Objave: 54
Teme: 18
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Zanimajo me prednosti in slabosti 2 ogrevalnih krogov.
Nizkotemperaturna peč Buderus Logano.
Enodružinska hiša, 1 nadstropje in 2 (mansarda).
100 + 100 m2.
Ali je smisleno narediti ločen krog in v vsakem sobno regulacijo, ali samo en vod in povsod na radiatorjih termostatski ventili?
Hvala za mnenja, predloge.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Če boste imeli dva ločena režima ogrevanja (morda tudi kasneje) je priporočljivo napravit dva ločena ogrevalna kroga. slabost je edino večja investicija in malo večja potrošnja el energije. (tudi to ni nujno če vgradite črpalke serije Gama)
Objave: 286
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Je smiselno, če v vsakem nadstropju živi po ena družina s svojimi navadami itd...
Če gre za eno družino, npr. nadstropje dnevni del, mansarda spalni del, se mi zdi delat dva ogrevalna kroga brez veze.
Objave: 54
Teme: 18
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
...2 ločeni družini da.
Razmišljam ali se ne bi dalo z termostatskimi ventili vse lepo rešiti.
Res mislite da bi bila poraba olja višja?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Glede na napisano ni dvoma obvezno dva kroga. Niti ogrevni časi ne bodo enaki, temperatura... Kdo pa se bo igral z termostatskimi ventili večkrat na dan :?:
Objave: 846
Teme: 1
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
0
Vložek energije je nižji pri vzdrževanju temperature kot pa pri ponovnem segrevanju.