Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Ok
Bom poleti meril oz takoj ko bo ogrevanje ugasnjeno.
Zaenkrat sem zadovoljen, mogoče bi prestavil tipalo na SV malo nižje da bi bilo več tople vode na razpolago.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Hiša, modul 29, EPS sivi 15 cm, pod streho , poševnina 25 cm 0,035 ,ravnina 35 cm
Pod tlaki 5 cm XPS, komplet talno, okna les starejša 1.1 , vhodna vrata inotherm alu
Pritličje 100m2, ogrevano 23 - 23,5 , zgornja etaza prazna 20-21 stopinj tudi 100 m2
4x SIKU lokalno prezračevanje
TČ Dimplex SIK 8 TES , 4x 100 m na globini 1,8 m
1.3.-31.3.
Poraba elektrike ……..343 kWh
Toplota skupaj ……..1511 kWh
Toplota ogrevanje …1289 kWh
Topla voda ……………..222 kWh
Ure kompresor ………. 183 ur
COP 4.4
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Sem kar zadovoljen, bom videl kak bo račun za elektriko, so nekaj dvignili.
Sem pa tudi pomaknil tipalo na bojlerju za toplo vodo malo nižje, tako da je zdaj malo večja količina na razpolago.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
1.4.-30.4
Poraba elektrike ……..208 kWh
Toplota skupaj ……..890 kWh
Toplota ogrevanje … 669 kWh
Topla voda …………….. 221 kWh
Ure kompresor ………. 101 ur
COP 4.2
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
6.5.2022 ob 13:16
(*Zadnja sprememba objave: 8.5.2022 ob 15:36 uporabnik marsus.)
16.9 do 30.9 2021 poraba ogrevanje in sv 35 kw,
1.10 do 31.10 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. T zun. 6,7, preklopili na stč,
1.11 do 30.11 poraba ogrevanje 393 kw, od tega za SV 84 kw, Povp. T zun. 2,9
1.12 do 31.12 poraba ogrevanje 593 kw, od tega za Sv 115 kw, Povp.T zun. -2,7
1.1 do 31.1.22 poraba ogrevanje 640 kw, od tega za Sv 110 kw, povp.T. zun. -3,1
1.2 do 28.2.22 poraba ogrevanje 520 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T. zun. -0,2
1.3 do 31.3.22 poraba ogrevanje 540 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T zun. 1,2
1.4 do 30.4.22 poraba ogrevanje 339 kw, od tega SV 100 kw, povp. T zun. 5.8
Izračun temperature po metodiki Arso. Povprečno temp. zraka dopisujem, zato, da lahko ljudje lažje ocenijo - predvidijo delovanje svoje naprave.
Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici. SV je ocenjena iz obrt. h in porabe na h/SV.
LP.
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
1.6.2022 ob 15:03
(*Zadnja sprememba objave: 1.6.2022 ob 15:09 uporabnik marsus.)
16.9 do 30.9 2021 poraba ogrevanje in sv 35 kw,
1.10 do 31.10 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. Tz 6,7, preklopili na stč,
1.11 do 30.11 poraba ogrevanje 393 kw, od tega za SV 84 kw, Povp. Tz 2,9
1.12 do 31.12 poraba ogrevanje 593 kw, od tega za Sv 115 kw, Povp.Tz -2,7
1.1 do 31.1.22 poraba ogrevanje 640 kw, od tega za Sv 110 kw, povp.Tz -3,1
1.2 do 28.2.22 poraba ogrevanje 520 kw, od tega za SV 95 kw, povp. Tz -0,2
1.3 do 31.3.22 poraba ogrevanje 540 kw, od tega za SV 95 kw, povp. Tz 1,2
1.4 do 30.4.22 poraba ogrevanje 339 kw, od tega SV 100 kw, povp. Tz 5.8
1.5 do 31.5.22 poraba ogrevanje 142 kw, od tega SV 75 kw, povp. Tz 13,9
Z 1.6 preklopili na STČ.
Izračun temperature po metodiki Arso. Povprečno temp. zraka dopisujem, zato, da lahko ljudje lažje ocenijo - predvidijo delovanje svoje naprave.
Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici. SV je ocenjena iz obrt. h in porabe na h/SV.
LP.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
1.6 - 30.6.
Poraba elektrike …….. 50 kWh
Toplota skupaj …….. 190kWh
Toplota ogrevanje … 0000 kWh
Topla voda …………….. 199 kWh
Ure kompresor ………. 18 ur
COP 3.8
Kake cop-e pa v tej vrocini dosegajo zrak voda.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
sem se zatipkal pri topli vodi, ...190 kwh , ni 199
Objave: 31
Teme: 0
Pridružen: Nov 2021
Ocena:
6
scuba, tam od 7,3 naprej....
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
to pa je super, iz 1kw elekt. dobiti 7 kw toplote
maca 333 torej vi "kot v mojem primeru" pokurite za toplo vodo samo 25 kwh
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
@ maca.... kako imaš pa to izmerjeno??
@ scuba123 tudi sam imam identičen cop pri ogrevanju sanitarne vode...
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
1.7. - 31.7.
Poraba elektrike …….. 24 kWh
Toplota skupaj …….. 99 kWh
Toplota ogrevanje … 0000 kWh
Topla voda …………….. 99 kWh
Ure kompresor ………. 9 ur
COP 4,1
Bili smo pa odsotni 11 dni-dopust , v tem času sem TČ tudi izklopil.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
1.8. - 31.8.
Poraba elektrike …….. 40 kWh
Toplota skupaj …….. 151 kWh
Toplota ogrevanje … 0000 kWh
Topla voda …………….. 151 kWh
Ure kompresor ………. 15 ur
COP 3,77