12.1.2011 ob 18:11
Pozdravljeni,
Tudi mi se grejemo z elektriko. Ker je hiša že imela estrihe smo izbrali prvo naslednjo opcijo
.. Splošni podatki o objektu:
-lokacija: štajerska, 370m nadmorske višine, na vrhu hriba.
-klasična gradnja (30 cm zid) + 18cm izolacije
-k+p+m v vsaki etaži 85m2
-klet trenutno ne ogrevamo
-pritličje
- klima COP 5,25 (preverjeno deluje še pri -18 bp)
- dnevna soba s kuhinjo in jedilnico 33m2 dva radiatorja BEHA po 1kW
- igralnica 17m2 BEHA 1Kw radiator
- kabinet 12m2 BEHA 850W (še nikoli vključen)
- kopalnica 8m2 BEHA 1kW radiator
- okna lesena termopan
-Mansarda
- dve otroški sobi + spalnica : v vsakem prostoru BEHA 1kW
- kopalnica 17m2 2kW
- izolacija strehe na poševnem delu 28cm na ravnem 38cm (tervol)
- okna PVC troslojna
Vse ostalo na elektriko - bojler,kuhanje itd... zraven še črpalka za pitno vodo (ni tlaka vodovodu) in za deževnico.
Objekt ogrevamo zdaj drugo sezono. Porabo spremljam dnevno od 5.11.2009 in imamo trenutno povprečno DNEVNO porabo za ves ta čas 27kW. V enem letu (1.1.2010-1.1.2011) smo porabili vse skupaj 9662KW (oz. 937EUR) od tega cca 7000 (cca 680EUR) za ogrevanje. Razmerje MT/VT =se giblje od 58 pa do 61%
Režim ogrevanja:
-Klima 24/7 čez dan nastavljena na 26 stopinj čez noč jo znižamo na 21 v kolikor zunaj ni preveč mrzlo sicer jo pustimo na 26.
-ob 5:00 vklop radiatorjev v dnevni sobi in igralnici
-kopalnici vključimo pol urce pred kopanjem (čez dan so vrata odprta)
-v mansardi zaradi izjemne izolacije grejemo samo ob extremino nizkih zunanjih temperaturah (lani 2x ker smo pozabili okna zapret) letos 3x. Sicer temperatura ne pade pod 19 stopinj kar je super za spat
Maksimalna poraba: 8.2.2010 77kW
L.p.
Tudi mi se grejemo z elektriko. Ker je hiša že imela estrihe smo izbrali prvo naslednjo opcijo
.. Splošni podatki o objektu:-lokacija: štajerska, 370m nadmorske višine, na vrhu hriba.
-klasična gradnja (30 cm zid) + 18cm izolacije
-k+p+m v vsaki etaži 85m2
-klet trenutno ne ogrevamo
-pritličje
- klima COP 5,25 (preverjeno deluje še pri -18 bp)
- dnevna soba s kuhinjo in jedilnico 33m2 dva radiatorja BEHA po 1kW
- igralnica 17m2 BEHA 1Kw radiator
- kabinet 12m2 BEHA 850W (še nikoli vključen)
- kopalnica 8m2 BEHA 1kW radiator
- okna lesena termopan
-Mansarda
- dve otroški sobi + spalnica : v vsakem prostoru BEHA 1kW
- kopalnica 17m2 2kW
- izolacija strehe na poševnem delu 28cm na ravnem 38cm (tervol)
- okna PVC troslojna
Vse ostalo na elektriko - bojler,kuhanje itd... zraven še črpalka za pitno vodo (ni tlaka vodovodu) in za deževnico.
Objekt ogrevamo zdaj drugo sezono. Porabo spremljam dnevno od 5.11.2009 in imamo trenutno povprečno DNEVNO porabo za ves ta čas 27kW. V enem letu (1.1.2010-1.1.2011) smo porabili vse skupaj 9662KW (oz. 937EUR) od tega cca 7000 (cca 680EUR) za ogrevanje. Razmerje MT/VT =se giblje od 58 pa do 61%
Režim ogrevanja:
-Klima 24/7 čez dan nastavljena na 26 stopinj čez noč jo znižamo na 21 v kolikor zunaj ni preveč mrzlo sicer jo pustimo na 26.
-ob 5:00 vklop radiatorjev v dnevni sobi in igralnici
-kopalnici vključimo pol urce pred kopanjem (čez dan so vrata odprta)
-v mansardi zaradi izjemne izolacije grejemo samo ob extremino nizkih zunanjih temperaturah (lani 2x ker smo pozabili okna zapret) letos 3x. Sicer temperatura ne pade pod 19 stopinj kar je super za spat

Maksimalna poraba: 8.2.2010 77kW
L.p.