Ne bi smeli. Slabšati pogodbenih pogojev. In ti so jasno določeni že dolgo časa. S specifikacijo varovalk.
Res pa je, da ima stranka pravico odstopiti od pogodbe. In kupiti kolesa ter hrčke.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
12.2.2021 ob 22:36
(*Zadnja sprememba objave: 12.2.2021 ob 22:36 uporabnik Merlin1.)
Nebo držalo. V pogodbi imaš navedeno odjemno moč. Prej, ko še ni bilo el. števcev je omejevala varovalka. Sedaj števec.
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
4
Prekoračitve po fazi ali vseh faz skupaj?
Objave: 61
Teme: 3
Pridružen: Mar 2018
Ocena:
1
22.10.2021 ob 20:57
(*Zadnja sprememba objave: 22.10.2021 ob 20:57 uporabnik BaTeK.)
Pozdravljeni.
Ecodan 7,5 kw z bojlerjem za vodo (gremo v 4. grelno sezono)
Enofazni tok 1x25a
Kuhamo na plin
100m2 radiatorsko ogrevanje
Hladilnik, zmrzovalna omara, v kopalnici imamo še infro peč
Troslojna stekla, kamnite stene, debeline 60 cm, na strehi ima 25 cm izolacije. Lokacija okolica ivančne gorice.
Dosedaj mi še ni nikoli pancerko ven zabrisal.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
gG varovalka ne sme prekiniti prej kot v eni uri pri 1,25 - kratniku in mora prekiniti najkasneje v 1 uri pri 1,6-kratniku nazivnega toka. Torej se jaz ne bi preveč zanašal na čas odklopa, še posebej, ker se čas odklopa oz. pregoretja s temperaturo talilne žičke oz. traku, krajša.
Odklopno stikalo v števcu pa ni zaščitni element in je programsko nastavljen, da prekoračitev odklopi v 90 s. Pri tem ni važno, kako velika je prekoračitev. Služi pa tudi distributerju, da lahko daljinsko odklopi porabnika, če na kakršen koli način pošilja motnje v el. omrežje.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
23.10.2021 ob 10:55
(*Zadnja sprememba objave: 23.10.2021 ob 10:57 uporabnik Tone.)
Kriterija izklopa sta 2. Presežen nazivni tok glavne varovalke za več kot 40 % za več kot 90 sekund, in presežena povprečna četrt-urna moč za več kot 10 % od dovoljene, ki je določena z glavno varovalko.
Od kje mi ti stari podatki ne vem, tako da jih nisem preveril.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
23.10.2021 ob 11:03
(*Zadnja sprememba objave: 23.10.2021 ob 11:35 uporabnik Zaspanc.)
Ti kriteriji so predstavitev "funkcionalnosti tarifnega odklopnika".
Koliko pa to drži (tolerance) in kako šteje tistih 90 sekund sem že spraševal, pa mi ni nihče znal odgovorit.
Nekateri imajo zelo "čudne" izkušnje s temi limitatorji....