Nisem vedel in kaj potem daje ven ta B3. Oz kakšna stanja, jat sem zastopil da je 12V ko ni defrosta in 0V ko je. Potem ne more bit tako. Če je skupna točka A5 in B1 pripeta na 12V, kaj je potem na B3, odprte sponke ko je normalno delovanje in 12V ko je defrost? Imaš morda shemo?
30.1.2022 ob 19:12 (*Zadnja sprememba objave: 30.1.2022 ob 19:16 uporabnik Zaspanc.)
Relejski kontakti Bjev nimajo veze z optokoplerskimi vhodi Ajev.
Bji so "potential free", B1 je skupna za B2 in B3 releja.
Kaj naredi pa ne vem več 100% na pamet, mislim pa da ob defrostu (oz. za čas defrosta) razklene, enako kot ko je brez glavnega napajanja.
13.2.2022 ob 23:14 (*Zadnja sprememba objave: 15.2.2022 ob 15:04 uporabnik Klemen10.)
Ja oba releja B2 in B3 se po 2-3 sekundah aktivirata in sta aktivirana. B2 se med defrostom razklene. Releja sta 3A 250V. Takole sem na koncu izvedel... Tako velik kondenzator sem dal samo zaradi zakasnitve..
14.2.2022 ob 16:55 (*Zadnja sprememba objave: 14.2.2022 ob 17:01 uporabnik alanford.)
Klemen10, jaz imam podatek, da se pri defrostu razklene B3 in ne B2. Sem to skopiral od nekoga, ki je napisal narobe ali gre za tvoj lapsus ali pa ne znam brati?
B3 B2
1 1 Normal
1 0 Restricted
0 1 Defrost
0 0 Failure/Power off
Klemen10, se oba releja skleneta, takoj 2-3 sekunde po vklopu TČ na generalno napajanje, ali šele 2-3 sekunde potem, ko se pripelje komanda +12V na A5 za delovanje kompresorja?
Po priklopu na 230, ne glede na A komande.
Defrost se namreč lahko zgodi tudi tik ob izklopu A-jev oz. regulacija lahko Aje izklopi tekom začetka defrosta.
B signal defrosta pa imaš tudi v takem primeru.
17.2.2022 ob 19:29 (*Zadnja sprememba objave: 17.2.2022 ob 19:46 uporabnik alanford.)
klemen, sedaj je narobe tudi shema. No, ja, vsaj tako pravijo vsi ostali.
Jaz še nisem fizično preverjal, zato bom nehal pametovat. Morda preverim še ta vikend, pa sporočim.
To bo moje osnovno krmilje, ki bo služilo večinoma le varovanju, začasno pa tudi za regulacijo tempetature kotlovske vode. Noter moram vreči še 4 releje, 1 kondenzator, 2 upora in napajanje 12V.
- izklop iz omrežja v primeru:
. - previsoke temperature (reset s pritiskom na iglo kapilarnega termostata zadaj)
. - kompresor dela, pa ni pretoka vode
- vklop oč na osnovi stanja tč (A5, B2, B3)
- forsiran vklop oč, če temperatura cevi zunaj pade pod nastavljeno na kapilare termostata spredaj tudi, če je tč ugasnjena. To bo v prvi fazi tudi regulacija temperature kotlovske vode, dokler ne nastane pravi krmilnik.
- prikaz temperature povratnega voda zunaj
- led prikaz vseh možnih stanj tč
Zadaj moram montirati še uvodnice, da bo vse po P S.
Zakaj vsi tolk fuck... kompliciramo- vkljucno z mano, da ne bo pomote, ko mi "kitajska creva" ESP32 crkne grem na popolno analogijo.
Poenostavi na cim manj komponent, potrebujes dejansko samo 1x termostat na povratku zaporedno z njim pa sobnega katera prozita GND na A1 ali A2 ali A3 (izbor fiks. moci). A5 na 12V, obtocna naj laufa 24/7, menda te ne bo vrag vzel za tistih par W, ce bo frekvencna pa sploh ne...
FAE…. Jaz imam tako kot opisujes ze 2 leti bp… obtocna dela 24h/dan… vzporedno vkomponirano na pec na olje (nekaj izgub verjetno vzporedno skozi pec je vendar se ne sekiram ker je poraba vec kot pol nizja od kurilca) dT pri toplotni je cca 3-4*C . Imam jo na stikala fiksno cez celo zimo na 65%… reg. minimalna stikala in 2 zaporedno vezana termostata (1x na PV+sobni) ce sta oba pogoja 1 potem greje ko pride pv na 33 ali sobni na temp 22,2 se ogrevanje izkljuci… in caka da sobni spet vklopi… bolj enostavno kot to ne gre… na zacetku sem se studiral kako bi kaj dogradil ali pa da bi stikala reg. vklapljal po zun. Temp. vendar sedaj po 2 letih vidim da ni potrebe,… poraba TC za Jan je cca 770kwh za 100m2 na 22*C…. Ce bi sel v neke regulacije zgubi ta TC svoj pomen in vi raje kupil LG z vsem notr kot je treba in bi imel garancijo itd… nevem vsak pac po svoje?
Če še kdo potrebuje za delovanje TČ z krmilnikom Jazz. Meni odlično deluje že 2 sezono.
KRMILJENJE IVI AX-09 Krmilnik Unitronic Jazz
VKLOP ČRPALKE
Vhodi:
- Vklop st.1 - vhod 1
- Izklop st.2 - vhod 2
- Sobni termostat - vhod 3 (Ni pogoja za zagon, če je O. Pogoji za vklop ko je stanje 1,
na krmilniku se doda za pogoj delovanja preko sobnega termostata; DA/NE)
- Analogni vhod senzor1 za meritev zun. temp. - vhod AI0 (uporabljajo se pogoji za izbiro moči delovanja TČ)
- Analogni vhod senzor2 za meritev povratnega voda(PV) - vhod AI1 (uporabljajo se pogoji za izbiro °C (30-60°C)
Ko doseže izbrani pogoj temp. se TČ ugasne in OČ še deluje. Ko pade temp. za 5°C zopet TČ gre v delovanje.
Histerezo bi bilo dobro, da bi se nastavljala na zaslonu.
- Analogni vhod senzor3 za meritev dovodnega voda(DV) - vhod AI2
- Analogni vhod senzor4 za meritev pretoka kotlovske vode Flow meter - vhod AI3
- Sponka B3(izh. rele delovanja TČ) - vhod 4
- Sponka B2(izh. rele delovanja TČ) - vhod 5
Delovanje opis;
Vklop TČ st.1, ko pritisnemo stikalo za vklop, takoj požene obtočno črpalko (OČ) in preverja pretok na flow metru.
Pretok mora bit 15l/min. Ko je pretok dosežen vklopi TČ. Pogoj za vklop je 12VDC na A5, sobni termostat, ter - 0V
na sponke po izbiru moči A1,A2,A3
Izbira moči - Moč toplotne črpalke
Analogni vhod senzor za zunanjo temp. je pogoj za moč delovanja. Nižja kot je zunanja temp. višja je moč TČ.
- pogoj 1 +35°C / (Če je zun. temp. +35°C do +8°C) delovanje 30% step1, ko pride 0V na sponko A3 deluje TČ z 33%
- pogoj 2 +8°C / (Če je zun. temp. +7.9°C do +5°C) delovanje 42% step2
- pogoj 3 +5°C / (Če je zun. temp. +4.9°C do +0°C) delovanje 53% step3
- pogoj 4 +0°C / (Če je zun. temp. -0.1°C do -3°C) delovanje 65% step4
- pogoj 5 -2°C / (Če je zun. temp. -3.1°C do -5°C) delovanje 77% step5, ko pride 0V na sponko A1 in A3 deluje z 77%
- pogoj 6 -5°C / (Če je zun. temp. -5°C do -12°C) delovanje 88% step6
- pogoj 7 -10°C / (Če je zun. temp. -12,1°C ali več) delovanje 100% step7 (pogoj sem odstranil. Ni potrebe po 100% itak deluje TČ po svojih nastavitvah.)
Izklop st2, pri izklopu TČ prvo ugasne 12V na A5, nato po 1min ustavi OČ.
Pri izklopu TČ, vsake 1 uro se za 1min vklopi OČ. (proti zmrzovanju)
Sponka B izhod pogoji za delovanje TČ, na sponki B1 je 12VDC
Sponka B2 in B3 je izh. rele
B3 B2 - operating mode
1 1 - normal (normalno)
1 0 - restricted (omejeno)
0 1 - defrost (odmrzovanje)
0 0 - failure/power off (izpad,izklop)
Tudi pri izklopu TČ, če pride do pogoja da TČ izvaja defrost, mora OČ delovat, če tudi ni pogoja na pretoku
flow metra ob pogoj izh. relejev na TČ. Pogoji B3-NO; B2-NC
Izhodi
Izhod 0 - vklopi OČ
Izhod 1 - vklopi TČ, A5 - 12VDC (lahko je zamik 5s da flow senzor doseže večji pretok)
Izhod 2 - A1 (- 0V) odvisno od stopnje delovanja
Izhod 3 - A2 (- 0V) odvisno od stopnje delovanja
Izhod 4 - A3 (- 0V) odvisno od stopnje delovanja
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.