Imam Adapt 416 K3-HT/ HK 3F +Hydro S. Zalogovnika nimam. Imam občutek, da je TČ prešibka za hišo. Odtaljevanje je bilo danes že 13 x. Hiša je stara 40 let, ogreva se 250 m2 in 18 radiatorjev. Kakšno je vaše mnenje glede moči TČ?
Pri talnem zalogovnik ni potreben. Pri radiatorjih je zelo priporočljuv 100l /9kw ali več.
Služi , da prepreči zanihanje temp rad. pri odtajanju. Takrat v primeru brez, pošlje hladno vodo v radiatorje , in se to v prostoru pozna.
Omenjena toplotna je v danih razmerah prešvoh. Pri zunaj -5 c ima 12kw . Nato za vsakih dodatnih - 5c pade za 1kw. (-15 =9kw) .
Pri tem je potrebno upoštevati še izgube 0,3 do 0.5kw za odtajanje. ( odvisno od razmer , % vlaga , megla ali sneg,)
Razliko do nazivne moči mora dodati el grelec.
Pri prešvoh napravi se na uparjalnik hitreje nalaga sreš . Ta naprava zazna zmanjšano pridobivanje toplote in sproži odtajanje . Prav tako je od debeline sreša odvisno koliko enegije porabi da ga odtali. . Lahko tudi do 1 KW v zelo slabih razmerav!
Sama hiša 250 m2 neizolirana porabi preko 60 Wm2
250m2 x65W= 16250 W = 17kw energije.
Takoj pripraviti za zmanjsšanje izgub ( Izolacija strop vsaj 30cm izolacije
Stene vsaj po standardu.
Okna zamenjava stekel , Ce so okvirji OK: