Vsekakor, večji bojler je, boljše je, seveda mora biti noter kača ustrezne velikosti. Če imaš bojler 200l, ga je potrebno segrevat na višjo temperaturo za enako količino primerne vode za tuširanje ali kopanje, kot pri 300 l ali še večjem. Skratka, večji je bojler, manjša je temp. vode v njem, boljši so izkoristki pri segrevanju sanitarne vode.
Objave: 1478
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
...ima pa hkrati večji bojler nekaj višje izgube zaradi večje površine plašča.
Najbolje je izbrat optimalnega. Če 300l ne rabiš (mi jih ne) je bolje 200l. Če pa ne moreš napovedat porabe je 300l bolj ziheraška izbira. Od viška glava ne boli.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
"Prevelikega" pa lahko malce de-tunaš na manjše izgube (premakneš tipalo višje).
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Površina gre na kvadrat, volumen na kubik, tako da se glede izgub splača večjega, do nekje velikosti, ko imaš lahko notri npr. 40° (najvišjo temp. ki jo še rabiš) in nič več.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
Nevem za druge, vsekakor odsvetujem Orco. Nam so po 8 letih rekli da je sel izmenjevalec. Cena 1200 eur. Socasno so dali dopis da odsvetujejo zamenjavo le izmenjevalca in naj se zamenja nevem kaj vse. Ponudba 5000 eur. Ko vprasas zakaj okvara. Ne vejo. Ce hoces izvedet je treba dat na test v svico, kar stane 2500 eur. In zdaj ne vemo, kaj naredit. Popravi ali kupit novo. Obup.
Objave: 7106
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
tana6000,
k vragu je šel toplotni izmenjevalec na TČ notranja enota. Kako imate z garancijo?
Glavni nosilec posla?
Morda forumski kolega " ssapo " poda kakšen komnetar glede crknjega izmenjevalca!
Lep pozdrav
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ja, že kar nekaj s takšnimi okvarami jih je šlo preko mojih rok.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Pred osmimi leti še Orce ni bilo. Takrat je bil Collvex. Potem so zaradi slabega imiđa ime spremenili v Orco. Naslednje ime bo verjetno Aligator ala Lacoste.
Gre pa verjetno za stari model Mitscubishija.
Objave: 385
Teme: 2
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
5
sassapo: Lahko napišeš kaj več? Kaj je ponavadi vzrok, da gre izmenjevalec pri Orci?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Saj ne gre samo pri Orci. Izmenjevalec odleti navadno zaradi galvanike, katero povzročajo nepravilni montažni materiali, ali anomalij pri defrostih.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->