Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
28.2.2022 ob 22:56
(*Zadnja sprememba objave: 28.2.2022 ob 22:59 uporabnik scuba123.)
Hiša, modul 29, EPS sivi 15 cm, pod streho , poševnina 25 cm 0,035 ,ravnina 35 cm
Pod tlaki 5 cm XPS, komplet talno, okna les starejša 1.1 , vhodna vrata inotherm alu
Pritličje 100m2, ogrevano 23 - 23,5 , zgornja etaza prazna 20-21 stopinj tudi 100 m2
4x SIKU lokalno prezračevanje
TČ Dimplex SIK 8 TES , 4x 100 m na globini 1,8 m
1.2.-28.2.
Elektrika ……………….300kwh
Toplota skupaj……1311kwh
Ogrevanje ……………1072kwh
Topla voda …………….239kwh
COP ……. 4,37
Vstopna T se korajžno drži nad 4 stopinje.
Ure delovanje kompresorja 159 ur
Pri meni se ne vidijo vklopi kompresorja kao starejša različica pri novejših pa se vidi.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Ocena:
0
Februar 2022 poraba za ogrevanje in SV 409 kW, od tega približno 90kW za SV.
Povprečna zunanja temp. +2,7
Št. vklopov kompresorja 573.
Obratovalne ure kompresorja 146.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
2.3.2022 ob 21:47
(*Zadnja sprememba objave: 2.3.2022 ob 21:54 uporabnik scuba123.)
@cupra
Samo 90 kWh za toplo vodo?
Zaradi TV imam slabši COP.
…isto marsus
95 kWh???
…isto marsus
95 kWh???
Objave: 108
Teme: 3
Pridružen: Oct 2011
Ocena:
4
scuba123
Zamešal si potrošeno el. energijo s proizvedeno energijo. 95 kw za SV pri COP 3,6 = 342 kwh energije za SV oz. 100 več kot pri tebi...
Ti podatki so samo približek, kot imam jaz in cupra tudi napisano.
Logično, da imaš slabši COP. Manjša kot je potreba po ogrevanju prostorov, večji je vpliv SV na SCOP.
LP.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Ocena:
0
3.3.2022 ob 11:25
(*Zadnja sprememba objave: 3.3.2022 ob 11:26 uporabnik Cupra.)
@scuba123
točnega podatka za porabo tople vode nimam, tako mi kaže aplikacija od črpalke. kar je dober približek.
V povprečju 3kW na dan, ogrevam pa na 42 stopinj brez urnikov.
Koliko ti porabiš za SV?
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Ocena:
26
@marsus, tvoja poraba za ogrevanje se lepo ujema s “standardno” porazdelitvijo čez leto:
oktobra naj bi za ogrevanjo šlo 8% letne porabe, novembra 12%, decembra 16%, januarja 17 %, februarja 15 % in marca 13%.
Trenutno kaže na 2500-3000 kWh za ogrevanje in 1200 kWh za sanitarno vodo.
Doslej si pokril temperaturni primanjkljaj 3061 K (če je notr. T 21°C).
@Cupra, se kompresor še vedno vklaplja samo za 2-3 minute? Ali tako kratkih taktov ni več in kompresor dela po cca. 15 minut?
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
Hiša neto površine 210m2 ogrevana prek radiatorjev, pod neogrevanega podstrešja 20-30 cm kamene volne, fasada 15 cm EPS-ja. Pod tlaki 5 cm eps-ja.
TČ ima integriran 180 l grelnik sanitarne vode katero ogreva na 40-45.
Hišo ogrevam na temperaturo 23.
TČ Nibe S1255 3-12 kw, 2x300 metrov cevi na globini 1,3 metra.
Poraba februar:
Elektrika - 680 kwh (merjeno z namenskim števcem pred tč)
Toplota skupaj..... 3032,7 kwh
Ogrevanje..............2568,7 kwh
San. voda...............464 kwh
COP 4,46
Temp. kolektorja 3 stopinje
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Ocena:
0
@remi
Situacija se je izboljšala. Število vklopov je padlo pod 20 na dan.
Kako je s kratkimi takti pa še ne vem, čakam, da mi pošljejo podatke. Poročam takoj, ko jih dobim.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
5.3.2022 ob 16:02
(*Zadnja sprememba objave: 5.3.2022 ob 16:12 uporabnik scuba123.)
@cupra
celotna elektrika februar 300 kwh-samo TČ . namenski števec kam je vezana samo TČ.
Imam podatek iz TČ koliko je pridelane toplote za ogrevanje in posebej za toplo vodo
Topla voda je 239 kwh , ogrevanje pa 1072 celotna toplota pa je 1311 kwh
Koliko sem pa porabil elektrike za samo toplo vodo pa ne vem kako izračunat.
Bolj me mantra, kako bi dobil podatek o št. vklopov kompresorja.
Tisti ki imate sondo ...
Koliko W pa pobere črpalka za solnico, pa tisti ki imate 2x300 m kolektor in so cevi debelejše od 1 cola?
Pri meni žene 4x100 m kolektor 90W na števcu mi zabeleži 0,1 kw ker je na eno decimalko.
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Ocena:
0
@scuba123
Poglej kakšen COP imaš pri topli vodi in podeli z 239 kW.
Kaj pa uvoznik pravi glede vpogleda vklopov kompresorja?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
Imam podatke iz TČ
Toplota ogrevanje in posebej toplota za toplo vodo
Poraba EL.energije komplet za TČKako pa naj dobim zdaj COP za vodo?
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
Poleti je najlažje izmeriti COP sanitarne vode. Jaz sem nameril COP 3,2.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
Ocena:
6
6.3.2022 ob 22:10
(*Zadnja sprememba objave: 6.3.2022 ob 22:14 uporabnik scuba123.)
Zdaj bom probal odčitat toploto in porabljeno elektriko ko greje samo toplo vodo.
Verjetno je pa razlika zdaj ko je vir (zemlja 3-4) stopinje in poleti ko je 15 stopinj.
Ali pa to ne vpliva na COP?
COP pri B5/45 je po podatkih 4,24
Se pravi poleti če vodo grejem na 45 stopinj in z 15 stopinj vira, je lahko COP večji?
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
4
Vir imam poleti tudi nad 15 stopinj vendar zaradi višje nastavljene temp.sanitarne spodaj cca 41 zgoraj pride tudi do 46 stopinj. COP sanitarne vode ni višji kot dobrih 3!!!
Meril sem 3 poletne mesece in je bilo povprečje nekje okoli 3,2....