Sicer ne vem kako je pri drugih modelih. Sam imam estio 8 hp. Temperaturo sanitarne vode na 44 stopinj in grelci se v 1 letu in pol še niso vključili niti za sanitarno vodo in niti za ogrevanje. Tako da res ne vem od kje odgovor da se pri 40 stopinjah prižgejo.
Estia ima precej osnovno krmilje katero ne zna krmilit moči med gretjem sanitarne vode glede na odvzem.
Ob "slabem" bojlerju se lahko zato grelci vklopijo že preden je temp. sanitarne vode dosegla 40°C.
Če je bojler namenski, gre pa tudi preko 45°C brez grelcev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Ok. Hvala zdaj mi je bolj jasno. Ja sam.imam namenski bojler za TČ s pravo kačo in to bo verjetno razlog. Sicer pa kolikor se spomnim je mogoče nastaviti čas po katerm se prižgejo grelci v kolikor TČ ne doseže ciljne temperature. Vas bi ob tej priliki še vprašal glede premika kontrolnega modula v dnevni prostor. Kolikor mi je znano ima kontrolni modul integriran termostat, po katerem uravnava delovanje TČ glede na sobno temperaturo. Zanima pa me ali bi z aktiviranje takšnega načina delovanja TČ dejansko delovala TČ na on /off način? Ter ali to pomeni, da bi takšnem primeru TČ delovala le na polno oziroma ne bi delovala. Sicer imam trenutno nastavljeno delovanje po vremenski krivulji in zadeva kar uredi drži ciljno temperaturo. Hvala za odgovor.
Sam sem na začetku imel nekaj dni regulacijo glede na sobno temperaturo. Zadeva se je obnašala zelo hecno.. Nastavil sem 22.C in TČ nikakor ni hotela doseči te temperature. Ko sem vprašal serviserja kako je s tem mi je rekel, da se tč  "uči" kakšne so potrebe hiše in nebo delala hitrih sprememb, kar se mi ne zdi logično. Delovanje po sobni temp. bi uporabljal ravno zaradi hitrih sprememb ( sonce itd.. ).Nato sem obupal in šel po vremenski krivulji Smile
Kot sem že omenil je Toshibino krmilje zelo zastarelo in kot tako ne omogoča veliko funkcij katere so za današnji čas praktično samoumevne.
Vodenje po sobni temperaturi ne deluje ok., saj ne zna kombinirati vremenske krivulje in sobne temperature. Poleg vsega, pa še krepko laže pri prikazu notranje temperature.
Na žalost je to že nekaj časa čisto edina TČ na svetu, (razen Kitajskih) ki tega ne zna. Še ceneni LG zna, čeprav ne deluje ravno dobro.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
a nismo že leta nazaj pogruntali dobitno kombinacijo:
zunanja enota Toshiba(11) notranja enota pa Fujitsu + Simens krmiljenje(osnovni Albatros čisto zadostuje) in dobimo kombinacijo, ki je v tem cenovnem razredu Top 1(mogoče tudi višje)
Tudi Golf 2 je bil nekoč super avto...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
@BOZOG

bi mi znali povedati kateri parametri (FC XX) upravljajo vklapljanje električnih grelcev ogrevanja in SV.
Prosim tudi za info kako imate vi "naštimano"
Hvala za pomoč
Uroš
Kolikor sem gledal zadevo... samo v navodilih, nisem šel še na TČ, sicer jaz imam serijo 5 in je morda kaj sprememb???

B8 - ogrevanje
Omejitev napajanja pomožnega grelnika med ogrevanjem vrednosti so od 0 do 6 pri čemer pomeni 0 brez omejitev, 1= 20 stopinj, 2= 15 stopinj... itd do 6 = -5 stopinj. Kar pomeni, da v kolikor nastaviš 6 se ti grelniki pri temperaturi nad -5 ne bodo aktivirali

07 - sanitarna voda
Maksimalni čas delovanja TČ za vročo vodo v minutah. Po defaultu imaš nastavljeno 30, lahko pa izbiraš med 1 in 120

Sicer pa po želji za test lahko popolnoma izklopiš grelnike na stikalu SW11...
Še eno vprašanje za sassapota oz. če se komu drugemu sanja. Mati se nikakor ne more navaditi šumenja vode skozi radiatorje. Pumpa je res precej glasna. Če hitrost pumpe zmanjšam potem imam problem z radiatorji, ker niso po celoti lepo topli oz. moram dvigniti temp. dvižnega voda. Preden na tč nastavim urnike, da bo ponoči mirovala sem probal še obrniti neki ventil, ki je ostal od starega sistema. Prilagam sliko sistema. Ta ( rdeči ) ventil je bil v starem sistemu zato, ker če bi obtočna ( bila je na povratku, kjer je sedaj priklopljena tč ) zatajila, da bi voda lahko krožila termosifonsko. 

Dejansko je sedaj pumpa od tč v pritličju postala neslišna ( po odprtju tega ventila). Kakor jaz razumem sem ubistvu naredil s tem neki mešalni ventil ( voda iz dovoda se delno zmeša  s povratkom. Zadeva trenutno lepo deluje, me pa malo skrbi kaj bo, ko pridejo spet defrosti.TČ bo povratku jemala toploto vendar se bo ta mrzla voda na dovodu spet mešala s povratkom. Ali prav razmišljam?

Hvala za informacije in razmišljanje.

Lp

Jernej


Priložene datoteke Predogledne slike
   
Bozog....se podpišem. Tudi mi lastniki 8HP estie. Pri zagonu naprave po 20 uri zvečer ob dokaj hladnem (nekje 7 st. c. v povprečju) in vetrovnem vremenu je zadeva 180m² talnega v podhlajeni (14st. c. v notranjosti) in še neizolirani bajti (pol bajte je v zemlji z betonskimi zidaki, ostalo klasična opeka, vse 30cm, streha 2x deskana izolirana 26cm unifit 0,32, pod tem. plosco ni XPS, pod estrihi je v kleti 5cm stirobeton+8cm XPS - 6+2križno, v pritličju in mansardi 5cm EPS 100, na 180m² talnega je bilo porabljenih 2km PEX-A cevi) do naslednjega dne  (12:00) pogrela na...24st. klet, 26 pritličje in dobrih 27 še 30m² mini mansarde....ko smo odprli vrata sem skoraj zakuhal! Seveda je pogrela tudi 300L sanitarne iz 12 na 48 st. c.....vse brez grelnikov. Ob tem pa porabila 46kWh -> odčitano na namenskem merilniku porabe za TČ...zložen pa je že 20 cm EPS-F za fasado...meni se samo smeji!
Zaradi namena izvedbe "estrih šoka"  da naj poči kjer ima namen (starega več kot pol leta)  smo temp. vode nastavili na 35 st. c. ....pri 40 in 45 st. vtoka pa ne bom, ker.....ojej!
Notranja enota ni moteča niti glasna (je bila "na strani" iz preventive glasnosti hibridna črpalka, ampak ni potrebe in je ostal prvotni grundfos), res pa je, da je v kletnih prostorih kjer je servisni prostor namenjen za te zadevščine in kaj taksnega v bivalnem prostoru res nebi imel.
Zunanja je pa res skoraj neslišna!
FANTASTIKA!
Upravljalni modul je.....bom rekel svojevrsten in malce "neroden", to je res. Povedano drugače lahko bi bil bolj enostaven oz. "prijazen" do "laikov" v času ko povsod vse piše še za takšne "bute", pa vendar....če nekdo ne zna "skapirat" tistih 4, 5 "kod" pa je po drugi strani tud butl no....ampak pustmo to.

Sedaj se spominjam, da je nekoč Telmos napisal nekaj v smislu da najbolj pametujejo tisti ki nimajo, ne poznajo in ne obvladajo....že sedaj vidim kako prav je imel, vsakič bolj, še posebno kadar opazujem svakov Hitachi-jev "žvižgač"...
ESTIA? 300X JA!!
Pri +7C je tudi najcenejsi kitajc neslisen in ima COP podoben kot vasa opevana, seveda se pa situacija mocno spremeni ze okoli 3C nizje kjer se zacnejo defrosti, seveda v prid toshibe, hocem povedati, da je pri takem plusu to povsem normalno delovanje, zanimivo za vas jo bo opazovati, ko bo celi teden zunaj -7C...Nikakor pa ne dvomim da ne bo sfolgala, le njeno delovanje bo povsem drugacno
Nihce nicesar ne "opeva" in seveda...vse jasno tudi meni glede "plusa" zunaj, povprecno 7 pomeni da je padla tudi blizu 0 preko noči, ampak pustmo to... Hotel sem izrazit mnenje glede naprave, da (mogoče pa?) le ni takšen "zastarel jajc" kot nekateri "jamrajo" in zadeva deluje na zelo spodobnem nivoju...
Ko tudi v tem "neminusu" zunaj na kavi pri svaku poslušam Hitachija, ko slednji v šali vedno pravi da pri vsakem vklopu ne glede na plus zunaj ,ima filing da jo bo "kap" (o sosedovi "micki" niti ne bom) sem vesel da sem se tako odlocil...

Vsi se grejemo, nikogar ne zebe (in ga ne bo), vsi imamo toplo vodo...
Ampak toliko famoznega nabijanja čez to "kripo", na koncu pa vidiš da ji čisto nič ne manjka, prej nasprotno.

Vsak se odloči (in se tudi je) tako kot se je, kajne?
Kakšnega Hitachija pa ima ta tvoj svak? Pri meni je že 5 let in nič ne žvižga niti pri -18C..pri +7 pa še toliko manj. Dobro zate, da si zadovoljen, saj zato si tudi kupil to kišto.
Brez vojne prosim!
Hitachiju nic manjka in na radiatorjih (11kW Yutaki S) opravlja svojo vlogo z odliko (tudi sam sem kolebal med tema dvema), le zunanja enota je v primerjavi s Toshibo pac glasnejsa (tudi v tem plusu), njegova pripomba pa je da ima vcasih obcutek da jo je/jo bo kap, ampak ne slabonamerno ampak v šali, saj je razumljivo,..? ?