#16
Voda pusca

Voda pusca

Voda pusca
#17
Energetik a upaš stavit za te besede, ki si jih napisal glede temperature? Vedi, da je talna površina velika zato ni nobene potrebe spuščati vodo temperature 10 stopinj in ja pri tej temperaturi bo na tleh kondenz. Pri meni se je spuščala voda do min temperature 18 stopinj, ko je bilo zunaj 36 stopinj. V povprečju pa je bila temperatura okrog 20 stopinj. Temperatura prostora je bila 23 stopinj (toliko je bilo nastavljeno na notranjem termostatu). Poplava ni bila, je bilo pa blizu. Relativna vlaga se je dvignila na 88%, ko je bilo zunaj najbolj vroče. Plesen se mi ni nabrala, so se pa vsi leseni elementi premaknili (vrata se niso zapirala, predali so se nehali odpirati...). Ko se enkrat les premakne, ne gre več popolnoma nazaj. Strinjam pa se da zaradi 14 dni talnega hlajenja se plesen ne bi smela nabrati. Pri hlajenju s talnim gretjem so problematične že temperature okrog 20 stopinj ali le malo manj.

Jaz sem se na žalost naučil na svojem primeru, ker vseznalci (prodajalci in inštalaterji) niso znali povedati, da se talnega hlajenja ne uporablja brez nekakšnega odvajanje vlage. Vseznalci so samo hvalili kako je super uporabljati TČ pozimi za gretje poleti pa za hlajenje. Jaz pa kot stranka se nisem poglabljal v njihovo delo (na žalost). Smo potem nekako vrata ter predale nastavili, da se odpirajo ter zapirajo, nekatere stranice omar pa so še vedno delno zamaknjene. Tisto sezono smo do konca poletja imeli malo bolj vroče, naslednjo sezono pa sta že laufali klimi.
#18
Zračenje poleti je dovoljeno zjutraj, pa se to ne vedno. V ostalih delih dneva je treba spremljati vlago oziroma rosišče.
Pozimi bos pa spravil vlago ven iz hise.
Tudi zdele bi jo nekoliko. Ce zalaufas gretje hise in ga nastavis na 30C ter potem zracisbhido neljarat dnevni. Kar je pa nesmiselno. Isto bos naredil z razvlazilcem oziroma klimo.
Lahko poves roke gradnje.

Zacetek gradnje
Streha na objektu.
Okna, fasada vrata
Ometi tlaki, beljenje
Vselitev
Sonce naj sveti vsak dan!
#19
Še ena ideja, kako imaš urejen odtok zunanje pipe? Da ti od tega kaj ne zamaka?
#20
Sušilec vlage, za že obstoječo plesen pa samo ozon, oziroma naprava, ki ga proizvaja pa pozor nobenih rož, živali, vse to je treba odstraniti, ker bo vse šlo......
#21
Začetek gradnje 2019, gre za dvojček. Fasada je bila precej hitro gor sredi 2020 ko še noter ni bilo nič...po današnjem modelu hiš na ključ kjer se mudi in se prvo da fasado gor da se lažje proda predvidevam. Takrat so se naredila tudi okna in ravna zelena streha. Za omete in beljenje se ne spomin točnih datumov, ampak je šlo precej hitro, za omete mislim da max 2 meseca ker sem izvajalca večkrat prosil na ne hitijo (tudi za estrih) ker se nam ne mudi, njim pa se je precej. Potem pa takoj prvi sloj beljenja in po talnih oblogah se drugi. Kuhinja 28.5., dokončna vselitev sredi Julija.

Vse prehitro.......

Zunanja pipa na fasadi je priključena na vrtno cev, ni odtoka.
#22
Poskusi zagotoviti kroženje zraka tudi za elementi, da ne bo velikih temperaturnih razlik.
#23
Citat:Energetik a upaš stavit za te besede, ki si jih napisal glede temperature? Vedi, da je talna površina velika zato ni nobene potrebe spuščati vodo temperature 10 stopinj in ja pri tej temperaturi bo na tleh kondenz. Pri meni se je spuščala voda do min temperature 18 stopinj, ko je bilo zunaj 36 stopinj. V povprečju pa je bila temperatura okrog 20 stopinj. Temperatura prostora je bila 23 stopinj (toliko je bilo nastavljeno na notranjem termostatu). Poplava ni bila, je bilo pa blizu. Relativna vlaga se je dvignila na 88%, ko je bilo zunaj najbolj vroče. Plesen se mi ni nabrala, so se pa vsi leseni elementi premaknili (vrata se niso zapirala, predali so se nehali odpirati...). Ko se enkrat les premakne, ne gre več popolnoma nazaj. Strinjam pa se da zaradi 14 dni talnega hlajenja se plesen ne bi smela nabrati. Pri hlajenju s talnim gretjem so problematične že temperature okrog 20 stopinj ali le malo manj.
Kar sem napisal o temperaturi talnega, je povsem iz prakse. Že 6 let hladim s talnim hlajenjem, in to konkretno, na 23-24°, od junija do septembra. Za take temperature v bajti je setpoint hladilne vode okoli 15°C. Sicer niha od nekje 14-21° (taktiranje), ampak potrebna temperatura tal je okoli 20°, merjeno z IR termometrom.

Seveda jaz tudi izdatno razvlažujem, da je notri rosišče 14-15°, sicer kompresor itak ne štarta, ker ima kontroler merilnik rosišča. Tako da jaz nimam nobenih problemov z vrati, okni in pohištvom.



Citat:Začetek gradnje 2019, gre za dvojček. Fasada je bila precej hitro gor sredi 2020 ko še noter ni bilo nič...po današnjem modelu hiš na ključ kjer se mudi in se prvo da fasado gor da se lažje proda predvidevam. Takrat so se naredila tudi okna in ravna zelena streha. Za omete in beljenje se ne spomin točnih datumov, ampak je šlo precej hitro, za omete mislim da max 2 meseca ker sem izvajalca večkrat prosil na ne hitijo (tudi za estrih) ker se nam ne mudi, njim pa se je precej. Potem pa takoj prvi sloj beljenja in po talnih oblogah se drugi. Kuhinja 28.5., dokončna vselitev sredi Julija.

Vse prehitro.......
Ni nujno, da je prehitro, časa je bilo dovolj, če se je potem seveda ustrezno zračilo in razvlaževalo. Fasada čez zimo + nekaj ogrevanja in zračenja hitreje posuši bajto, kot če stoji gola čez zimo.

Sicer pa sem se zapičil v tisto zgoraj, ko si napisal ravna zelena streha. To je potencialni vir težav, morda zamaka, dež se steka po steni in povzroča vlago. Ni za izključit.
#24
Laufaj klimo/razvlazilec, zapiraj okna. Sploh ob vrocini in soparnih noceh. 
Ko je temperatura rosisca zunaj nad 20C nimas kaj luftat. Poišči kaksno lokalno vremensko postajo in spremljaj. Dokler vlage ne spravis brez klime pod cca 65, imej zaprto in razvlazuj. 
Ocitno je v stenah in tlakih se  nekaj vlage. Predvidevam da so bili ometi, tlaki beljenje narejeno pozimi, hisa pa se nikol ogrevana.
Sonce naj sveti vsak dan!
#25
Vremensko postajo z nekaj oddajniki nabavi in imaš pokrito zunanje vreme in celotno hišo. Cca. dve leti nazaj sem zase vzel vremensko s tremi dodatnimi oddajniki in je super, ko imaš vse na enem mestu.
#26
Ce ima kdo v bližini vremensko in ima povezano na splet, ne rabi se svoje  ;Wink
Tako se jaz na sosedovo zanasam Wink
Sonce naj sveti vsak dan!
#27
Kot rečeno, pri hlajenju je potrebno poskrbeti za vlago, zato se običajno priporoča uporabo klime, ki hkrati hladi in odvaja vlago. Ni pa to edina možna rešitev. Vkolikor z razvlažilcem zagotovite dovolj nizko vlago, lahko varno hladite tudi s TČ preko talnega. Če razvlažilec in talno hlajenje že imate, je lahko klima povsem nepotreben strošek.
#28
Treba je vedeti, da pri razvlažilcu je lahko hitro problem, saj eden ne uspe folgat objekta 130 m2+ ipd, kolikor so običajno kvadrature objektov. Da pa imaš dva tri razvlažilce in hrup ter oddajanje toplote na vsakem vogalu zaradi njih je pa vse prej kot udobje in varčnost.
#29
to so lepote sodobne "hitre" in nepremišljene gradnje. 
Ne obupaj, RH je treba sklatit pod <50% in to vzdrževat, kako to narediš imaš več načinov (je bilo že napisano), vsekakor pa ne bo poceni, ker je to potrebo delat prisilno (odpiranje oken vsekakor ni dovolj), škoda da tega niste imeli predvidenega v samem projektu izgradnje, se pa bliža nova kurilna sezona, vsekakor čimprej ukrepati, npr. razvlažilce najemi in raje investiraj v kvalitetni sistem prisilnega zračenja, centralni ali če ne gre lokalni...
#30
Ravno ker prihaja kurilna sezona, se bo problem odpravil, ČE bo pametno zračil in če ni hujših napak pri izolaciji fasade. Prihaja absolutno bolj suh zrak, ko se z zračenjem in ogrevanjem lepo zbije RH v bajti.