30.11.2020 ob 18:17
Ali ne bi bilo bolje, da se namesto procentov uporabi evre? Bo bolj jasna slika...
.
(1.12.2020 ob 08:14)Fery Napisal: Predvsem so balzam so ušesa. Vidimo iz leta v leto več.
(1.12.2020 ob 08:51)sassapo Napisal: Minimalna temperatura talnice katero še lahko uporabimo za sistem voda voda je 7°C
SV del Celja ima npr. temp. talnice skozi celotno zimo okoli 16°C, še bolje je na področju Polzele, kjer se v reko savinjo izliva podzemna voda blizu 20°C. V Rimskih Toplicah je izvir 30°C... Zelo veliko toplih podzemnih vod je tudi na območju Prekmurja, najhladnejše podzemne vode si lasti Gorenjska.
Kjer imamo tako topel vir je že samo razmišljanje o zrak voda, bedarija na polno.
(30.11.2020 ob 19:43)sassapo Napisal: Dober kalorimeter je dejansko edini natančen pokazatelj pridelane toplotne energije.
Za točen rezultat pa ni vsak ok.
Bo potrebno namontirati takšnega namenskega za TČ, ki zna odšteti energijo porabljeno za defroste.
(2.12.2020 ob 06:50)Blue30 Napisal:In točno zaradi tega rabiš kalorimeter, sposoben odštevanja.(30.11.2020 ob 19:43)sassapo Napisal: Dober kalorimeter je dejansko edini natančen pokazatelj pridelane toplotne energije.
Za točen rezultat pa ni vsak ok.
Bo potrebno namontirati takšnega namenskega za TČ, ki zna odšteti energijo porabljeno za defroste.
Zakaj bi odštevali defroste, če je tudi to del ogrevanja?
Povprečneža ne zanima razdelitev v piko, ampak samo koliko je šlo noter in koliko je prišlo ven