Kot je že ssapo enkrat napisal te samo senzor pretoka ne reši. Kolikor sem sam opazoval delovanje gre dostikrat v defrost ravno, ko izklopiš potrebo po delovanju. Se pravi, če detektiraš, da je pretok padel in izklopiš A1 ...A3, bo TČ (dokaj pogosto) izvedla še defrost.
Črpalko bi moral imeti prek kontaktorja (NC) in da le ta izklopi napajanje kadar ni pretoka in IVT daje signal, da je v defrostu.
24.1.2022 ob 14:03 (*Zadnja sprememba objave: 24.1.2022 ob 14:15 uporabnik Fantocci2.)
OČ ne smeš ugasniti takoj, ko vzameš komande za start, ampak z zakasnitvijo, če že. To programsko rešiš. Če pa nimaš krmilnika, pa pač vrti OČ ves čas.
Spodaj se vidi OČ na vijolični sledi, kako vedno še malce laufa in TČ ima čas, da po PS-u opravi defrost, s start komandami (rjavo) ali brez njih.
do sedaj še nisem zasledil druge rešitve, kot da s stikalom pretoka preko kontaktorja odvzameš glavno napajanje 240V komplet TČ. Opcijsko lahko krmilnik pustiš delovati, da ti lahko javi napako, če je seveda za to sprogramiran.
24.1.2022 ob 14:56 (*Zadnja sprememba objave: 24.1.2022 ob 14:59 uporabnik Klemen10.)
Ja jaz sem v osnovi vezal senzor pretoka (on/off) preko 12V napajanja za A1 do A3..samo ja, sedaj vem, da ni ok. Bi še nekako bilo, če nebi ravno ob izklopu delala deforst. Če ga nebi, potem bi crknilo le v slučaju, da bi optočna crknila ravno v defrostu, kar sem predpostavil, da je malo verjetno in sem bil pripravljen tvegati...
Fantocci nisem mislil, da jo izklopiš, ampak da odpove zaradi okvare.
25.1.2022 ob 07:03 (*Zadnja sprememba objave: 25.1.2022 ob 07:21 uporabnik Fantocci2.)
Seveda, tipalo pretoka mora vzet napajanje, ne komande starta.
Podobno se ti lahko zgodi, če med defrostom zmanjka elektrike, kar je ponekod dosti verjetneje, kot da crkne OČ. TČ mora preživet.
Napajanja pa ne sme prekinit takrat, ko obtočne programsko ne vrtiš, sicer se boš zaklenil.
Sheldon bi šel verjetno računat, kakšna verjetnost je, da bi ti OČ crknila ravno med defrostom.
kaj pa če ti cegu pade na glavo in umreš, takrat itak ne rabiš več toplote
več je varovalnih elementov v sistemu bolje je, hkrati pa več možnosti za okvare njih samih, če ji omogočimo, da OČ vedno laufa v ciklu ogrevanja in defrosta smo naredili maksimum kar se da...
pri meni npr. dela OČ po prenehanju potrebe po ogrevanju še 6.minut, tako sem "varen" tudi pri defrostih če se ravno takrat odloči, ponavadi ko je čas defrostov itak TČ laufa 24/7 in ne taktira
Tole ne bo ok ce ne bos uporabil se triak na MOC izhodu, namrec optosklopnik ni narejen za direktno vklapljane linijskih bremen, morda bi celo delovalo nekaj vklopov/izklopov, beri datasheet....
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.