Seveda, nastavljaš lahko za vsak dan posebej, od Pon. do Pet. in potem ločeno Sob. in Ned. ali celo Pon. Sob. in samo Nedeljo posebej.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@sassapo, hvala za odgovor, je res tako.

Vidim, da pišete da ima FWS sicer slab izkoristek, pa me zanima kaj več glede tega, ste opravljali kakšne meritve ?
izkoristki za 13 let staro napravo kjer so posodabljali samo softwer so za moje pojme še dandanes kr na zavidnem nivoju, da ne govorimo o vzdržljivosti...
PS moja hiša cca bruto 270m2 greje se cca 180m2 na 21-22,5c trinajst ogromnih radiatorjev resda odlično izolirana, troslojna okna, letna poraba s SV cca 360 eur povprecje 8 let.....kaj bi pridobil s super duper napravo, ki je 3x dražja??? 100 eur na sezono? Dvomim.....
In mi je kr jasno, zakaj se ta naprava se dan danes prodaja "kot vroče žemljice"......pri zunanjih T pod 3c jo pa jebe glasnost, tu ni kaj...edini minus, ampak ogromen minus, zakaj po tem vprašanju niso naredili nic, vejo samo oni....
Takrat je bila to naprava z res daleč najboljšim krmiljem v vsej konkurenci split naprav, pa tudi po izkoristku se je lahko kosala z večino.
Za današnje razmere, pa ni več konkurenčna. Če ceneni LG ima kar boljši COP.
Od rojstva 2007 je praktično enaka. Za ta denar je danes veliko boljša izbira Hitachi, kateri je eden redkih naprav v celem klima segmentu, ki se ponašajo z A+++ klasifikacijo pri 35°C. Čeravno se najbolje izkaže na radiatorjih in nekoliko slabše izoliranih hišah.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Pozdravljeni

Zanima me ali ima še kdo podobno težavo..
Gornji nosilec oz. držalo ki fiksira letev na katero sta pritrjena oba ventilatorja mi je počil že dvakrat. Posledično ventilatorja začneta poplesavati in lopatice brusijo po ohišju.

Ali je kakšna rešitev oz. kaj bi bil lahko problem?

Hvala!
Marko


Priložene datoteke Predogledne slike
       
Zgolj ugibam, ventilatorja nista več scentrirana? Kakšna smet na lopaticah ? Naj ti nekdo zavari to ploščico in malce ''ojača''.
Najprej je potrebno odpravit vzrok! Sigurno to ni normalno in bo s časoma šlo vse skupaj k vragu. Ali je krak katerega ventilatorja poškodovan, ali je padla dol balansirna utež, ali je kaj drugega?
Ventilatorja morata delovati popolnoma mirno, brez vibracij.
V vsakem primeru priporočam nakup novih ventilatorjev.
Če sta popolnoma nepoškodovana jih lahko date tudi centrirat.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
ko sem menjal motor ventilatorja, sem videl da je ta nosilec dokaj slabo narejen, materijal pa malo boljši od putra praktično vse skupaj držita dva mini vijaka na zgornjem pokrovu ohišja....
Točno takega mnenja sem tudi jaz. Uporabljen materijal za nosilec motorjev ventilatorja je katastrofa. Da o tem kako je to vse skupaj zvijačeno ne govorim. Težava niso ne zbalansirani ventilatorji. Težava nastane sedaj ko je zunaj megla in se na lopaticah ventilatorja naredi led. Ventilator ni več zbalansiran in začne vibrirat. Vibracije se prenašajo na nosilec in zaradi slabega materijala poči.
Osebno sem še v garanciji menjal nosilec in oba ventilatorja, ki sta se poškodovala. Žal je vse skupaj delovalo slabi dve leti, nakar se je težava ponovno pojavila.
Nosilec je bil zavarjen in je držal dobro leto in počil poleg vara.

Nosilec bom naredil močnejši iz Inoxa. Samo zelo verjetno bo počilo kaj drugega.

Kako zbalansirati ventilatorje?
Ali obstaja kakšna rešitev (tečkočina, spray), ki preprečuje zaledenitev lopatic propelerja?
Da se to dogaja, očitno postavitev naprave ni pravilna?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Naprava je 1,30 metra od zida stanovanjske hiše. Južna stran.
Kakšna pa bi morala biti postavitev, da nebi prihajalo do zaledenitve lopatic propelerja ob negativnih temperaturah in meglo v zraku ?
To ni naprava namenjena prosti postavitvi. Kot tudi nobena druga tega segmenta.
Postavitev teh naprav naj bo vedno v zaveterju in pod napuščem. Oddaljenost od stene hiše 15 do max 20cm.
Stena hiše je praktično edina bariera, ki preprečuje prehod vetra in vsega kar ta nosi s seboj skozi uparjalnik.
Še posebej je potrebno biti pozoren na pravilno postavitev na območjih visoke zimske vlažnosti. V prekmurju npr. vsako zimo nepravilna postavitev terja velik davek, od razbitih ventilatorjev, do uničenih uparjalnikov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
No pa smo se nekaj novega naučili. Hvala "sassapo"!
Sedaj je sicer prepozno za kakršne koli popravek. Edino da naredim eno mini "brunarico" za zunanjo enoto in mogoče rešim ta problem..


Priložene datoteke Predogledne slike
   
@pokmon,
Ni prepozno. Naredi si za TČ eno stenco (polno ograjco), pa bo. Naj bo širša in višja od TČ.
NNNP
@alanford
Mogoče naredit kaj takega kot na priloženi sliki. Tukaj so sicer na zadnji strani med letvami razmaki. Ti si predlagal, da je popolnoma zaprta zadnja stran.
Če je zaprta zadnja stran sigurno manj megle in snega not potegne. Ne vem pa kako je z zmanjšanim pretokom zraka?


Priložene datoteke Predogledne slike
   