Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
V kolikor je obstoječi termostat res krmili elektro pogon mešalnega ventila in črpalko, tega novi ne bo mogel, ker nima funkcije NC-NO, se pravi, da izmenično krmili odpiranje in zapiranje mešalnega ventila, končna stikala pa upravljajo črpalko. To lahko naredi recimo brezžični termostat verjetno tudi tega proizvajalca vendar kakšen drug model.
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Tale termostat Emos tega ne zmore upravljat na zgoraj opisan način krmiljenja, verjetno kakšen drug model to lahko naredi. Preveriti bi moral direktno preko njihove tehnične podpore. Podoben produkt Saswell SAS908XWHB-7-RF ima tak način regulacije, da bi to šlo.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Dec 2020
Ocena:
0
21.12.2020 ob 22:41
(*Zadnja sprememba objave: 21.12.2020 ob 22:42 uporabnik robihadela.)
Pozdrav,
Si bom sposodil tole temo, da be smetim preveč.
lepo bi prosil za pomoč pri menjavi termostata pri električni peči. Stvar je sledeča, kupil sem nov termostat, ki bi ga rad zamenjal z obstoječim. Težava je v tem, da ima obstoječi termostat napajanje na baterije, nov pa mora biti priklopljen direkt na elektriko.
V glavnem, na novem termostatu so oznake NO, NC, COM, N in F (jasno mi je, da v morem na F priklopit fazo na N pa nulo). V navodilih piše, da moram "zapolnit" samo luknje NO, COM, N in F (NC je očitno odveč). Problem je v tem, da ko sem odklopil stari termostat, imam samo tri žice (rumeno-zeleno, modro in rjavo). Mi zna kdo pojasnit kako pravilno priklopit, da bi zadeva delovala? Nekaj sem že gledal, da bi moral med COM in F narediti mostiček.. Kako pa naj zrihtam ostale žice in luknje, da bo štimalo?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Novi termostat priklopiš, kot ti piše v navodilih. Fazni vodnik na F in mostiček na COM, vodnik proti peči na ON in nulo na N.
Na razpolago imaš ravno toliko vodnikov, kot jih potrebuješ - tri. Ker je bil stari termostat na baterije, ni potreboval nule, zato imajo obstoječi vodniki verjetno takšne fumkcije: rjava - faza, modra(običajno je modra barva rezervirana za nulo, ki je pa tu ne potrebuješ) - odvod na peč in rumeno/zelena - zaščitni vodnik. Bi pa moral to pred priključitvijo preveriti.
Vse tri žićke bi moral preveriti. V katerem vodniku je faza, enostavno preveriš s "faznpriferjem", Za ostala dva pa bi potreboval univerzalni inšttrument s katerm bi pomeri napetosti in v breznapetostnem stanju (izklopljen inštalacijski odklopnik) upornosti.
Brez prevezav pa verjetno ne bo šlo. Modro žico bi moral prevezati na nulo, rumeno/zeleno pa na peč (kamor je sedaj priključena modra. Dobro bi bilo rumeni/zeleno žico na nek način označiti, da bi tudi kasneje vedel da je to nula.
Ker očitno nisi vešč električnih napeljav ti toplo priporočam, da si najdeš kakšnega električarja za pomoč.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
24.12.2020 ob 08:23
(*Zadnja sprememba objave: 24.12.2020 ob 09:02 uporabnik mirator.)
Rjava, v kateri je faza na CO. Preden priklopiš modro, s faznpriferjem pomeri, na kateri kontakt dobiš fazo. NO pomeni odprti kontakt, NC pa zaprti. Če termostat nastaviš na nižjo temperaturo, kot je temperatura prostora in dobiš fazo na kontakt NC. Potem termostat nastaviš na višjo temperaturu, kot jo ima prostor, mora termostat preklopiti in fazo dobiš na NO. V tem primeru modro žico vežeš na NC. Tako bo termostat pri doseženi željeni temperaturi prostora, izklopil.
Pardon, popravek. Glede na navodilaje ravno obratno, kot sem opisal. Modro žico priključiš v NO oz. št. 1.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Če za termostatom res ni več nobene žice, oz če do te lokacije ne moreš potegniti nobenega napajanja, potem išči termostat, ki za napajanje uporablja baterije.
V bistvu je tvoj termostat samo stikalo, katero pri določeni nastavljeni temperaturi sklene/razklene kontakt kamor sta priključeni žici na sliki.
Objave: 146
Teme: 6
Pridružen: Jul 2014
Ocena:
0
Namen imam oddajati stanovanje v turistične namene, zato bi želel zamenjati obstoječi termostat. Najraje bi imel žično izvedbo z wifi modulom, kjer je mogoče prednastaviti/zakleniti temperaturo npr. 20 + 2, -4 stopinje.
Zanima me, katerega bi priporočili?
Za odgovor se v naprej zahvaljujem.