PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kot vem je sebek prav napisal. Ti lahko postavis 100kw elektrarno. Samo oddajat ne smes več od soglasja.
Je pa res da je v soglasju navedenih se cel kup pogojev, vendar vezanih na moc elektrarne sem nasel samo se tip/moc razsmernika. 
Jaz imam 17kva
Sonce naj sveti vsak dan!
Ti si že videl kako soglasje? Začel si namreč stavek z "kot vem", pa me zanima, koliko veš...

Zaspanc ima kar prave pomisleke. V soglasju ni samo to, koliko lahko oddas ampak tudi koliksna je moč SE. In tudi predvidena oddaja v omrezje in poraba (ta je sicer bolj na papirju. Čim je predvidena , se pač lahko konkretno zmotis). Na moje konkretno vprašanje izvajalcu, kaj se zgodi, če hočem module dodati ali menjati (brez spremembe moči na razsmerniku, ker je že itak sedaj na Max za 3x25A), je rekel, da se seveda da z malo papirjev, mislim da je rekel priglasitev, ne spomnim se, ampak da tu ni težav. To je pač lahko težava ne le pri povečanju ampak pri nadomeščanju kakih pokvarjenih modulov ipd - ko se bodo 320W pokvarili, ne bo več takih za dobit. Najbrž to nekaj malega stane, ampak je zadeva zato, da je zabeležena, da se ve in elektro ve, kaj imaš na strehi. Povsem nekaj drugega je pa prošnja za soglasje, kjer se pa lahko komplicira, ker ga pač ne izdajo oziroma ne odstopajo od dovoljene jakosti. Jakost SE je pa aksiom, ne dovoli odstopanja navzgor.
Jaz sem svojega ponudnika/izvajalca SE vprašal ali moram za dodatna dva panela pridobivat kakšno dodano dokumentacijo in odgovor je bil jasen - Ne. Zdaj če sem bil zaveden, kar ne verjamem potem imaste prav. Bom pa jutri pogledal soglasje kaj mi piše gor. Mi smo tudi montirali drugačno opremo kot je bil predračun pa ni bilo potrebno komu kaj javit, da bo drugače. In ne elektro ne ve kaj imam na strehi. Po moji strehi nima kaj za skakat.  Če jim postaviš PMO omarico na mejo nima skakat tudi kaj po tvoji parceli. Pravzaprav oni to celo želijo.

Lahko bi pa povečal moč varovalk, dal vlogo za novo soglasje do 13,8kw in zmontiral 2 panela. Za to bi dobil cca 100€ subvencije.

Ja še to - če dobiš soglasje za določeno višino kw še ne pomeni da moraš tolko gor dat. Lahko imaš manj.
Pri sebi sem preveril v soglasje od elektro celje in je navedenih kar nekaj postavk, tudi inštalirana moč panelov v mojem primeru 11kw ter moč razsmernika 17Kw. Navedena je navidezna moč 17kw ter dejanska 11kw.
Dovoljeno oddajanje v omrežje 11kw.

Proizvajalec ki mi je montiral elektrarno pravi da je postopek ob povečaju enak kot bi delal novo.
Ker imamo 3x25A varovalke bi lahko oddajal max 13.6kw v kolikor mi elektro to odobri.

Ker razlika med 11kw ter 13.6 ni tako hudo velika se mi zdi skoraj nesmiselno vse še enkrat delati.
Najrajši bi namestil dodatne panele na streho ter z busmetrom limitiral inverter na 11kw tako bi oddajal še vedno v skladu z pogodbo. (ja moč panelov bi bila večja kot piše na papirju)
V povprečju bi pridelal veliko več saj bi dopoldan,popoldan ter v oblačnih dnevih proizvajal bližje 11kw v sončnih idealnih dnevih pa bi špice rezal (izguba ki sem jo pripravljen sprejeti).

Nevem nekako me je malo minilo ko sem slišal vse še enkrat kot nova elektrarna - malo mi je nesmiselno saj omrežja zaradi tega nebi nič bolj obremenjeval.
Pa tako ali tako proizvedem veliko manj kot porabim pridelam 14.1MW porabim 21MW

Spet nebi želel pa biti v navskrižju z zakoni.
@jprednik
Ne mesaj vsega po svoje. V soglasju je navedena moč SE. Skupna. In je vseeno katere panele imaš gor, ampak je važno, da je moč SE inštalirana taka kot piše.
(Ne)smiselnost nekaterih njihovih želja in zahtev ne sodi sem, ker tudi če so čisto birokratsko zgrešene jih mi tu ne bomo popravili oz. uredili.
Nenazadnje, že če neko vprašanje postaviš njim (=zaposlenim na elektru), boš od nekaterih dobil odgovore, ki si ne bodo nič kaj preveč podobni. Od večine pa sploh odgovora ne bo, se bodo že nekako izmotali da jih ne boš mogel držat za jezik...
@JaBK - delovna moč, karakteristična moč, navidezna moč, moč, priključna moč. Pojmi uporabljeni v soglasju. Zdaj kaj od tega je limitator, pri dodajanju števila modulov ne vem - iz mojega branja nič.
Iz soglasja meni ni razvidno da bi ne smel dodat modulov. Recimo edini indic bi bil "moč fotonapetostnih modulov" pri meni 11.1kW. Ampak, ker niso v idealni poziciji moč mojih modulov itak ni 11.1. Pa degradirat so se tudi že začeli,...
Pokličem danes še izdajatelja soglasja in ga vprašam,...
Karakteristična moč? Rad bi videl definicijo.
Pozicija ploščkov nima prav nobene veze, tudi če jih boš namontiral na severno steno kjer ne bodo dali od sebe niti 1%, pa še odslužene z 50% degradacijo, šteje vsota njihovih nazivnih kWp.
Pozdravljeni.

Koliko je razlika pri proizvodnji elektrike če imaš 2/3 panelov obrnjeno na severo vzhod (je malenkostno obnjeno proti vzhod), 1/3 panelov pa na jug. Streha pa ima naklon 32 stopinj.

gledam cca 11 kw elektrarno.
S tem se poigraj https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP
Azimut jug je 0°, zahod 90, vzhod -90, ...
Posebej naredi za 1/3 od 11kW, pa posebej za preostanek, ročno seštej letno žetev.
Ok - še komunikacija z izdajateljem soglasja. Če ne spreminjate priključne moči ni potrebno kaj, pogodba se ne bo spreminjala. No čez kakšno minuto pogovarjanja.
Število in moč modulov nas ne zanima, lahko pa date vlogo za povečanje MOČI FOTONAPETOSTNIH MODULOV in bomo povečali moč. Ne pa priključne moči. Nove pogodbe ne bomo izdajali ker se za nas nič ne spreminja.
Potem še moja opazka da piše da so na strehi jaz jih bom dodal na ograjo,... pa pravi pustite na strehi, tam jih imate večino a ne? Nam ni važno kje so,...
Skratka ne briga jih nič,.. če kdo želi lahko ob obstoječi priključni moči inštalira gor 100kW če želi, lahko/mora/hoče/želi (ne vem) pa to tudi priglasi Elektru in bo dobil popravljeno soglasje kjer b pisalo: MOČ FOTONAPETOSTNIH MODULOV 100kW.
Pogodba se ne spremeni in ne podpisuje ponovno.
Saj se že ponavljam, ampak tudi pri prizidkih in ostalih hišnih pritiklinah je bilo popolnoma enako.
Na "občini" je zdolgočasena teta (ali možakar) samo lenobno zamahnila z roko "ah ne sekiraj se", kar je čisto lepo delovalo. Ob priliki si jo (ga) še povabil na kofe in je bil mir 10, 20 let.
Do?
Dokler se ni občinska garda zamenjala in dokazovanja željni mladci niso imeli pojma o preteklih kavnih nezapisanih "dogovorih".
Se je še na tem forumu komaj malce umirila poplava vprašanj na bazi "kako legalizirat...".

Ko bo ta izdajatelj šel v penzijo bo ostalo merodajno samo tisto kar je napisano, njegove besede v tvojem spominu pa ne bodo vredne nič.
Saj bo vse napisano. Je lepo ponovil to kar je meni izvajalec rekel in jaz potem tu naprej. Priglasiti je treba. En papir bo, kot neki aneks, da in je na strehi zdaj SE 100kWp. Tudi nihče ni rekel ali bo treba kake meritve in strošek tega. Je pa z vidika "a se da ali ne" minornega in arbitrarnega pomena napram soglasju v osnovi.

Ampak vse skupaj je pa daleč od tega, da kar vržeš par panelov gor en popoldne pa nikomu nista. Kot je hotel najprej malo to prodati. Samo bistveno manj sitnosti in "nepredvidljivih absolutno nemogočih" situacij je.
sam sem v dogradnji elektrarne. Soglasje imam za 12,9kw, gor imam 13,1kw, dogradil bom še 2,46kw. Predračun sem sklenil z ekipo, ki mi je delala SE ( Sonce). Lahko bi se spustil na novo pridobivat soglasje za max 13,6kw, kjer bi bil upravičen do subvencije cca 130eur, vendar se zaradi papirologije in postopka, ki traja in traja ,nisem. Ostal bom odprt na 12,9kW. Kaj drugega, kot predračun pa tudi nisem dobil v podpis. Predvidevam, da je v našem primeru ta dograditev ustrezna in še vedno v okvirjih Elektra, da se uredi brez dodatne papirologije in brez novega soglasja za kaj drugega kot samo za oddano energijo.
1 ... 358 359 360 361 362 ... 678 Pojdi na stran 
Iskanje po temi