Zdaj se postavlja vprašanje, kaj se zgodi če R32 zamenjaš za R410A, glede na to, da se že večina črpalk ponuja z R32.
Izgubiš cca 10% na končni moči in zmanjšaš obremenitev vseh aktivnih komponent, kar rezultira daljšo življenjsko dobo celotne naprave.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Če ostane izkoristek enak, potem je to minimalno.
Izkoristek ima pri višjih zunanjih temp. R32 malenkost boljši, pri nižjih pa zmaga R410A
Razlika je tako majhna, da jo je brez natančnega kalorimetra nemogoče zaznati.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Tole sem zasledil:

"Poleg ekološke note, je zelo pomembno tudi dejstvo, da je že danes cena plina R410A kar 5-krat višja od plina R32 in ta razlika se bo samo še večala, saj zakonodaja postopoma omejuje uporabo plina R410A. To posledično pomeni vedno višje stroške vzdrževanja naprav, ki vsebujejo ta plin. Končna prepoved prodaje enot s plinom R410A pa bo sledila leta 2025. Za vse tiste, ki danes kupujejo toplotno črpalko s plinom R410A, bo v primeru zahtevnejše okvare po tem letu to predstavljalo novo investicijo v ogrevalni sistem še preden se jim bo predhodna investicija povrnila ali izčrpala svoje zmogljivosti. V primeru današnjega nakupa toplotne črpalke s plinom R32 pa je takšna skrb odveč, saj bodo produkti s plinom R32 še vedno normalno dobavljivi."

Je kaj na tem?
Da, po moje je, vsaj govori se že ves čas o tem, odkar je r32 prišel v TC. Mehek prehod torej. Počasi se gre na r32. A je boljše/slabše niti ni pomembno. TC z r410 bo težko za dobiti, plin bo drag in težko dobavljiv.

Takrat bo poln splet evropskih TC, kok je r32 fajn...

Ni variante na tem svetu, da boš danes nekaj kupil in za 15 let pozabil. Vmes bo nekaj, kar bo vsak čuden pogled proti napravi (bilokateri) en velik strošek za nič vse skupaj. Denar mora krožit
A je potem smiselno sedaj kupiti TČ, ki iporablja r410a plin? Sam pri sebi gruntam, da ne?
Jaz ne bi...

Ampak to sem jaz, a druge to kaj zmoti, ne vem.
lenovo2010,nekje sem zasledil da je plin R32starejši kot R410a.
Tudi baje ni problem pri menjavi plinov,saj R410a je mešanica R32 pa še enega.
Zatorej zakaj bi bil leta 2025 problem?
Ajaj, zopet neko, popolnoma neutemeljeno zastraševanje.
R32 ni primeren plin za ogrevalne aplikacije. Komur to ni jasno, mu ne morem pomagati.
Zakaj mislite, da ga ne uporablja nihče od več kot 50 proizvajalcev TČ v Evropi? Komur to ni dovolj kredibilen podatek, mu res ni pomoči.
Uporabljajo ga izključno proizvajalci klimatskih naprav.
V TČ se namesto R410A, uporablja, R 290, R600, R452b, R700
Glede na karakteristike hladiv, sem skoraj prepričan, da bo v ogrevalnih sistemih prevladal R290.
Edina prednost R32 je, nižja proizvodna cena naprav polnjenih s tem hladivom.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Torej... Kupiti danes nekaj z r410 ali ne? Tale r290 bo pa uhkadane taman, ko se bo treba z r32 spraviti. Ali pa tudi ne, mrbit se bo zlobiral žnjšeststo52
Pa tudi če bo drag bo razlika če ga imaš 1,5 ali pa 3,5 kg
Jaz sem svojo zunanjo enoto Fujitsu 5kW z R410a iskal po celi ex-Yugi (v EU itak ni šans), pa je žal ni za dobit nikjer več (vzel bi jo na zalogo, ni mi crknila). Ma, vzel bi dve če bi jih le dobil, tako so dobre Smile

Forsirajo ti "novo zunanjo" z R32 ki s katero ima TČ slabše karakteristike. In ki seveda ni direktno kompatibilna s staro notranjo enoto, tako pravijo (ne vem zagotovo, ker nisem probal).
Stara je vsebovala 1,1kg R410a, nova ima 0,9kg R32 in slabše izkoristke.

To ti je napredek pri TČ. Seveda so nove enote dražje.
to je jasno... imam tč 8 let in sem recimo polovico časa nazaj, ko se je tu na veliko razglabljalo, da če bo kaj crknilo, bo zunanja enota in se samo to menja, vprašala svojega monterja... odgovor - japajade. nima veze, a je tehnično sploh kaj drugače oziroma tehničnih ovir niti ni, ampak narejeno je tako, da se bo kupilo vse na novo. tole je potrošna roba, ki mora crkniti v določenem časovnem obdobju, če pa slučajno ne bo, bo pa draga za imet.
Tako da ne vem, kje vi sploh še najdete TČ na R410a. Jaz je nisem.
Če pa jih, jih hitro kupite. Tisti plin se bo že našel kje, če bo treba kdaj dofilat. Ali pa ga sedaj nabaviš in zakoplješ bombo na vrt Smile

***************************
p.s.
Če kdo ve za "staro" zunanjo enoto Fujitsu 4.5kW model WOYA060LDC na R410a bom zelo hvaležen za informacijo, kje kupiti.

Velik idiot sem bil, ker to nisem naredil že leta 2014 (najbolj me jezi, ker sem razmišljal o tem pa sem se dal prepričat, da ni potrebno) - poglejte v prilogi, koliko bi takrat plačal za njo (+ DDV)