Sem si kupil eno igracko, da bi logira temperature Dv in zdaj nobenih defrostov :lol:
Tzun je med 3.6 in 3.8stC ze cel teden... spustil sem jo na 30%, da ne bo prevroce... ce ne bi bili skoz doma, bi jo zjutraj izklopil, tako pac dela...
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
15.12.2020 ob 12:05
(*Zadnja sprememba objave: 15.12.2020 ob 12:08 uporabnik Fantocci2.)
Imam en predlog: tu nas je kar nekaj uporabnikov, ki podajamo podatke in se učimo drug od drugega. Je pa problem to, ker ne povemo vedno, kaj kdo poganja z IVT.
Naredimo en spisek, ki si ga lahko vsak shrani, pa takoj vidi, ali je neka informacija uporabna zanj? Napišeš svoj nick in na kratko opišeš sistem in hišo, ki jo ogreva IVT. Bom jaz začel, naslednji naj skopira vse obstoječe in doda svoje podatke (da bodo vsi uporabniki skupaj):
__________________________________________
Fantocci2: 200m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, klet do tal neizolirana, 3-slojna okna, radiatorji 13kom, TČ edini vir, Tnotr.≥23°C, IVT ogreva hišo + SV (200l bojler z 2.5m2 spiralo), lastna regulacija (LOGO)
Uporabnik 2: ........
Objave: 87
Teme: 6
Pridružen: Sep 2018
Ocena:
0
Fantocci2: 200m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, klet do tal neizolirana, 3-slojna okna, radiatorji 13kom, TČ edini vir, Tnotr.≥23°C, IVT ogreva hišo + SV (200l bojler z 2.5m2 spiralo), lastna regulacija (LOGO)
kixs: 290m2 5-medetaž, 200m2 ogrevanih, obnovljena hiša iz 80-ih; fasada 16cm sivega EPS, streha 2/3 10cm EPS/XPS in 1/3 20cm volne; klet do tal neizolirana, 3-slojna PVC okna, radiatorji 15kom + 50m2 talno, TČ edini vir, Tnotr 22-24stC, IVT ogreva hišo. Ročna regulacija.
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
Ocena:
8
Letalec007: 244m2 ogrevanih 200m2 P+M L.2007 20 cm beli stiropor,streha sf34 volna 26cm+50 ravni del.Okna pvc dvoslojna ,talno povsod TČ edini vir.Tnotr 23,2.IVT samo ogrevanje.Sanitarna svoja TČ 300L.Regulacija iz Bolhe
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
(samo združujem)
Fantocci2: 200m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, klet do tal neizolirana, 3-slojna okna, radiatorji 13kom, TČ edini vir, Tnotr.≥23°C, IVT ogreva hišo + SV (200l bojler z 2.5m2 spiralo), lastna regulacija (LOGO)
kixs: 290m2 5-medetaž, 200m2 ogrevanih, obnovljena hiša iz 80-ih; fasada 16cm sivega EPS, streha 2/3 10cm EPS/XPS in 1/3 20cm volne; klet do tal neizolirana, 3-slojna PVC okna, radiatorji 15kom + 50m2 talno, TČ edini vir, Tnotr 22-24stC, IVT ogreva hišo. Ročna regulacija.
Letalec007: 244m2 ogrevanih 200m2 P+M L.2007 20 cm beli stiropor, streha sf34 volna 26cm+50 ravni del. Okna pvc dvoslojna, talno povsod, TČ edini vir. Tnotr 23,2. IVT samo za ogrevanje. Sanitarna svoja TČ 300L. Regulacija iz Bolhe
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
Zdravo,
(samo združujem)
Fantocci2: 200m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, klet do tal neizolirana, 3-slojna okna, radiatorji 13kom, TČ edini vir, Tnotr.≥23°C, IVT ogreva hišo + SV (200l bojler z 2.5m2 spiralo), lastna regulacija (LOGO)
kixs: 290m2 5-medetaž, 200m2 ogrevanih, obnovljena hiša iz 80-ih; fasada 16cm sivega EPS, streha 2/3 10cm EPS/XPS in 1/3 20cm volne; klet do tal neizolirana, 3-slojna PVC okna, radiatorji 15kom + 50m2 talno, TČ edini vir, Tnotr 22-24stC, IVT ogreva hišo. Ročna regulacija.
Letalec007: 244m2 ogrevanih 200m2 P+M L.2007 20 cm beli stiropor, streha sf34 volna 26cm+50 ravni del. Okna pvc dvoslojna, talno povsod, TČ edini vir. Tnotr 23,2. IVT samo za ogrevanje. Sanitarna svoja TČ 300L. Regulacija iz Bolhe
som16 :
- hiša letnik 1975; kvadrature K+P+M = 62 m2x3 = 186 m2; ogreva se 120 m2. Klasični modularc , edl fasada ( toplotne izolacije ni); streha 15 cm kamene volne; okna srednej kvalitete; IVT-jevka ogreva hišo in SV ( v prezervi peč na drva + ELKO, poleti STČ); Regulacija " Prof-el ; mali otroci ; notri na 22°C.
- hiša letnik 1974; kvadrature 12 x 12 m = 144 x 2 = 288 m2; P + N, okna - predpotopna??; fasade ni; klasični opečni modularc; na strehi ni izolacije ( perlit estrih ki je zdrobljen) ; ogreva se Nadstropje 100m2; notri 22°C ( zvečer 19°C); ITV-jevka ogreva hišo; regulacija Prof-el. SV bojler na elektriko 80L; v rezervi peč na drva + ELKO. Starejša oseba-Tašča!
- za tretjo nimam podatkov
- za četrto : še v " Stand by-u"".
Lep pozdrav
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
V torek. Ampak ti ne povem kje. Mi boš kocina in kompanijo poslal.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
17.12.2020 ob 16:19
(*Zadnja sprememba objave: 17.12.2020 ob 16:20 uporabnik Poldee.)
Se je za bat ja...
Fantoci: ce lahko izbiram, pol pravi. Drugi (defrost) je dnevno na sporedu...
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Če si date v svoj podpis opis hiše, bo lažje kot da imate neke sezname itn.
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
15
17.12.2020 ob 19:07
(*Zadnja sprememba objave: 17.12.2020 ob 19:08 uporabnik bvs.)
Mogoče bo pa party potem v bolnici - če bo plac. @Poldee, nisi ti iz NM? Kolker berem ste "zafilal" bolnico že z Martinovanjem.