Jest segrevam na 22,3 dnevna poraba v povprečju 8 kw.Ko pade na 21,9 se vklopi in melje dokler ne doseže setpointa.Dela večinoma ponoči.nastavljena na 53 %.Ogrevam 240 m/2 vse talno.

Pa še update glede krmilnika ,ki je javljal napake dv.Ne vem točno kdo ampak tisti ,ki je dal idejo za feritne obročke na kable je imel očitno prav in zadeva funkcionira.Od 1.10 do danes nobenega errorja.
Super da si resil z feriti, teli dallas one wire senzorji so zelo obcutljivi na EMC motnje, najbolj na konduktivne sploh ce so na dolgih kablih...
(18.10.2020 ob 10:52)FAE Napisal: Super da si resil z feriti, teli dallas one wire senzorji so zelo obcutljivi na EMC motnje, najbolj na konduktivne sploh ce so na dolgih kablih...

Če se ne motim,si mi ravno ti rekel naj dam gor ferite.Torej HVALA.

Sami kabli niso dolgi oz so taki kot so bili ob nakupu, razen kabel za display in kabel notranjega senzorja.Je pa vse skupaj blizu ostale napeljave pa je verjetno res prihajalo do motenj.Skratka naj dela
Danes prvi defrost to sezono, je pa bilo t.i. gnojno vreme zjutraj, +3 in gosta megla (Rh najbrž blizu 100%).
Zanima me če bi bil 700l zalogovnik s potopnim bojlerjem primeren za IVT-jko za ogrevanje s talnim gretjem?
(21.10.2020 ob 12:40)multipraktik Napisal: Zanima me če bi bil 700l zalogovnik s potopnim bojlerjem primeren za IVT-jko za ogrevanje s talnim gretjem?

V talno gretje boš pošiljal vodo mogoče max 40°C ko bo zunaj ekstremen mraz. Običajno bo dovolj voda okrog 30°C. Misliš, da bo to dovolj toplo za sanitarno vodo?
Potopljeni bojlerji so bili v rabi pri visokotemperaturnem ogrevanju, npr. pri starih kombiniranih pečeh.
točno tako, če ti ga nekdo šenka ga pač vključiš v sistem...
Sam sem probal čimbolj koristno uporabit kar sem že imel v kurilnici in tako je tudi potopljen bojler v stari Stadlerci našel svojo funkcijo. Ogrevanje imam vezano zaporedno, divžni vod gre od TČ, preko Stadlerce, do radiatorjev in na koncu spet do TČ. Sanitarna voda pa gre iz vodovodnega priključka najprej skozi potopljen bojler v peči, nato do sanitarne toplotne črpalke, nato do porabnikov. Na ta način ob ogrevanju s TČ (velika večina ogrevalne sezone) sanitarno vodo v potopljenem bojlerju ogrejem približno na temperaturo dvižnega voda ogrevanja, torej nekje med 30 in 35 stopinj. Potem tako predgreta voda potuje naprej proti sanitarni TČ, kjer ta glede na svojo logiko (histereza) pokriva relativno majhno temperaturno razliko. Na ta način sem razbremenil STČ in skrajšal čas ogrevanja sanitarne vode, kar glede na malo STČ (100 litrov) pride zelo prav. Celoten volumen kotlovske vode in potopljenega bojlerja pa daje določeno vztrajnost sistemu ob defrostih. Ne vem pa, koliko je izgub skozi dimnik.

Če pa ne bi imel Stadlerce pa o (novem) potopljenem bojlerju seveda ne bi razmišljal. Torej, če je nekaj v kurilnici, je treba dobro premislit ali in kako je uporaba sploh smiselna. Na vsak način nekaj tiščat v sistem je pogosto kontraproduktivno.
(21.10.2020 ob 14:31)csamo001 Napisal: Sam sem probal čimbolj koristno uporabit kar sem že imel v kurilnici in tako je tudi potopljen bojler v stari Stadlerci našel svojo funkcijo. Ogrevanje imam vezano zaporedno, divžni vod gre od TČ, preko Stadlerce, do radiatorjev in na koncu spet do TČ. Sanitarna voda pa gre iz vodovodnega priključka najprej skozi potopljen bojler v peči, nato do sanitarne toplotne črpalke, nato do porabnikov. Na ta način ob ogrevanju s TČ (velika večina ogrevalne sezone) sanitarno vodo v potopljenem bojlerju ogrejem približno na temperaturo dvižnega voda ogrevanja, torej nekje med 30 in 35 stopinj. Potem tako predgreta voda potuje naprej proti sanitarni TČ, kjer ta glede na svojo logiko (histereza) pokriva relativno majhno temperaturno razliko. Na ta način sem razbremenil STČ in skrajšal čas ogrevanja sanitarne vode, kar glede na malo STČ (100 litrov) pride zelo prav. Celoten volumen kotlovske vode in potopljenega bojlerja pa daje določeno vztrajnost sistemu ob defrostih. Ne vem pa, koliko je izgub skozi dimnik.

Če pa ne bi imel Stadlerce pa o (novem) potopljenem bojlerju seveda ne bi razmišljal. Torej, če je nekaj v kurilnici, je treba dobro premislit ali in kako je uporaba sploh smiselna. Na vsak način nekaj tiščat v sistem je pogosto kontraproduktivno.

Je tako. Z omenjenim zalogovnikom bi si napravil več škode kot koristi. Bo veliko bolje, če ga proda za odpadno železo.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
In kakšna je potem optimalna konfiguracija? 100l zalogovnik in 300l bojler? Ali je boljša rešitev namenska toplotna za sanitarno vodo?
Mislim, da si sfalil bistvo. Potopni bojler v kontekstu nizkotemperaturnega ogrevanja nima kaj iskati. Ne glede na volumne.

Lahko pa seveda k toplotni črpalki prigradiš namenski bojler s čimvečjo spiralo (čim večjo površino spirale za čim boljši prenos toplote), potem pa tripotni ventil poskrbi, da se prekine ogrevanje stanovanja ter prične ogrevanje sanitarne vode. Ko je sanitarna voda dovolj ogreta, tlogika toplotne črplke spet obrne tripotni ventil in preusmeri TČ, da ta ogreva stanovanje.

Namesto bojlerja v spregi s TČ lahko imaš namensko sanitarno toplotno črpalko. Če imaš majhne potrebe (malo ljudi v hiši) lahko vgradiš tudi običajen električni bojler (nizka investicije). V zalogovniku potopljen bojler pa žal ni rešitev. Takšna zadeva je uporabna pri visokotemperaturnih sistemih kot so peleti, drva, itd.
(21.10.2020 ob 21:01)multipraktik Napisal: In kakšna je potem optimalna konfiguracija? 100l zalogovnik in 300l bojler? Ali je boljša rešitev namenska toplotna za sanitarno vodo?

V spregi s talnim ogrevanjem ne potrebuješ zalogovnika, ne majhnega ne velikega. Vedi, da je samo talno tvoj najboljši zalogovnik. Seveda je odvisno od debeline estriha, ampak v povprečju pomeni 120m2 talnega = 1.000L zalogovnik
Sanitarna TČ se ti izplača samo v primeru, da imaš nameščeno izven bivalnega dela, kjer njen odvzem toplotne energije nima vpliva na bivalne prostore, je pa tam tudi v zimi dovolj energije za delovanje sanitarne naprave.
V nasprotnem naj ogrevalna naprava skrbi tudi za gretje SV, seveda če to zmore.
Je pa popolnoma vse odvisno od količine porabljene tople vode.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Evo verjetno med zadnjimi mi je uspelo danes zagnati ivt. Zamuda ker so mi spomladi priklopili 3f tok, da sem lahko normalno porazdelil porabnike in priklopil ivt. Danes čeprav zunaj 18'c sem jo poskusno zagnal... Po 1 uri je DV prišel iz 19'c na 30'c na 51% moči... dT je 2-3'c kar se mi zdi nekam malo, saj sem računal na okrog 5'c. OČ trenutno kaže 1.2m3/h pretoka. Minimalno na 1 imam 0.9 do max na 3 kaže 1.5 m3/h koliko je to realno nevem.  Trenutno je vezana vzporedno na KO, ker imam 3 ločene kroge čeprav trenutno potrebujem samo 2 Smile... Ogrevala bo cca95m2 talnega in 1 radiator na vhodu/stopnišču...  Upam da bo delovalo ok Smile
V osnovi nič narobe z majhnim dT. Lahko pa najbrž mirno spustiš pretok na 900 l/h, pa če bo dT okoli 5, je po mojem to to. Če pa imaš možnost merjenja COP, pa lahko sprobaš različne pretoke in vidiš kje si.