@Stromar, sem prepozno videl. Sicer pa sem že dobil varovalke. Hvala za prijaznost.
@Mirator, ja, v zgornji omarici je 3x16A tipa C, ki varuje 5x2,5mm2 kabel v kletno omarico. V kletni omarici pa sem sedaj za vtičnice dal 13A varovalke tipa C, za luči pa so ostale varovalke 10A tipa C in teh nisem menjal.
Žal je na ta kabel vezana tudi toplotna črpalka 7kw (ločena varovalka 3x13A tipa C), ampak sem meril porabo in je do sedaj največ 4,5A na fazo (grelci so izklopljeni).
Zdaj vem, da bi bilo bolje, da bi do kleti imel 6mm2 kabel za vsako fazo (kot je tudi v zgornji omatici za povezavo med posameznimi vrstami varovalk) ampak tako nam je pač naredil električar, ki je pred 3 leti delal napeljavo za celotno hišo in se mi ne da več štemanja po bajti.
Za nameček pa naj še dodam, da je potegnil tudi kabel na podstrešje 3x1,5mm2, kamor pa do sedaj še ni prišla elektrika

.