alanford,
jaz sem malo bolj zakompliciral, ker je bilo veliko okvar z izmenjevalci zaradi zaprtja sistema. Pa sem uporabil Jazz krmilnik, ker sem dobil enega na šihti. Mal pokvarjenega in sem zamenjal samo izhodne releje.
Nisi glih zelo zakompliciral... Je alanford vsaj eno varnost več dal kot ti.
Če si napisal vse kar je v programu, manjka vsaj varnostni limit previsoke izstopne temp, če imaš radiatorje morda še prenizke vstopne, pa ako imaš še kak vir ogrevanja zaporedno previsoke vstopne.
4.3.2022 ob 15:43 (*Zadnja sprememba objave: 4.3.2022 ob 15:47 uporabnik alanford.)
Ja, ravno zaradi okvar izmenjevalcev sem naredil tako.
TČ se izklopi (odvzame napajanje komplet zunanji enoti), če:
- je previsoka temperatura na zunanji cevi
ali
- ni pretoka, čeprav bi moral biti
ali
- pritisk na tipk OFF
OČ poganjam, ko je:
- temperatura zunanje cevi 5°C ali manj (ne glede na to ali TČ dela ali ne)
ali
- A5=12V
ali
- TČ v defrostu (B3=0V; B2=12V)
4.3.2022 ob 21:28 (*Zadnja sprememba objave: 4.3.2022 ob 21:29 uporabnik yan1234.)
Ali ne bi to kompliciranje glede obtočne najlažje rešili s senzorjem temperature na izmenjevalcu. Ko se temperatura približuje 0C, vrže ven toplotno, obtočno pa ne?
Zaspanc,
imam limit na 48°c. Dovodno in povratno temp. senzorja preverja krmilnik. Povratni ko doseže 44 ali dovodni 48°C se TČ ugasne in deluje samo pumpa. Ko pade temp. pod 40°C se zopet vklopi. To sem dodatno dodal ko sem testiral je TČ prišla na 51°C.
Imam v planu dodat funcijo ko se TČ približuje 45°C gre moč TČ eno manj. In za vsako stopinjo več zopet eno manj. Ampak ker dobro deluje tudi na tako enostaven način nisem nič še spreminjal.
5.3.2022 ob 13:22 (*Zadnja sprememba objave: 5.3.2022 ob 13:27 uporabnik FAE.)
Dvomim da v rezimu 24/7 sploh kdo potrebuje povratek vecji od 45C, oz. tak objekt postane neprimeren za ogrevanje z TC.
Sam imam npr omejitve na povratku 41C(jo skoraj nikoli ne doseze), ter maks. moc 65%, za danasnje standarde precej slabo izolacijo na 220m2 radijatorskem ogrevanju in imam kljub temu stalno notranjo temp 23-24C, z takimi visokimi temp si mocno krajsate zivljensko dobo...
Fae,
ker mam rad hladneje ponoči mi TČ ne deluje. Vklopi se ob 4h. Tako da miruje od 22h do 4 h. Čez dan je pa v pogonu. Moč TČ pa imam od 33 - 88% moči odvisno od zunanje temp. V bajti pa imam 22-23°C. Na 24°C mi je prevroče.
7.3.2022 ob 09:44 (*Zadnja sprememba objave: 7.3.2022 ob 09:44 uporabnik alanford.)
Včeraj sem spoznal, da TČ ne mara dolgih krmilnih žic. Delala je kr neki. Celo hladila, čeprav ni bilo za to na A4 ničesar (razen dolge nepriključene žice).
Vprašanje:
Ali pri krmiljenu od A1 do A5 :
- preklapljate med 0V (maso) in 12V s preklopnim stikalom (relejem ipd)
ali pa
- samo ustrezno vklaplate (0V ali 12V), sicer pa pustite kontakt prost?
A5 +12V je stalno priklopljen v režimu ogrevanja, z GND potem izberemo moč na A1-A3, v mojem primeru preko relejev kateri so krmiljeni z MCU ter bipolarci....
7.3.2022 ob 11:38 (*Zadnja sprememba objave: 7.3.2022 ob 11:58 uporabnik Zaspanc.)
Prav si razumel. A5 stalni +, A1÷A3 "obešaš" na 0V ("-"), sicer so "v zraku".
A4=NC (not connected), ker jo rabiš le za gretje.
Če bi pa res (pa ne verjamem v možnost...) se zaradi nekih induciranih napetosti v signalnem kablu pojavljalo neželjeno proženje, bi pa pri TČ na terminale iz A5 na vsak preostali A vezal nek upor, recimo 2k2 ali še malce manj.
Ampak če je ob nepriklopljenem A4 micka šla v hlajenje (in to ni bil defrost) je pa nekaj zelo narobe nekje...
7.3.2022 ob 12:32 (*Zadnja sprememba objave: 7.3.2022 ob 12:33 uporabnik Fantocci2.)
Jaz sem dal za kontrolne signale opleteni kabel ker gre v dolžini 7-8m vzporedno tik skupaj ob napajalnem, ločiti narazen pa ju nisem šel, ker bi moral štemat dva šlica.
Zaenkrat nisem opazil nič čudnega v delovanju (signale tudi lahko spremljam v časovnem diagramu in bi opazil).
Signal ni nikoli v zraku, ali je na 0 ali na 1 (relejski izhodi iz Logota).
najprej pomeri na svoji dolžini kabla padec napetosti 12V, morda imaš samo "slab" kabel ali celo napajalnik. Uporabi UTP oklopljen kabel (tudi to ni glih must have), sam imam navadni mrežni dolžine nekje 7m in vse dela BP...
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.