Je bulšit tudi nekajkrat manjša kapaciteta izmenjevalca v zalogovniku kot zmogljivost toplotne črpalke?
#17
Citat:Ok.. Zakaj pa ne?

@maticrene1:
Glede na to, da ni nihče odgovoril, bom pa jaz. Če uporabljaš kačo (toplotni izmenjevalnik), potem do prenosa toplote iz TČ na zalogovnik prihaja prek tega toplotnega izmenjevalnika. Do prenosa toplotne moči lahko pride samo v primeru, če je med temperaturo TČ in zalogovnikom temperaturna razlika. Večja bo temperaturna razlika, večja bo toplotna moč, ki jo bo lahko TČ penesla na zalogovnik. Torej, če bi rad, da bi TČ prenesla dovolj toplotne moči na zalogovnik, potem moraš imeti dovolj veliko temperaturno razliko med TČ in zalogovnikom.

Torej pozimi, ko je potreba po gretju največja, boš za ustrezen prenos energije iz TČ na zalogovnik potreboval precej veliko temperaturno razliko med TČ in zalogovnikom. Torej bi morala biti temperatura v TČ veliko višja od temperature v zalogovniku. Torej bi COP od TČ še toliko bolj padel (poleg tega, da je že zaradi zelo nizkih zimskih temperatur precej nizek). Zato se TČ priklaplja neposredno na zalogovnik ali neposredno na ogrevalni krog, ker bi vsak vmesni člen še dodatno znižal COP.
#18
Zakaj pa bi kuril toplotno črpalko, če imam toploto v zalogovniku?

Zato pa ga imam 1000l, ter kačo čez celoten zalogovnik, s tem namenom kupljen, da lahko monoblok priklapljam in izkljaplam, da lahko po njem kroži glikol...

Kakšne izgube pa so potem v sanitarnih bojlerjih gretimi s toplotnimi črpalkami?

Monoblok je pač planiran, za obdobje, ko me ni doma, ter za vklop na daljavo, da ne pridem v mrzlo hišo...
Govorimo o res majhnih izgubah. da bom pa sedaj bankrotiral zaradi nekaj €.. pa upam, da ne bom..
#19
Težko jih boš prepričal ker ne vedo ali ne razumemo kaj govori drugi zakon termodinamike. Zaradi nizke investicije v montažo monobloka na hranilnik imam kakih 6k€ v dobrem za kritje slabših izkoristkov. Udobje in nič (manj) tlačanjenja v kurilnici pa smo vsi zadovoljni. Big Grin
Z povečanjem pretoka z črpalko se da te stvari uskladit da se TČ ne pregreva, če tega že sama TČ ne zmore. Big Grin
#20
Maticrene1
Ce si prav predstavljam.imas ti talno gretje in solidno.izoliran sodoben objekt, ki.za talno ne bo potreboval vec kot 30C.
To bos najbrz lahko spravil tudi preko izmenjevalca ce je ta dovolj velik in crpalka dovolj svoh.
Ce pa zadevo prestavis na radiatorje v starejso hiso ki v mrazu zahtevajo 50+C se bi pa tvoj sistem z spiralo v zalogovniku podrl zagotovo.
Ali bi radiatorji bili premalo topli ali pa tc cop precej padel oziroma delovala z grelci.
Sonce naj sveti vsak dan!
#21
Ok,.. kako nekomu ni jasna razlika med zalogovnikom sanitarne vode s kačo in zalogovnikom sistemske ogrevalne vode brez kače. Kača kot izmenjevalec,... da ne bomo kakšni veterinarji na koncu...
Nisem strokovnjak ampak razlike so ENORMNE.
1. sanitarna voda NE KROŽI, sistemska voda KROŽI
2. sanitarna voda se NE OHLAJA (razen z izgubami zalogovnika in nato s porabo), sistemska voda se NAMERNO ohlaja preko ogrevalnih teles.
3. Odvzem toplote pri odpiranju pipe za higieno je časovno gledano hipen, do čim ogrevanje prostorov je kontinuirano
4. sanitarna voda se porablja, sistemska ne
Če iz teh razlik ne znaš videt zakaj nekje je primeren in nujen izmenjevalec nekje pa ni dobro da je pač jaz ne znam pomagat.
#22
Mah, to je kot na enem drugem forumu, ko neka brihta razlaga da mora biti vtok v TČ čimnižji, posledično ima una brihta črpalko na min. in radiatorje priprte...
Saj naj ima če želi, ampak ne takih blesarij trosit naokoli kot sveto pamet.
#23
maticrene1... Za vsako toplotno črpalko je gretje sanitarne vode precej zahtevnejše opravilo, kot ogrevanje.
Če k temu dodamo še ne-dovolj veliko prenosno površino izmenjave, pa je katastrofalen COP in trpinčenje kompresorja zagotovljeno.
Sanitarno vodo ogrevamo 2x ali 3 x dnevno po cca 30min, pa ti lahko vseeno zagotovim, da to vpliva caa 30% na življenjsko dobo naprave. Pri manjši porabi se ogrevanje SV preko ogrevalne TČ sploh ne izplača, saj se investicija nikoli ne povrne.
Kača v zalogovniku je namenjena SSE, kjer temperatura ne igra bistvene vloge. Če bi želel doseči dT 2°C kot pri npr. ploščnem izmenjevalniku bi potreboval za svojo TČ kačo velikosti vsaj 15m2, pa še takrat bi bila razlika med direktnim priklopom.
TČ veži na zalogovnik tako kot se to dela po vsem svetu.
Zaradi velikega zalogovnika boš dosegel lep efekt polzeče kondenzacije in izkoristek bo najboljši možni.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#24
Z manjšanjem pretoka skozi "kačo " hranilnika bo TČ šla v velikokrat v OFF, brez veze.
Nedolgo nazaj ste bili vsi proti zalogovnikom v sistemu ogrevanja z TČ in ste monobloke zapostavljali, mi reveži ki si ne moremo privoščiti 15k€ investicije smo z njimi čisto zadovoljni, še posebej na radiatorskem ogrevanju in ohranjanju preizkušenih instalacij starejših verzij.
#25
Denar pa v tem primeru res nima nobene veze.
V realnosti je nepravilna vezava večkrat celo dražja, kot pravilna.
Včasih ni bilo interneta, ni bilo dostopne strokovne literature, nisi imel koga vprašat...
Danes so informacije majhen problem, za tistega, ki ima voljo kaj sam postorit.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#26
Tudi tisti ki investirajo 12-15k€ v TĆ in instalacijo imajo včasih glavobole razen nekaterih "izjem" na tem forumu ki jim TČ dela pri -20°C z COP 4,5 in to brez grelcev, pokuri pa 300 do 400 kWh na mesec.
#27
joj, spet maš "žuto minuto" težko ti kaj dopovedat.......10 let mam TČ in -20 še nisem videl (-15,7 je bilo jan.2017) je pa pri solidno izolirani hiši cca 200m2 radiatorji res letna poraba skupaj s SV med 300 in 400 eur sezona....in to že 10 let enako...ogrevano na 22c ponoči stopinjo manj...t.i COP mi je pa zadnja briga oz. španska vas_merodavna je položnica oz. še to ni važno, bistvo je da je konstantno toplo.... Tongue
#28
@zamot1 - sicer še ne morem opeirat z popolnoma natančno številko, energy meter je naročen in ko bo zmontiran ti bom lahko povedal do kilovata natančno, sedaj pa takole; v mesecu marcu sem se grel 13 dni s TČ in poraba je bila cca 150 kwh. Zagotovo ne 200 in zagotovo ne 100. Dopuščam med 170 in 130. 400kwh elektrike pri COP3 ki bi ga lahko zmogla praktično vsaka povprečna TČ = 1.2 mwh toplote - kar je bilo pri meni poraba recimo novembra za hišo. Tudi marec bi bil tu nekje a se je zgodba presekala. Tako da to kar se tebi zdi neverjetno se meni zdi čisto OK.
#29
Citat:ki jim TČ dela pri -20°C z COP 4,5 in to brez grelcev, pokuri pa 300 do 400 kWh na mesec.
No takih trditev še nisem uspel prebrat v več kot desetletju...
Iz katerega rokava jih jemlje zmota ne vem...
Če pa s kurilca (namenske oljne peči) 2400 do tudi 3000+ litrov letno.... v dobrih 16letih pristaneš na 700 do tisočaka za štom ogrevanja in sanitarne vode..., te cop niti ne zanima (v dvanajsti sezoni TČ).
 Podobno je opisal sašo in ne edini doslej....


Zamot upam..., da vsaj razlikuješ potrebe objektov....?! Razlik velikosti, izo. in nenazadnje okolja, ki (so) je precejšen faktor porab - oz. razlik njih... Idea


Njavečji nesmisel ''zmot in njih pravih'' prepričanj je , da v času napovedane oprostitve dajatev za el. energijo , ravno takrat greš na kurjavo pelet ! Nato bemtiš, jokaš..., ter p®odajaš nesmisle...  Wink
Naj zgolj spomnim , da je zmotno hotel ogreval objekt z STČ ORCA!?
 https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...842&page=2

Škoda , ker nismo bili priče preizkusa ali vsaj odgovora iz ORCE !?  Ne bi se pohvalil , da si grel  v minusu z (S)TČ...