?tid=4764)



Izotekt kot rezervna kritina - Jernej - 8.11.2006

Prijatelj je pred osmimi leti prenovil streho na starejši hiši. Na špirovce so mu položili deske in čez deske izotekt, kot rezervno kritino. Sedaj ureja mansardo in bi rad streho še toplotno izoliral, saj bo v mansardi bival (spalnice). Kako naj izvede izolacijo, da se izogne kondenzaciji vlage v lesenem delu ostršja. Ali naj dodatno spusti strop, da ustvari zračni kanal pod deskami (saj izotekt verjetno pare ne prepušča)? Prosim za vaše izkušnje, nasvete.


- vincent - 8.11.2006

vlagi moraš zapreti pod od spodaj..kar pomeni (če bo knaufal...) da tik nad knauf daš folijo, ki preprečuje vdiranje vlage v ostrešje. Tao je porblem rešen.

Kako to zgleda s folijo pa naj si poišče na knaufovih straneh...oz. pošiči tu na forumu, kako so forumopvci delali knauf (dobiš oz. dobi veliko koristnih informacij)

LP


- Teoretik - 8.11.2006

Če ne bo izvedenega zračnega kanala:
Kot folijo uporabi parno zaporo (PE ali Alu), vse stike (med konci folie in pri robovih pa dodatno zalepi z butilom ali Airstop trakom.
Bo pa lahko potem v mansardi dokaj soparno.

Če bo izveden zračni kanal:
Kanal kot sam ne bo imel funkcije, če ne bo izveden zajem na kapu in izpuh na slemenu!
Kot folijo uporabi parno oviro, vse stike (med konci folie in pri robovih pa prav tako zalepi z Airstop ali podobnim trakom.