2.12.2020 ob 20:36 (*Zadnja sprememba objave: 2.12.2020 ob 20:38 uporabnik Zaspanc.)
Ne se hecat s temi kitajskimi štosi, porkaduš.
Pa spajkanje prav tako nikoli ne sodi v energetske inštalacijje.
Drate olupit, čvrsto vijačno zavit na primerni dolžini, preko pa še "čokolade" z občutkom stopenjsko zategnjene (ali pa vijačnica zapognjena in forbox povrh).
Doza, ali vsaj dobro dokumentiran kvaliteten spoj, čeprav vsa taka "dokumentacija" se običajno izgubi ob menjavi lastnika (že menjava generacije je kritična, če naslednik nima tehničnega zanimanja za tovrstne zadeve).
Je pa tu itak že vse odločeno, OP zgolj išče potrditev svojega namena...
2.12.2020 ob 21:50 (*Zadnja sprememba objave: 2.12.2020 ob 21:59 uporabnik mirator.)
(2.12.2020 ob 20:36)Zaspanc Napisal: Ne se hecat s temi kitajskimi štosi, porkaduš.
Pa spajkanje prav tako nikoli ne sodi v energetske inštalacijje.
Drate olupit, čvrsto vijačno zavit na primerni dolžini, preko pa še "čokolade" z občutkom stopenjsko zategnjene (ali pa vijačnica zapognjena in forbox povrh).
Doza, ali vsaj dobro dokumentiran kvaliteten spoj, čeprav vsa taka "dokumentacija" se običajno izgubi ob menjavi lastnika (že menjava generacije je kritična, če naslednik nima tehničnega zanimanja za tovrstne zadeve).
Je pa tu itak že vse odločeno, OP zgolj išče potrditev svojega namena...
Ni kaj dodati. Točno tako.
(2.12.2020 ob 21:45)dačo1 Napisal: 10m kabla imam v betonskem jasku pripravljenega ta letno kuhinjo in bi ga rad stukal se za lucke..lp
To da gre samo za lučko nič ne pomeni. V kablu boš imel napetost 230 V, kar je nevarno. Pa pazi, kabla morata imeti enak presek. Če imaš obstoječi kabel varovan s 16 A, potem mora biti presek podaljška 2,5 mm2.
(2.12.2020 ob 20:36)Zaspanc Napisal: Pa spajkanje prav tako nikoli ne sodi v energetske inštalacijje.
Čisto tehnično me zanima, zakaj dodatno spajkane ni primerno.
Torej govorim o tem, da drata najprej skupaj privijačiš v spojki in nato vse skupaj zaliješ v cin, za kvalitetnejši stik.
Saj spojev žile na varovalko v omarici se tudi ne cini. In če želiš vse skupaj izolirati s termoskrčkami, kako bi to sploh izvedel, čez vijake in cin? Katere se krčijo tako, da jo lahko daš čez vijake in cin in se hkrati zoži pod presek izolacije na žili, da je zadeva fajn zalita in izolirana?
V električnih inštalacijah spajkanje ni dovoljeno. To učijo v šolah in standardi prepovedujejo. Poleg tega morajo biti v električnih inštalacijah vsi spoji dostopni in imeti možnost razklemanja.
V danem primeru gre za specifiko in samo podaljšanje kabla, zato predlagam, kot je opisal @matejm, da se podaljšanje naredi nad spuščenim stropom v nadometni dozi z vijačnimi spojkami. Izolacija se naj oguli toliko, da bosta oba konca v spojki pritrjena z obema vijakoma. Če so to finožični kabli, potem je potebno konce opemiti z, glede na presek ustreznimi, votlicami.
Ni pa zanemarljivo opozorilo @Zaspanca:
"(že menjava generacije je kritična, če naslednik nima tehničnega zanimanja za tovrstne zadeve)".
Seveda pa lahko vsak pri sebi dela kar hoče, samo da deluje, tako kot lahko prekoračiš dovoljeno hitrost in če nisi udeležen v kakšni nesreči ali te ne dobi radar, ni nobenega problema.
To, da se v inštalacijah priključki ne delajo s spajkanjem vem že več kot 40 let. Tako so me učili in to pač določajo predpisi, ki pa so jih najbrž sprejemali na osnovi analize okvar v električnih inštalacijah.
Vseeno je eden izmed vzrokov tališče mehke spajke, ki se v kratkem stiku zlahka doseže. In če se mehka spajka raztopi, se mogoče lahko razleti po izolacijah ostalih vodnikov itd. Trda spajka pa zaradi temperature taljenje ne pride v poštev. Potem je možen vzrok tudi, da je kvaliteta spajke oz. njena oblika odvisna od izvajalca. Če po spajkanju pusti kakšno konico, bo tam ob prenapetostih, nastalo preveliko električno polje. Pa razklemanje zopet ne gre brez uporabe spajkalnika ali pa, če je spajanje brez vijačenja, ima spajka povsem drugačne razteznostne in električne lastnosti, kot sam vodnik.
Skratka, če delaš zase, delaj, ne pa to priporočati nekomu tretjemu, ki mogoče nima pojma o elektriki.
Saj ne delam na hišni inštalaciji tega, samo zanimalo me je.
Na štukanju kabla pa sem omenil, da se najprej dobro z vijačno sponko zveže in pospajka potem samo za namen boljšega kontankta. Ampak očitno bolje da ne.
Tista s spojko pod 2 šraufoma je verjetno kar dobra ideja.
17.11.2025 ob 14:21 (*Zadnja sprememba objave: 17.11.2025 ob 14:23 uporabnik Fopi.)
Če si sposodim temo. Kako naj štukam kabel v fasadi v stiroporu?
Sedaj je kabel do zunanje luči na fasadi, ki pa jo moram prestaviti in posledično doštukati kabel. Ali lahko kot pišete dam v spojko na vijake ali zavijem skupaj ali vezni tulec...? Doza na fasadi verjetno ni dobra ideja, ker bo vdirala voda?
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »