Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Samo en popravek na brzino - zalogovnik na tvoji sliki je vzporedni in ne zaporedni.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
če kaj pomaga imam podobno vezavo, razlika je samo v grelnem telesu, pri meni samo en krog radiatorjev, brez gretja sanitarne vode.
Sem se pa precej igral z pretoki in izračuni, zadnja ugotovitev oz. najboljši rezultat dosegam takole: sekundarni tokokrog (zalogovnik-radiatorji) imam OČ na 1. stopnji, tip 25-60, predvsem zaradi šumnosti, radiatorji so lepo topli, na primarnem tokokrogu (TČ-zalogovnik) enaka OČ tip 25-60, na 2. stopnji nekoliko priprtim ventilom nastavljen pretok z merilcem pretoka 28l/min, če je manjši npr na 1.stopnji 18l/min potem do radiatorja ne pride kaj dosti toplote, če je večji prihaja do prevelikega mešanja vode in posledično slabšega izkoristka. V najinem primeru paralelno vezanega zalogovnika tako ni 100% izkoristka prenosa toplote, sam sem prišel na nekje 93-95%....
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
6
14.12.2021 ob 19:44
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2021 ob 19:46 uporabnik trance0.)
Ta zalogovnik sem dobil "ugodno", ker so jih menda poceni prodajali zraven Mitsubishi TČ, a jih nihče ni hotel. Vseeno sem z montažo plačal okoli 800 EUR in na koncu dobil neoptimalen zalogovnik. Kako so narejeni priklopi, sem videl šele po montaži, ki jo je v enem dopoldnevu opravil sosed, ki se ukvarja z montažo ogrevalne tehnike in mi je tudi priskrbel ta zalogovnik. Se mi je pa takoj, ko sem videl zadevo po montaži, zazdelo, da ti nesimetrični priključki niso najboljša rešitev za optimalno slojenje vode v zalogovniku. Očitno bo treba zadevo popraviti, če bom hotel zmanjšati mešanje vode v zalogovniku. Mi je pa že Sašo na PM povedal, da takšna vezava za TČ nikakor ni v redu.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Ce bos vse skupaj podiral, OČ na strani TČ montiraj na povratek (sedaj imas na dviznem), pa preveri se fitinge, mislim da imas pocinkane, saso je dal gotovo dober nasvet...
Objave: 262
Teme: 3
Pridružen: Jun 2019
Ocena:
-17
14.12.2021 ob 23:03
(*Zadnja sprememba objave: 14.12.2021 ob 23:14 uporabnik Sonce65.)
France0
Ne vem, zakaj bi morali OČ biti nujno na PV?
Črpalka mora biti na PV , da rine zrak iz izmenjevalca v toplotni.
Sesanje ne garantira odstranitev zraka iz izmenjevalca !
Pri tlaku vode se zrak tudi vgradi v vodo...
"Predelavo obstoječega "
Na vrhu zvrtati 32 mm luknnje.
( VSAJ 2x Z VRHA POSODE Dv toplotne, Dv ogr.)
Levo in desno 90 stop. priklop PV toplotna iin Pv ogrevanje. Ta dva priključka sta podaljšana do 10cm od dna .
Tako je izdelan Boschov zalogovnik za toplotne črpalke .
" Pri moji trenutni vezavi se voda v zalogovniku sigurno preveč meša in je treba najprej urediti to."
Kako deluje Boschov.
Topla voda iz toplotne, pride na vrh zalogovnika. Ker je naj toplejša , ostane na vrhu in jo posesa črpalka od ogrevanja na drugi strani.
Iz ogrevanja se vrne po cevi na dnu zalogovnika. Na dnu jo po cevi posesa črpalka od toplotne.
PAZI !
Ko gre toplotna v odtajanje !
Iz toplotne pride na vrh zalogovnika HLADNA voda in se pogrezne proti dnu zalogovnika.
Tam jo posesa črpalka toplotne in odtaja toplotno.
Na drugi strani ogrevna črpalka ,še vedno sesa ogreto vodo na vrhu, ker je topla tam .
Hladno vrača na dnu zalogovnik. ( Pv priključka sta lehko tudi pri dnu zalogovnika , če to bolj odgovarja.
Tako se z uporabo zalogovnika se bistveno ne prekine ogrevanje pri odtajanju.
Taka vezava je zelo pomembna pri radiatorskem ogrevanju , z malo vode.
Tvoj primer.
Pri talnem in stenskem ogrevanju NI POTREBEN zalogovnik. V bistvu zalogovnik zmanjša izkoristek toplotne.
Bosch ga pri talnem ne priporoča,
Pogoj je , da vsaj 25m2 talnega ni termostacko regulirano. .
Lahko se tudi pri radiatorjih odločiš brez , pod pogojem, da za cca 25m 2 prostorov ni termostackih ventilov in so vedno odprti na polno (ZALOGA TOPLOTE ZA ODTAJANJE)
ZATE priporočam!
Odstrani zalogovnik in naj črpalka od toplotne rine toploto direktno v obe veji ogrevalnega sistem. Tako ne bo nobenega mešanja in boš imel dober izkoristek.( TAKO IMAM JAZ ZA RADIATORJE)
Če bi želel obdržati vse tri črpalke , je potrebo Pv iz ogrevanja proti toplotni in DV iz toplotne medseboj povezati z cevjo vsaj 25mm(20mm) vsaj 1,5 metra od toplotne. To garantira delovanje vsakega ogrevalnega sistema posebej in toplotne , brez nepotrebnih tlakov....
V tvojem primeru ne bi predeloval zalogovnika. Uporabil bi 130l bojler lenterm ,ki jih prodajajo na bolhi za cca 80e
Vezava preverjeno Ok enostavna .
Če želiš , še kako inf...
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
ne vem kdo bi predeloval zalogovnik po navodilih, pomoje se to ne izplača, riziko korozije zelo velik, itd., tega na bolho, kupi takega kateri ima pravilno postavljene priklope in imaš problem rešen.
Še vedno sem mnenja da se mora vsak paralelno vezan zalogovnik primerno uravnotežit oba tokokroga...
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
6
Najbrž ne obstajajo zastonj hidravlične kretnice, če bi se dalo dva sistema z različnim hidravličnim uporom vedno brez težav neposredno povezati s toplotno črpalko. Cevi v Variotherm suhomontažnem stenskem ogrevanju imajo namreč bistveno manjši fi kot cevi talnega. Zato sem malce skeptičen do vezave, ki jo predlaga Sonce65, če jo sploh prav razumem. Seveda se predelovati tega zalogovnika tudi po mojem ne splača, ker ga sam ne morem predelati, strošek predelave pa bi bil enak ali celo višji kot strošek zamenjave obstoječega za ustreznega, saj je najdražje delo in ne (rabljen) zalogovnik.
Najelegantnejša bi bi bila pa vsekakor vezava na eno samo OČ, pod pogojem, da bi ta lahko zagotavljala zadovoljive pretoke v talnem in stenskem ogrevanju!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Korozija ni noben problem, saj gre za "mrtvo" vodo. Takšen namenski zalogovnik danes stane 580€, za predelavo pa če vse plačaš na račun ne moreš dat 200€, materiala je morda za 10€, delo pa tudi ne more koštat več kot 190€. Vsak vaški ključavničar bo pa to napravil za 100€.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
6
15.12.2021 ob 16:49
(*Zadnja sprememba objave: 15.12.2021 ob 17:02 uporabnik trance0.)
Sašo, iz kakšnega materiala pa morata biti perforirani cevi za povezavo med primarjem in sekundarjem v zalogovniku?