Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
7
@mirator, ne trifazna vtičnica je PRAVA trifazna z napetostjo med fazami 400 V. Tako da koliko razumem je taka vezava, tudi sedaj iz nove slike, po predpisih elektro stroke.
Me pa nekako "begata" @jprednik in @Merlin1 s svojimi odgovori, a verjetno če je prava narejen razcep po mojem ne bi smelo biti problema.
Hvala in lp
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
7
hvala za posredovano, bom poskusil se poigrat. Me pa samo še nekaj zanima glede teh enačb in nule. A je napačno oz. "nezaželeno" za priklopljene naprave, da bi bila obremenjena L1 z npr. 10 A, L2 z 2A in L3 z 0A.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Imaš pač nesimetrično obremenitev. Daboš bolje razumel:
- 1. na vsaki fazi imaš priključeno enako moč 3000 W. Po vsaki fazi bo v določenem momentu stekel maksimalni fazni tok 13,04A, po nuli pa 0,00A.
-2. izklopiš eno fazo, na ostalih dveh ti ostane ista moč. V izklopljeni fazi bo tok 0A, v drugih dveh pa kot v prejšnjem primeru po fazi maksimalen tok 13,04A. Bo pa v tem primeru tudi po nuli stekel maksimalni tok ene faze 13,04A,
- 3. sedaj izklopiš dve fazi. Torej je tok v teh dveh fazah nič, v tretji fazi pa maksimalni fazni tok 13, 04A. Tudi v nuli bo sedaj stekel isti tok torej 13, 04A.
Upam, da si razumel. To naj te ne skrbi, če boš imel porabnike vključene ali v vsaki vtičnici ali dveh ali samo v eni.
Najbolj pomembno pri tvoji vezavi je, da bo skupni spoj v razdelilni sponki zaščitnega vodnika zanesljiv.
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Ocena:
7
hvala za pojasnilo, sem se bal, da je narobe če so faze "zelo različno" obremenjene. Glede razdelilne sponke nule in ozemljitve pa bom že naredil tako, da bo zanesljivo.
Hvala