30.11.2020 ob 12:42 (*Zadnja sprememba objave: 30.11.2020 ob 12:44 uporabnik sassapo.)
(30.11.2020 ob 12:19)mihael29 Napisal:
(30.11.2020 ob 11:55)sassapo Napisal:
(30.11.2020 ob 09:48)mihael29 Napisal: Zdravo
Sem naredil po vaših navodilih pa še žal vedno isto. Za čez vikend 3x izpad.
Menjal pa sem zdaj iz L1 na L2. Danes še bom dal na L3. Ampak mi ni več jasno.
Jao človek. Lepo sem ti napisal, da je potrebno priklopit zunanjo enoto na eno fazo, notranjo pa na preostali dve fazi. Priklopiš samo dva grelnika. (6 kw imaš več kot dovolj)
Torej: L1 zunanja enota , L2 prvi grelec, L2 drugi grelec
Ko boš napravil tako, bo sigurno ok.
Ok razumem. Samo jaz imam 5 kablov...
notranja
zunanja
3x grelec
Tudi če bi priklopil samo 1. grelec bi bilo dovolj. V praksi iz tvoje 8kw toplotne črpalke v mrazu tako ne dobiš kaj več kot 3kw toplotne energije, če k temu dodaš še 3kw mora v dobro izolirani novogradnji več kot zadostovati.
Pri takšni vezavi ti potem ostane prazna faza katero lahko uporabiš za kakšen drug velik potrošnik v hiši.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(30.11.2020 ob 13:05)pentax Napisal: To da so dali na 8kW tč 9 kw grelcev je res kr huda. Jst imam vgrajeno na 8kW hitachiju 3x1 kw grelcev.
Tudi sam imam na 12 kW TČ zgolj 6 kW grelce. Tudi v najhujšem mrazu bo verjetno kaj dala od sebe in ji bodo grelci le v pomoč. Če pa crkne TČ ravno pri -15°C zunaj pol pa je itak vprašanje, če bi poleg vse ostale porabe elektrike lahko gonil še npr. 10 kW grelcev.
pa kako kurjo logiko imajo te novodobne TČ? Moj 12.let star eloblock simetrično vklaplja/izklaplja grelce po vseh 3.fazah na cca 30sekund, posledično pomeni enakomerno porazdelitev po fazah...
Aha, sem pogledal, imaš 400V notranjo enoto. Druge kot da odklopiš A1 (tuljavo kontaktorja) na K2 ne bo. Sicer imaš v nastavitvah sovtversko blokado , ampak jaz se ne bi zanašal nanjo. Včasih je enostavno ne upošteva.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(30.11.2020 ob 17:18)sassapo Napisal: Aha, sem pogledal, imaš 400V notranjo enoto. Druge kot da odklopiš A1 (tuljavo kontaktorja) na K2 ne bo. Sicer imaš v nastavitvah sovtversko blokado , ampak jaz se ne bi zanašal nanjo. Včasih je enostavno ne upošteva.
Tako da naredim potem tako kot ste predlagali? Enostavno en grelec odklopim in na tistega zunanjo in notranjo enoto? Edino na katere kontakte naj pustim grelec (K1, K2,K3)?
1.12.2020 ob 20:56 (*Zadnja sprememba objave: 1.12.2020 ob 20:59 uporabnik sassapo.)
Če pogledaš shemo, prvi kontaktor K1 vklopi 1 kw po fazi, drugi K2 2kw. Če je vklopljen 1. je torej 3 kw moči, vklop drugega pomeni 6kw, oba skupaj pa 9kw.
Odklopiš špulo na K2.
Ja, kolikor je razvidno iz sheme gre vseeno za 230V grelnike. 3x 1kw in 3x2kw
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
5.12.2020 ob 12:28 (*Zadnja sprememba objave: 20.9.2021 ob 20:01 uporabnik breznkar.)
Pozdravljeni formuraši.
Potreboval bi vaš nasvet.
Baje je fajn ščistit vodni filter obtoka talnega gretja - filter znotraj notranje enote - povratne vode iz talnega. Predvidevam se ta nahaja kot označeno na fotografiji.
Ta ni bil nikoli ščiščen in TČ je v obratovanju štiri leta.
Zanima me kako se tega lotiti oz. nak kaj je potrebno paziti?
V navodilah za inštalaterje ni nekih pametnih napotkov.
Notranja enota: EHVH08S26C9W/ -> 1x3kW in 2x3kW grelci
Imam Daikin Altherma LT, 8kw.
V zadnjem času (zadnji mesec ali dva) se mi dogaja, da TČ ogeje vodo za talno le do 28°C, čeprav je glede na razmere zahtevana temperatura 31.
Nato se za 15 min vklopi el. grelec, da pomaga ogreti na 30, nato pa TČ brez grelca naprej ogreje do 31 tudi 32, 33 če je potrebno.
To se dogaja že pri zunanji temperatrui okrog 0 (takrat so temperature malo nižje, pa vseeno se vklopi el. grelec).
Če El. grelec izklopim, pa TČ sploh ne ogreje na želeno temperatro.
To ni vedno, recimo da se to zgodi v 10% ogrevanja.
Kaj bi lahko bil vzrok?
25.2.2022 ob 10:10 (*Zadnja sprememba objave: 25.2.2022 ob 11:03 uporabnik xavi.)
Poglej kakšne imaš zahteve za vklop grelcev. Po navadi se določi temp. pri kateri se vklopijo grelci in čas, s katerim določiš po kolikem času se grelci vklopijo, če črpalka ne zmore z kompresorjem doseči zastavljene temperature vtoka..
Althermo 3 z vgrajenim bojlerjem imam na hišni vodovod povezano s 3m 20mm aluplast cevi in štirimi 90 stopinjskimi press koleni. Ker mi na oko deluje, da imajo ta kolena zelo majhen notranji premer, me zanima, ali bi lahko bila težava pri pretoku tople vode?
Npr. ali bo težava da bo na tušu nihala temperatura vode, če bo kdo hkrati pomival posodo? Voda, ki jo segrevamo mora namreč skozi 8 teh 90 stopinjskih press kolen.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.