(3.12.2020 ob 12:19)Fery Napisal: Saj ne gre v mirovanju!!! Ampak tik pred. Komur dela ciklično, torej se ugaša, se lahko zgodi, da kontroler ugasne TČ, sama TČ pa hkrati zažene program za defrost.
Hudič je, če je ista komanda za izklop TČ in obtočne.
Sicer se je meni to zgodilo, sem že pisal o tem. Pridem domov, nekam hladno. TČ naj bi delala, v resnici stoji. Obtočna pa vrti kot zmešana, temperature na cevi je bila 50 stopinj. Ampak samo okrog obtočne.
Seveda mi je takoj užgalo. Šel sem ven, odšraufal priključke na TČ, vtaknil šlauf noter in teral vodo. Minuto, dve in je prežrlo led. Sestavil sem vse nazaj in še danes dela. Sreča pač.
Par jih je tako storilo bridki konec. Ali pa ker je bilo premalo pretoka med defrostom. Termostatski ventili, varčne pumpe in te fore.
Prejšni teden je na našem koncu na IVT-jki odpovedal izmenjevalec. Kaj je bilo po moje verjetno pretok. Če na A5 ni +12v ne bi smela it na defros. Največji problem so ti termostatski ventili. Manjši pretok čez izmenjevalec in sledi odpoved izmenjevalca. Rešitev je kot pravi Sassapo montaža izmenjevalca v kurilnici in delovanje OČ 24h, če nimaš krmiljenja. Drugače pa krmiljenje je zelo dobrodošlo. Pri mojem sam A5 vrže ven sobni termostat ampak OČ še vedno deluje 10min nato vse ugasne. V slučaju da bi imel na B2 in B3 pogoj defros se samodejno zažene OČ brez da je A5 +12V.

)
Trenutno sem še vedno na 40 kWh dnevno.