Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena:
34
Pri +20 zunaj TČ že zdavnaj nima več kaj za delat in je bolje, da je izklopljena. Bolj pomembne so druge točke na krivulju (pri nižjih temperaturah).
Objave: 79
Teme: 10
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
0
Sej tisto sem nekako pozimi naštudiral, sedaj sem samo želel pomladi bolj strmo krivuljo narediti. Pa mi je hecno da mi ne gre nižje od 25, me je zanimalo če kdo ve a se da to kje nastaviti a je fix vrednost pod katero krivulja ne gre.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
Ocena:
32
Krivulja se ne spreminja glede na letne čase.
V osnovi mora avtomatika imeti možnost nastavitve, pri kateri zunanji temperaturi črpalka prehaja na letni režim. Drugače pa se samo ogrevanje ročno izklopi, ogrevanje vode pa ostane in s tem tudi delovanje obtočne črpalke čez celo leto.
Pri meni še vedno kurimo, letni režim imam na 19 C, ponoči ko temperatura pade in če je glede na temperaturo notranjih prostorov zahteva po ogrevanju, se črpalka normalno vklopi. Tudi danes zjutraj so bili radiatorji topli, jutri pa je tako napovedano mrzlo.
Zadeva je zelo preprosto, samo ne smeš se držat nastavitev monterjev kot pijanec plota, ker oni ne poznajo karakteristik tvoje bajte.
Objave: 110
Teme: 0
Pridružen: May 2019
Ocena:
2
18.5.2020 ob 10:14
(*Zadnja sprememba objave: 18.5.2020 ob 10:17 uporabnik bozog.)
Bolj kot prebiram teme in bolj kot velja da je Toshiba ESTIA zastarela, z zastarelo regulacijo, bolj se mi smeji. Nastavitev je en kup... resda z "malo" nerodnim uporabniškim vmesnikom in delovanje - regulacija tudi laufa, tako kot mora. Vklopil, parkrat popravljal krivuljo in pustil. Ob hladnejših jutrih, večerih se radiatorji malček segrejejo, sicer pa se ogrevanje samodejno izklaplja, temperatura (vodeno izključno preko zunanje temperature niha max +/- 0,5 stopinje. Regulacija drugega kroga, spalni prostori določeni v % od primarnega kroga pa tudi tako kot mora biti. Krivulja se ne nastavlja zgolj linearno, temveč po posameznih vmesnih točkah, katerih položaj na osi se lahko spreminja... na vseh točkah pa določaš temperaturo v razponu 20-60 stopinj... skratka povedano (pa ne delam nobene reklame!) Zalaufaj in pozabi.
Objave: 79
Teme: 10
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
0
Sem nastavil termostat pa da vidimo če se bo bolje obnesel, od včeraj zvečer do danes se toplotna se ni prižgala razen za sanitarno vodo.
Objave: 28
Teme: 2
Pridružen: Oct 2015
Ocena:
0
Pozdravljeni,
imam vprašanje glede nastavitve krivulje ogrevanja.
Malo sem se sprehajal po nastavitvah termostat in ugotovil, da imam možnost adaptivne krivulje ogrevanja, ki pa je izklopljena. Kaj to v praksi pomeni in kaj je bolje (da je vklopljena, ali izklopljena)?
Sicer gre za ogrevanje na zemeljski plin, peč Vaillant, vremensko voden regulator, aluminijasti radiatorji in termostatski ventili.
Hvala!
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
To ima Vaillant neko foro. Gleda želeno temp., dejansko temp. v sobi in zunanjo temp. Nato poskuša sam nastaviti naklon in odmik krivulje. Seveda to traja dneve, lahko celo tedne.
Jaz sem za štos probal, pa kmalu odnehal, ko sem videl, da mi je krivuljo iz preverjenih 0,2 dvignil v parih dneh na 0,6..., DV pa absurdno visok.
Skratka bolje da na roke nastaviš krivuljo.
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Siemens ma isto "auto adaptive" funkcijo pa ceprav naj bi bil top krmilnik so mi cisto vsi odsvetovali njen vklop ker slej ko prej bo krivulja 1
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Pri auto adapt ni to ista stvar. Zadeva se par dni/tednov uči in nato naj bi se držala dobljene krivulje.
Temperaturni primanjkljaj računa moje krmilje tudi pri ročni nastavitvi krivulje.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
20.10.2020 ob 20:29
(*Zadnja sprememba objave: 20.10.2020 ob 20:36 uporabnik sassapo.)
Edino krmilje za katerega lahko trdim da auto adapt funkcija preverjeno in resnično zelo dobro deluje je Nibe SMO S40. Tukaj resnično samo vklopiš in pustiš. Po kakšnem tednu ko se prvič prikažejo temperature zadeva res deluje v piko, celo spremlja padanje zunanje temp. in če je ta padec bolj izrazit vklopi ogrevanje pred nastavljeno diferenco vklopa in to celo z zelo natančno prilagoditvijo frekvence kompresorja. Enako se obnaša v primeru počasnejšega padanja zunanje temp.
Poleg vsega omogoča tudi vodenje po vremenski napovedi, v primeru SSE in napovedi sončnega dne celo počaka na sonce in ne vklopi kompresorja. Jasno, da je vgrajena varovalka v primeru napačne napovedi. Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da po želji upošteva tudi notranjo relativno vlažnost zraka in serijsko brezžično povezavo z internetom.
Trenutno je menda najnaprednejše krmilje na trgu.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5307
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
20.10.2020 ob 23:06
(*Zadnja sprememba objave: 20.10.2020 ob 23:08 uporabnik Poldee.)
Sassapo: al pol ti je pa dolgcas, neki je treba prckat :-P
P.S. - Mik so tud verjetno najboljsa okna na svetu. Al je bil Simer, sm pozabu :-P
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>