Citat:Cca. 10m2, po tleh je AB plošča pod ploščo 5 cm xps, strop je zaenkrat samo pleh streha, zid je opeka debeline 19 cm, GO max mislim. Na tla in na strop se tudi lahko še da kej izolacije je prostor.
Tistih 5cm pod plato je v tem primeru kontraproduktivnih, kajti edini vir toplote je lahko zemlja.
Čisto na grobo izračunano - če ima zemlja pod lopo +10°C in v lopi zrak 2°, imaš od tal nekje 50W gretja... Če spodaj ne bi imel XPS, bi bila zadeva precej boljša in morda celo izvedljiva.
Predpostavljam lopo 10m2 višine 2,5m, to je 41m2 zunanjih površin.
Pri zunanjih -10°C bi rabil za 2°C notri:
- 36cm EPS na stenah
- 34cm volne (SF34) pod streho .
Pri popolnoma diht vratih in oknih.
Pri pesimističnih +5° od zemlje in -20° zunaj pa rabiš za +2° notri:
- 2,0 metra EPS na stenah
- 1,7 metra volne pod streho
Kot vidiš, je zadeva "rahlo" nepraktična. Bo mnogo ceneje in enostavneje, če notri postaviš el. radiator in ga daš na snežinko.