Da, vse parametre, ki bi kakorkoli vplivali na TČ sem preveril. Do včeraj je vse delovalo tako kot vsako zimo, včeraj pa opazim da zastane pri dT 1 stC in se ne premakne nič.
Ali je bilo res toliko vlage v zraku, da bi to povzročilo pešanje TČ?
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
37
Če ni bilo defrostov, je vlaga celo koristna, ker povzroča lažji prenos toplote na uparjalnik.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
10.11.2020 ob 12:56
(*Zadnja sprememba objave: 10.11.2020 ob 12:57 uporabnik FAE.)
v vlažnem zraku je precej več energije kot v suhem, res je pa da pri okoli 0C povzroča pospešeno nabiranje sreža na uparjalniku in posledično več defrost ciklov.
dt1C pomeni da imate zelo malo ali skoraj nič odjema toplote, preverite grelna telesa, če so enakomerno ogreti, imate radiatorski sistem? morda zaštekan termostatski ventil, itd...
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
Dejstvo je, da TČ ne spleza višje, saj je njena moč pri 42% in višji zunanji temperaturi enostavno premočna za hišo, zato zlahka doseže najvišjo temperaturo in se kasneje izklopi. Sedaj pa se nekako zacikla na 35 stC in tam stoji. Radiatorji, OČ, tlak v napeljavi, merilniki in termostati vsi pregledani. Enostavno je feler nekje na TČ.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Če bi imel še loger porabe bi videl, da micka glede na zunanjo temp. še sama nekaj preklaplja, zato je povsem možno, da bo pri par st. nižji Tzun prešaltala brzino višje in bo vse tako kot lani.
Niso nastavljeni % v direktni zvezi z output močjo kot si marsikdo zmotno predstavlja.
Objave: 281
Teme: 2
Pridružen: Nov 2008
Ocena:
0
Ja, dT pod 2 stC ni šel nikoli, morda nekaj minut po štartu, drugače pa ne. Videl sem tudi, da je precej vlage na ceveh v toplotni pod pokrovom. Lahko da je kak senzor "zalit" pa da je to vzrok... Popoldan vzamem fen in posušim vse, pa da vidim, če bo kaj bolje.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
zelo si skop z podatki, kakšna ogrevalna telesa uporabljaš? hidravlična shema? tole bo osnova za reševanje problema....pri meni je bil dt tudi zelo nizek, podoben tvojemu cca. 2C, kljub temu da sem vse 100% preveril, sem spregledal, da se mi voda direktno meša v Eloblocku kateri je v sistemu paralelno za backup, na dvižni vod od Eloblocka sem montiral gravitačno zaporo in rešil problem, včasih se problem skriva na malenkostih
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Kar sem jaz gor odpiral (lahko na prste ene roke preštejem), je bilo vedno suho kot poper.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
Sam sem tudi v celoti izoliral notranjost kjer je elektronika, ker sem pac imel visek samolepilne izolacije, drugace verjetno nebi...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
(10.11.2020 ob 15:14)duc Napisal: Ja, dT pod 2 stC ni šel nikoli, morda nekaj minut po štartu, drugače pa ne. Videl sem tudi, da je precej vlage na ceveh v toplotni pod pokrovom. Lahko da je kak senzor "zalit" pa da je to vzrok... Popoldan vzamem fen in posušim vse, pa da vidim, če bo kaj bolje.
Tipala so vodotesna, pa tudi ne verjamem v njihovo krivdo. Najprej prestavi modulacijo na 100% in opazuj, najbolje posnemi uparjalnik, ter poslušaj zvok kompresorja. Zelo zelo koristen bi bil tudi podatek o toku naprave pred in po ugotovljeni napaki.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Ocena:
13
H6 pomeni heating mode in da je kompresor v obratovanju, to je normalen ogrevalni rezim. Napake se ponavadi zacnejo z crko U in stevilko.
Ce je dovolj toplo najnizjo stopnjo modulacije 30% ignorira, ali nismo ze 100x ugotovili da ima ta nasa IVT vec pameti kot vsi nasi primitivni kontrolerji skupaj...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
73
Smo ugotovili, ampak nekateri raje smetijo že tako nepregledno temo namesto da bi malo preštudirali že odkrito toplo vodo...