#16
Ne bi smeli. Slabšati pogodbenih pogojev. In ti so jasno določeni že dolgo časa. S specifikacijo varovalk.

Res pa je, da ima stranka pravico odstopiti od pogodbe. In kupiti kolesa ter hrčke.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#17
Nebo držalo. V pogodbi imaš navedeno odjemno moč. Prej, ko še ni bilo el. števcev je omejevala varovalka. Sedaj števec.
#18
Prekoračitve po fazi ali vseh faz skupaj?
#19
Pozdravljeni.

Ecodan 7,5 kw z bojlerjem za vodo (gremo v 4. grelno sezono)
Enofazni tok 1x25a
Kuhamo na plin
100m2 radiatorsko ogrevanje
Hladilnik, zmrzovalna omara, v kopalnici imamo še infro peč


Troslojna stekla, kamnite stene, debeline 60 cm, na strehi ima 25 cm izolacije. Lokacija okolica ivančne gorice.

Dosedaj mi še ni nikoli pancerko ven zabrisal.
#20
gG varovalka ne sme prekiniti prej kot v eni uri pri 1,25 - kratniku in mora prekiniti najkasneje v 1 uri pri 1,6-kratniku nazivnega toka. Torej se jaz ne bi preveč zanašal na čas odklopa, še posebej, ker se čas odklopa oz. pregoretja s temperaturo talilne žičke oz. traku, krajša.
Odklopno stikalo v števcu pa ni zaščitni element in je programsko nastavljen, da prekoračitev odklopi v 90 s. Pri tem ni važno, kako velika je prekoračitev. Služi pa tudi distributerju, da lahko daljinsko odklopi porabnika, če na kakršen koli način pošilja motnje v el. omrežje.
#21
Kriterija izklopa sta 2. Presežen nazivni tok glavne varovalke za več kot 40 % za več kot 90 sekund, in presežena povprečna četrt-urna moč za več kot 10 % od dovoljene, ki je določena z glavno varovalko.
Od kje mi ti stari podatki ne vem, tako da jih nisem preveril.
#22
Ti kriteriji so predstavitev "funkcionalnosti tarifnega odklopnika".
Koliko pa to drži (tolerance) in kako šteje tistih 90 sekund sem že spraševal, pa mi ni nihče znal odgovorit.
Nekateri imajo zelo "čudne" izkušnje s temi limitatorji....
#23
Recimo pri obračunski varovalki 25 A, karakteristike izgledajo takole:
https://photos.google.com/album/AF1QipPS...7QE8X8jpSH
Kot je iz karakteristik razvidno, je sedaj odklopnik precej hitrejši od varovalke, zato je treba kar pozabiti na podaljšan čas preobremnitve.
#24
mirator ne vidi se!
#25
Res je. Popravljam napako.
https://shrani.si/f/1M/lX/2gi4CDFY/stika...varova.jpg