Poglej kako imaš vezane grelce.
Že večkrat sem videl, da so projektanti zahtevali priklop samo dveh grelcev, tretji pa je moral biti izklopljen.
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Sep 2019
Ocena:
0
Ne v hisi je samo toplotna in nic drugega razen enega hladilnika. Sem preveril in je zunanja enota res na enaki fazi (varovalki) kot notranja.
Ti grelci ki si 9kw so verjetno samo za gretje sanitarne vode? Zunanja enota ima svoj grelec?
Cudno mi je da ne vrze varovalke ven ampak odklopnik...
Hvala vam!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ker imaš vsako enoto na svoji varovalki, obe varovalki pa na isti fazi. Če imaš v notranji enoti 9kw grelec, se le ta tako ali tako priklopi 3 fazno, oz se priklopi 2 (6kw)fazno na preostali fazi.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Grelec se ti vklaplja stopenjsko po 3 kw. Če TČ ne zmore najprej vklopi 1. stopnjo, če je še vedno premalo 2. stopnjo 6kw in potem še tretjo. 9kw
Grelci se lahko vklapljajo tako med ogrevanjem kot gretjem sanitarne vode.
Ko boš razporedil po fazah tako kot sem ti napisal, ne bo več problemov.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Se nikomur ne zdi čudno, da rabi tč vklapljat grelce pri -4C zunaj? V novogradnji?
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
zelo čudno, najprej nastavi nove pogoje, kdaj naj sploh vklopi grelna telesa, očitno imaš nastavljeno prehitro, vsekakor primerne varovalke in fazno prilagodit zadevo, da ne boste nekoč na mrzlem...
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Kje ima projektirano bivalentno tocko / temperaturo? Oz. ce ne zmore, ni nic cudno, da jih vklaplja. Zakaj ne zmore je drugo vprasanje. Lahko jo defrosti 'ubijajo', temperatura pada. Lahko je brez plina itd.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Da ne bi zmogla dosegati tistega potrebnega DV v takšni hiši bi blo res že kar čudno, kljub recimo pogostim defrostom. Bivalentno točko pa tudi verjamem, da niso računali na -5C....s tem, da verjetno ni bil problem 1.stopnja grelca ampak mogoče kaj višja. Da bi imel v 6kw TČ 9kW grelce bi bil tudi kar ekstrem bi rekel. DV v takšni hiši je pri -5 verjetno ~26C, DV se verjetno zniža za 2-3K med defrostom. Za vklop grelcev, pa tudi morajo biti izpolnjeni pogoji. Mogoče je celo kaj napačno nastavljeno v teh pogojih za vklop grelcev.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
v kakšni hiši? da ne bo spet na koncu, da je ta "novogradnja" še v gradnji, brez fasade, pa dela se protokol?
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
26.11.2020 ob 14:22
(*Zadnja sprememba objave: 26.11.2020 ob 14:24 uporabnik pentax.)
Saj je napisal - vse končano. in predno so preklopili na vremensko vodenje je bilo bp.
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
26.11.2020 ob 14:35
(*Zadnja sprememba objave: 26.11.2020 ob 14:37 uporabnik Poldee.)
Potem mora krivuljo nastavit pa bo klapalo. Tako na oko...