Pozdravljeni,
imamo plinsko peč Viesmann 222-W, nastavljeno imam krivuljo po zunanji temperaturi ter čas ogrevanja.
Zdi se mi, da so radiatorji topli že prej, preden imam jaz nastavljeno, da se začne ogrevanje.
Je smiselno, da imam čas ogrevanja med 6h in 20h. Kadar je lepo vreme imamo pretoplo, kljub nastavljenim termostatskim ventilom.
Hvala, LP
Matej
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Radiatorji preden urniki zaženejo sistemi ne bi smeli biti topli. Si prepričan glede tega?
Vremenska regulacija sicer velja za najboljšo izbiro med regulacijami. Je pa pomembno, da je pravilno nastavljena. Ne vem kako je pri tvoji plinski peči, ampak naših TČ je pač tako, da je treba nastaviti koliko stopinj naj gre v radiatorje pri kakšni temperaturi. Si se s tem kaj igral?
Objave: 129
Teme: 38
Pridružen: Feb 2020
Ocena:
0
4.11.2020 ob 20:09
(*Zadnja sprememba objave: 4.11.2020 ob 20:12 uporabnik matejs1.)
@ bozgom, hvala za odgovor!
pri talnem je bila nižja temperatura 3 stopinje, pri radiatorjih pa nižja 18,
sedaj sem nastavil, da je tudi pri radiatorjih nižja temperatura 3 stopinje in je ok
glede krivulje se pa še malo lovim, sedaj ko smo vsi doma čez cel dan imamo pretoplo, prej je bilo pa ok
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
To v prehodnem obdobju, ko so majhne in potencialno veliki toplotni pribitki (zunanji zaradi sonca, notranji pa, ker te doma), ni nič posebnega. Imaš možnost na krmilju nastaviti, da se ob zunanji temperaturi upošteva tudi notranja (torej krmiljenje po vremenski krivulji z določenim vplivom sobnega tipala/termostata)?
Objave: 129
Teme: 38
Pridružen: Feb 2020
Ocena:
0
Ene težave so z dobavo Viessman brezžičnih termostatov, zato ga trenutno nimam, ga bom pa verjetno kupil.
Priporočate uporabo tudi sobnega termostata ?
hvala, LP
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Na talnem sobni termostat zaradi velike toplotne vztrajnosti ne igra omembe vredne vloge. Pri radiatorjih in ogrevanju s plinom pa je idealna kombinacija zunanja krivulja in termostatski ventili na radiatorjih. Krivuljo nastaviš na tam 30°C pri zunaj +15°C in npr. 60°C pri zunaj -15°C. Če boš v najhujšem mrazu zunaj imel občutek, da v hiši ni dovolj toplo pač dvigni najvišjo temperaturo. Tako z zunanjo krivuljo izvajaš grobo regulacijo ogrevanja. S termostatskimi ventili na radiatorjih pa izvajaš fino regulacijo za vsak prostor posebej. Ker se boš s pečjo ukvarjal le prvo sezono, z radiatorji pa mogoče malce več raznih sobnih termostatov in brezžičnih komand peči v stanovanju sploh ne potrebuješ.
PS da ne bodo skočili črpalkarji v luft zaradi relativno visokih temperatur vode. Ta mora biti malce višja, ker se izvaja nočna redukcija ogrevanja. Pa tudi mogoče malce višja poraba plina v primerjavi z občutkom sevanja toplote iz radiatorjev je zanemarljiva.
Objave: 129
Teme: 38
Pridružen: Feb 2020
Ocena:
0
@bozgom in @csamo001 hvala za odgovora.
Sedaj sem spreminjal samo krivuljo, se bom malo poigral še s termostatskimi ventili. Trenutno imam vse termostatske ventile nastavljene na cca. 23 stopinj.
LP, Matej
Objave: 129
Teme: 38
Pridružen: Feb 2020
Ocena:
0
Pozdravljeni,
sedaj počasi nižam krivuljo, ne zmanjšujem nagiba, ampak nivo krivulje
je ok, da imam termostatske ventile nastavljene na cca. 23 stopinj ?
želeli bi imeti temperaturo okol 23 stopinj, sedaj imamo dobrih 24, ko smo cel dan vsi doma
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Pri toplotni črpalki je tako, da jih za začetek odpreš na polno, potem pa nižaš krivuljo. Ko je še v najhladnejši sobi ravno prav toplo, pa ventile pripreš v ostalih sobah. Ne vidim razloga, da bi bilo pri plinski peči kaj veliko drugače. Tukaj imaš še edino to spremenljivko, da določaš razpon temperature na katerem deluje kotel. Jaz imam v stanovanju nastavljeno na 38-70 stopinj, kot je že od vsega začetka. Odkrito rečeno pa ne vem, če je to optimalno.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
0
Pri plinu zunanja krivulja ni tako pomembna kot pri TČ. Pač nastavi neko krivuljo npr. pri 15 °C zunaj naj bo voda npr 30°C, pri -15°C pa npr. 70°C. Krivuljo boš potem spremenil (naklon ali premik) ko boš nastavil termostaske glave in bo v nekem obdobju kljub 100% odprtimi glavami v prostorih prehladno ali bo večina glav povsem zaprtih, npr. pri +5°C.
Potem nastaviš še grobo nastavitev s termostatskimi ventili- vse daš npr. na srednjo pozicijo (npr. na 3 če je skala od 1...5). Potem pa v prostoru, kjer je pretoplo malce zmanjšaš in v prostoru kjer je prehladno malce povečaš. Ko si zadovoljen z nastavitvami, si pozicije glav nekako označi (npr. črtica z vodoodpornim pisalom), da boš v primeru sprememb (npr. odpiranje oken ali popolno odprtje preko poletja) vedel kako jih nastaviti nazaj.
Če bi pa želel zares točno neko temperaturo v prostoru npr. točno 23°C pol pač položi termometer tja, kjer želiš to temperaturo- npr. miza v dnevni sobi. Ob tem glej, da ne bo nekih pribitkov (ljudi v dnevni sobi, sonce skozi okno...). Potem pa spreminjaj položaj glave tako dolgo, da bo temperatura ravno takšna kot jo želiš. Moraš pa to delati počasi- spremeniš, počakaš kakšno uro, zopet spremeniš...
Moraš pa vedeti, da kljub točni nastavitvi temperature bo zaradi pribitkov (sonce skozi okno, delovanje TV, več ljudi v dnevni sobi) lahko prihajalo do pregrevanja, čeprav bo radiator povsem zaprt.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Takim presežkom so namenjeni termostatski ventili.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
24.11.2020 ob 04:11
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2020 ob 04:13 uporabnik Hanzi.)
Lahko pride do pregrevanja prostorov ,tam kjer se zadrzujes. Kopalnica npr, kjer te pa ni veliko je pa pravilna temperatura in boš ob nižanju krivulje imel zvečer hladno ko se boste spravljali pod tuš.
Da pa slučajno še zjutraj hodiš pod tuš in boš imel ponoči ogrevanje ugasnjeno in bolj cigu migu izolacijo, jih pa znaš hitro slišat od bolj zmrznjenih v hiši.
Ko ti bo nekje hladno in tudi odpiranje radiatorja ne bo boš vec pomagalo boš vedel da moraš dvigniti krivuljo in drugje zapirati termostatske ventile.
Zdaj če je hiša že projektirana tudi z vidika ogrevanja (velikost radiatorjev) je to nekoliko lažje. Če pa so objekt pripravljali na ogrevanje po fazah, potem pa se izolirali po fazah, je nemogoče z eno krivuljo doseči ustrezno T pri odprtih radiatorjih v vseh prostorih hkrati.
Jaz imam recimo zaradi pomanjkanja izolacije in zaradi manjše površine radiatorjev v mansardi bistveno večje zahteve po ogrevanju kot v pritličju. Medtem ko mi 3/4 pritličja greje (izjema kopalnica zaradi samo lojtre in dve otroški ki nimata vertikale) samo vertikala do mansarde in so radiatorji res tja do -5 skoraj popolnoma zaprti, moram mansardo ogrevati na polno že pri Temperstirah okoli 10C. Res da s T vode nižje okoli 35C, ampak.....več kot polovico površine radiatorjev bi moral prenesti v mansardo.
Sonce naj sveti vsak dan!