Danes sem želel sosedu posredovati nekaj informacij ne iz mojih ust ampak preko spletnih virov in sem naletel na tole:
https://www.termoshop.si/o-toplotnih-crpalkah/
Lahko kak strokovnjak malce pokomentira zadevo. Ali sem popolnoma dezinformiran, ali pa je tule na kupu toliko napak da je groza,...
citiram tekst:
[color=var( --e-global-color-secondary )]MONOBLOK IZVEDBA:[/color]
Tu gre za sistem, kjer imamo vse vitalne komponente toplotne črpalke vgrajene v enem ohišju, običajno pa je takšna enota montirana zunaj objekta. V objektu imamo samo zalogovnik vode, ki je pri tem sistemu obvezen (razen v primeru, da je toplotna črpalka že frekvenčno krmiljena) in bojler, ki je potreben v primeru, da želite ogrevati tudi sanitaro vodo. Med toplotno črpalko in notranjostjo objekta je izvedena vodna povezava.
Prednosti monoblok izvedbe toplotne črpalke so:
– enostavna in cenejša montaža.
– Montažo izvajajo tudi vodoinštalaterji ter monterji klasičnih ogrevalnih naprav.
– Same toplotne črpalke so običajno precej cenejše, saj so v veliko primerih samo predelane izvedbe hladilnikov vode (reverzibilni chiller).
– Primerne so za manj zahtevne objekte s talnim ogrevanjem in obmorske klimatske pogoje.
Slabosti monoblok izvedbe toplotne črpalke pa so:
– vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto, kar pomeni, da lahko v primeru izpada električne energije pride do zamrznitve in večje poškodbe toplotne črpalke.
– Potrebno je vgraditi dodatni izmenjevalec znotraj objekta, kar poslabša nazivno učinkovitost za 10 %, ali pa je potrebno v celotnem ogrevalnem sistemu uporabiti sredstvo proti zamrzovanju, kar sistem dodatno podraži .
– Območje delovanja je običajno samo do zunanje temperature -15 ali -20 st.C.
– Običajno je potrebno dodatno vgraditi zalogovnik ter obtočno črpalko, kar ponovno poslabša učinkovitost sistema kot celote.
– Takšne sisteme običajno vgrajujejo monterji, ki toplotnih črpalk ne poznajo dovolj dobro, saj so enostavne za montažo. Ko je potrebno preveriti delovanje same toplotne črpalke pa nimajo dovolj znanja o hladilniškem delu toplotne črpalke, zato morate servis iskati drugje.
– Vse komponente so vgrajene zunaj, zato so bolj izpostavljene vremenskim vplivom in poškodbam.
– Večina je klasičnih ON/OFF izvedb, kar pomeni, da se moč črpalke ne prilagaja izgubam objekta, ampak ustvarja viške, za katere potrebujemo zalogovnik.
– Veliko cenejših izvedb omogoča ogrevanje vode samo do 50 st.C in so primerne samo za obmorske klimatske pogoje.
https://www.termoshop.si/o-toplotnih-crpalkah/
Lahko kak strokovnjak malce pokomentira zadevo. Ali sem popolnoma dezinformiran, ali pa je tule na kupu toliko napak da je groza,...
citiram tekst:
[color=var( --e-global-color-secondary )]MONOBLOK IZVEDBA:[/color]
Tu gre za sistem, kjer imamo vse vitalne komponente toplotne črpalke vgrajene v enem ohišju, običajno pa je takšna enota montirana zunaj objekta. V objektu imamo samo zalogovnik vode, ki je pri tem sistemu obvezen (razen v primeru, da je toplotna črpalka že frekvenčno krmiljena) in bojler, ki je potreben v primeru, da želite ogrevati tudi sanitaro vodo. Med toplotno črpalko in notranjostjo objekta je izvedena vodna povezava.
Prednosti monoblok izvedbe toplotne črpalke so:
– enostavna in cenejša montaža.
– Montažo izvajajo tudi vodoinštalaterji ter monterji klasičnih ogrevalnih naprav.
– Same toplotne črpalke so običajno precej cenejše, saj so v veliko primerih samo predelane izvedbe hladilnikov vode (reverzibilni chiller).
– Primerne so za manj zahtevne objekte s talnim ogrevanjem in obmorske klimatske pogoje.
Slabosti monoblok izvedbe toplotne črpalke pa so:
– vodna povezava med zunanjo in notranjo enoto, kar pomeni, da lahko v primeru izpada električne energije pride do zamrznitve in večje poškodbe toplotne črpalke.
– Potrebno je vgraditi dodatni izmenjevalec znotraj objekta, kar poslabša nazivno učinkovitost za 10 %, ali pa je potrebno v celotnem ogrevalnem sistemu uporabiti sredstvo proti zamrzovanju, kar sistem dodatno podraži .
– Območje delovanja je običajno samo do zunanje temperature -15 ali -20 st.C.
– Običajno je potrebno dodatno vgraditi zalogovnik ter obtočno črpalko, kar ponovno poslabša učinkovitost sistema kot celote.
– Takšne sisteme običajno vgrajujejo monterji, ki toplotnih črpalk ne poznajo dovolj dobro, saj so enostavne za montažo. Ko je potrebno preveriti delovanje same toplotne črpalke pa nimajo dovolj znanja o hladilniškem delu toplotne črpalke, zato morate servis iskati drugje.
– Vse komponente so vgrajene zunaj, zato so bolj izpostavljene vremenskim vplivom in poškodbam.
– Večina je klasičnih ON/OFF izvedb, kar pomeni, da se moč črpalke ne prilagaja izgubam objekta, ampak ustvarja viške, za katere potrebujemo zalogovnik.
– Veliko cenejših izvedb omogoča ogrevanje vode samo do 50 st.C in so primerne samo za obmorske klimatske pogoje.