Ja, saj meni log zunanjega tipala tudi kaže, da ni šlu zjutraj pod +7,0, ampak kaj, ko vem, da to ni res. Na sosedovem avtu in nekaterih strehah je bila slana, ko sem sedel v avto je display kazal +2. Tak da...

Modulacijo imam sicer omejeno na 50%. Glede na to, da mi TČ čez noč miruje, zjutraj štarta na polno, beri na 50% torej. Iz grafa pa je videt, da se modulacija med defrostom (da se je defrost zgodil takrat, ko je označeno, vem iz drugega grafa, kjer imam temperature vode v sistemu) spusti samo za malenkost.


   
No, zdaj se je začelo tudi pri nas. Temperatura okoli 1°C vlaga praktično 100%  gosta megla - dosedaj trije defrosti.

Ker vidim, da b.p. dosega setpoint sem na daljavo znižal mejo histereze za vklop na 65% 
Prej je bila na +2 sedaj sem prestavil na 0 (pri trenutnih +1 torej sedaj dela na 53%)
Upam namreč, da bo ob nižji modulaciji manjkrat v defrostu.   Testiram pač..
Kakšne imate drugi izkušnje s tem?
Uradno se je tudi pri nas zacela sezona defrostov, "župa v zraku"  Sad Cool
Dokler TČ obratuje in so zunanji pogoji primerni, bo defrostala pa ce hoces ali ne, stopnja modulacije nima nobenega ali zelo malo upliva...


Priložene datoteke Predogledne slike
   
No, zdaj je že sonce presekalo meglo pri nas.
nima veze, meni moja lahko dela na minimumu pa defrosta tudi na 45min, če so pogoji ta pravi.
Res je, "prava" vlaga in temperatura, pa maš ledeno dobo na uparjalniku, tudi na nizkih obratih. So pa že po defaultu obrati ob pogostih defrostih običajno nekaj višji, zlasti na radiatorskem sistemu. Temp. vode v sistemu namreč po defrostu pade, TČ oziroma krmilje pa v želji, da se čimprej ujame setpoint, dvigne obrate.
Fantoci2: si biker iz brezic al kaj njegov posnemovalec (glede na nick vprasam)? Drgac pa defrosti so se tud nas zaceli... letos oz. to sezono bojo vsi presteti.

P.S. - ahhhhh vidim da si ex-fantocci :-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Živjo kako priklopimo stikalno uro na toplotno.
(7.11.2020 ob 14:16)himen Napisal: Živjo kako priklopimo stikalno uro na toplotno.

Tole prvic slisim, da bi si kdo umislil, ampak vsak po svoje, ce si zelis urnikov si nabavi malo boljsi termostat ki to omogoca...
Eno vprašanje, da slučajno kej ne zejebem. Vem, da se ni fino igrati z omejevanjem pretokov, ampak imam relativno močno klasično obtočno (25-60/180), ki na prvi in drugi stopnji slišno piska oz. tuli. Zvok se zdi, da  ne oddaja sama obtočna, ampak zgleda da kača (predvidena sicer za solarno) v bojlerju, ki je zvezana zaporedno pred radiatorji. Če je obtočna na tretji stopnji je zvok bistveno manj moteč.  Zvok tudi  praktično izgine, če je  obtočna na drugi stopnji (63W) in ventil približno na 45 stopinj priprt. Do sedaj se nisem sekiral in pač obtočno laufal na tretji stopnji, čeprav je dt relativno mali - okoli 3 stopinje.

Sem pa danes na IVT malo pomeril DV, PV in DT. In s obtočno na 2. stopnji in 45 stopinj priprtim ventilom imam na 55% moči ivt (3 stopnja od 7) tisti idealen dt 5 stopnj ter DV tudi po celem dnevu (ponoči je spala) gonjenja IVT ne preseže 39 stopnj (odprti vseh 15 radiatorjev).  Lahko iz teh podatkov logično sklepam, da je pretoka dovolj tudi za defroste?
Po celem dnevu obratovanja? zgleda da imas pretoka se vedno dovolj drugace se TČ sama od sebe ustavi in javi error, vendar previdno potem ko se ohladi samodejno starta, veckratno tako zaustavljanje vodi v odpoved izmenjevalca, tako da previdno dalje, dt te naj prevec ne skrbi 3C je povsem dovolj...
Sama TČ nima nobenega delovnega varovanja, zato se nikar ne zanašajte na varovanje kritičnega stanja.
Enako ta naprava, odtaljuje z močjo vse do 13kw hladilne moči, kar lahko pri nižjem pretoku povzroča lokalne zamrznitve v izmenjevalniku.
Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da to pač ni fajn.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
"vendar previdno potem ko se ohladi samodejno starta, veckratno tako zaustavljanje vodi v odpoved izmenjevalca"
To je praktično nemogoče, da bi se mi zgodilo, ker ima bojler + hiša relativno veliko odjema in TČ ne ženem preko 65%, sploh pa ker TČ ne deluje 24/7 (sedaj itak ne, v najhujši zimi pa bo tudi od 2-4 ure dnevno počivala - v času najnižjih T oz. začetek/konec VT).Sedaj imam termostat na PV, ki izklopi nastavljivo nekje med 35 in 39 PV. Je res da pri premalo pretoka bi bilo pametno imeti še termostat na DV za varovalo.
Sploh ni pomembno koliko TČ obremenjuješ, odtaljevanje deluje po svoje in to z zelo veliko močjo. Po vseh meritvah, ki sem jih izvedel pri tej napravi, lahko trdim, da kar je več kot 0.9m3/h, velja za varen pretok v vseh temperaturnih režimih.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
To mi je jasno ja, sem mislil da je še kej več kot 13 kW hipne hladilne moči pri odtaljevanju, v glavi sem imel 20+.  
Razpisal sem se okoli detajlov DV,PV in DT pri ogrevanju zgolj zato,  da bi lahko ocenili ali je pretok na varni strani za defrost, pri ogrevanju vem da gre skozi, defrost pa  tam se lahko zatakne in ko se, je grdo, kot smo že lahko tukaj prebrali, no Fery je imel srečo, marsikdo pač ne...

Tule sem našel en kalkulator, kjer vneseš DV, PV in pretok in to izračuna moč oz energijo:
https://www.lenntech.com/calculators/ene...-water.htm

Če imam Dt 5, DV 39, PV 34 in da IVTnekje 5kW od sebe na 55%, potem zgleda sem nekje na 900 litrih na uro pri pretoku.
 
http://shrani.si/f/3f/rj/4J1cYfpw/moc.png