PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdrav. Kupujem TČ za ogrevanje cca. 250 m2. Zanima me če mi lahko kdo pojasni katera povezava je bljša s freonom ali antifriz?
#2
Misliš klasičen zemeljski kolektor ali direktno uparjanje?
Načeloma je direktno uparjanje boljša izbira, če je teren temu primeren seveda.
Kot že zelo velikokrat povdarjeno, ni vsaka TČ enako dobra za vsako lokacijo in vsako hišo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
TČ bo zrak-voda. Iz zunanje enote do zalogovnika naj bi šla pa antifriz al freonska povezava, če sem prav zastopila.
#4
Veš, če želiš kakršno koli uporabno informacijo boš morala podat vsaj osnovne podatke o hiši, projektne izgube, celoten sistem ogrevanja, orientiranost in velikost kurilnice, mesto postavitve zunanje enote, razdaljo od kurilnice do predvidenega mesta postavitve, način odvodnjavanja, tvoje želje, lokacijo...
Vedi, da še vedno velja: Naprava, ki je najboljša za Franceljna v Ljubljani je lahko napačna izbira za Lojzeta iz Maribora
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Ok itak. Hiša na notranjskem, cca.250 m2, okna 1,1, 18 cm zunanje izolacije, mansarda 26 cm, povsod talno, od črpalke do kurilnice 8m. (Zdaj je v zemlji zakopana predizolirana cev. Pripravljeno za antifriz. Če bi bla pa freonska bi morali dat bakreno). Zato rabim vedet.
Za zdaj je mišljeno črpalka komplet zunaj, notri zalogovnik in bojler.
#6
Potem tako nimaš več izbire, če je instalacija narejena. Predlagam ti Thermio, model atria katera uporablja za povezavo glikol, v samem sistemu ogrevanja je pa voda.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#7
Rekli so mi da je freonska boljša kot antifriz in da lahko skozi obstoječe cevi povlečem bakrene. Zato me zdaj zanima ali pustim tako kot je ali popravim.
#8
Ha ha... kdo ti je to rekel pa naj naredi, bi ga rad videl
Predlagal sem ti najboljšo napravo tega tipa na trgu, ti pa napravi kakor hočeš.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#9
Nama so predlagal pri termotehniki TČ zrak/voda z ločenim uparjalnikom, da ni treba antifriza. Torej zunanja in notranja enota plus zalogovnik z bojlerjem.
#10
Ravno omenjena enota z ločenim uparjalnikom:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=GeLFLxnnedM[/url]

Glasen ropot je sicer posledica ledu, vendar dober proizvajalec predvidi (in prepreči) tudi to..
Še en dokaz, da kar čez prst ne moreš kopirati tujega designa in tehnologijeWink
Iskanje po temi