Poglej kako imaš vezane grelce.
Že večkrat sem videl, da so projektanti zahtevali priklop samo dveh grelcev, tretji pa je moral biti izklopljen.
Ne v hisi je samo toplotna in nic drugega razen enega hladilnika. Sem preveril in je zunanja enota res na enaki fazi (varovalki) kot notranja.

Ti grelci ki si 9kw so verjetno samo za gretje sanitarne vode? Zunanja enota ima svoj grelec?

Cudno mi je da ne vrze varovalke ven ampak odklopnik...

Hvala vam!
Ker imaš vsako enoto na svoji varovalki, obe varovalki pa na isti fazi. Če imaš v notranji enoti 9kw grelec, se le ta tako ali tako priklopi 3 fazno, oz se priklopi 2 (6kw)fazno na preostali fazi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(25.11.2020 ob 21:27)mihael29 Napisal: Ti grelci ki si 9kw so verjetno samo za gretje sanitarne vode? 

sanitarna se greje izključno z grelci v bojlerju, ce so le ti priklopljeni..
Ne. Zunanja in notranja sta na isti varovalki. Ta varovalka pa je na isti fazi kot ena faza od grelcev.

Sanitarana voda se zagotovo greje tudi preko toplotne. 

Torej bi bilo boljše povezat zunanjo in notranjo na svojo fazo. Eno fazo od grelnika pa enostavno odklopit?

Sem šel gledat na mojelektro graf odbirkov. In se to zgodi ob špicah. Torej kaj točno dela ta 9kw grelec? Je to za sanitarno ali topoltno črpalko?

[Slika: qrMnfR1]

Slika
Grelec se ti vklaplja stopenjsko po 3 kw. Če TČ ne zmore najprej vklopi 1. stopnjo, če je še vedno premalo 2. stopnjo 6kw in potem še tretjo. 9kw
Grelci se lahko vklapljajo tako med ogrevanjem kot gretjem sanitarne vode.
Ko boš razporedil po fazah tako kot sem ti napisal, ne bo več problemov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
(26.11.2020 ob 11:53)sassapo Napisal: Grelec se ti vklaplja stopenjsko po 3 kw. Če TČ ne zmore najprej vklopi 1. stopnjo, če je še vedno premalo 2. stopnjo 6kw in potem še tretjo. 9kw
Grelci se lahko vklapljajo tako med ogrevanjem kot gretjem sanitarne vode.
Ko boš razporedil po fazah tako kot sem ti napisal, ne bo več problemov.

Hvala. Bom danes probal in se javim če bo boljše Smile Smile
Se nikomur ne zdi čudno, da rabi tč vklapljat grelce pri -4C zunaj? V novogradnji?
zelo čudno, najprej nastavi nove pogoje, kdaj naj sploh vklopi grelna telesa, očitno imaš nastavljeno prehitro, vsekakor primerne varovalke in fazno prilagodit zadevo, da ne boste nekoč na mrzlem...
Kje ima projektirano bivalentno tocko / temperaturo? Oz. ce ne zmore, ni nic cudno, da jih vklaplja. Zakaj ne zmore je drugo vprasanje. Lahko jo defrosti 'ubijajo', temperatura pada. Lahko je brez plina itd.

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Da ne bi zmogla dosegati tistega potrebnega DV v takšni hiši bi blo res že kar čudno, kljub recimo pogostim defrostom. Bivalentno točko pa tudi verjamem, da niso računali na -5C....s tem, da verjetno ni bil problem 1.stopnja grelca ampak mogoče kaj višja. Da bi imel v 6kw TČ 9kW grelce bi bil tudi kar ekstrem bi rekel. DV v takšni hiši je pri -5 verjetno ~26C, DV se verjetno zniža za 2-3K med defrostom. Za vklop grelcev, pa tudi morajo biti izpolnjeni pogoji. Mogoče je celo kaj napačno nastavljeno v teh pogojih za vklop grelcev.
v kakšni hiši? da ne bo spet na koncu, da je ta "novogradnja" še v gradnji, brez fasade, pa dela se protokol?
Saj je napisal - vse končano. in predno so preklopili na vremensko vodenje je bilo bp.
Prestrma vremenska?
Potem mora krivuljo nastavit pa bo klapalo. Tako na oko...