PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dodatna črpalka za radiator

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
(7.10.2020 ob 19:15)FAE Napisal:
(7.10.2020 ob 18:58)csamo001 Napisal: Po mojem je mislil, da vorlauf v prvi radiator razdeliš na dva dela in odklopiš drugi radiator s prvega. Enako povratek razdeliš na dva dela in "razvežeš" radiatorja. Potem ima vsak radiator svoj vorlafu in povratek.

Si odprl ventile na polno? Je kaj spremembe?

Tocno tako priklopis. Tako imam tudi sam narejeno na vecih radiatorjih z 1/2" ceveh in spila BP, oba radiatorja enakomerno segreta...

Fizikalno s takole vezavo drugi radiator sploh ne more greti...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#17
Ce dvizni in povratni iz stene pred ventili razcepis z t kosi ter priklopis vsak radiator posebaj mora greti 100% to ni nic drugega kot vzporedna vezava na dvocevni sistem...sam imam 5x radiator tako speljano iz srednjega stuka v mansardo in dela BP, prisparal sem n x tisoc eur ker nisem vlekel svojih dovodov res pa da so "stare" cevi v vecini predimenzionirane...
#18
(7.10.2020 ob 20:10)FAE Napisal: Ce dvizni in povratni iz stene pred ventili razcepis z t kosi ter priklopis vsak radiator posebaj mora greti 100% to ni nic drugega kot vzporedna vezava na dvocevni sistem...sam imam 5x radiator tako speljano iz srednjega stuka v mansardo in dela BP, prisparal sem n x tisoc eur ker nisem vlekel svojih dovodov res pa da so "stare" cevi v vecini predimenzionirane...

Ne, tako nimaš vezano, ali pa ne deluje. Lahko daš tudi 1" cevi, pa ne bo nič pomagalo. S T kosi pa jasno da.
Čiste osnove fizike.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#19
Drugace sem ze drugic zapisal da z uporabo  t-kosov, vazno da se zastopimo....
#20
(7.10.2020 ob 21:00)FAE Napisal: Drugace sem ze drugic zapisal da z uporabo  t-kosov, vazno da se zastopimo....

Smile
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#21
Sedaj mi je pa vse jasno. Samo še ena stvar ne. Če hočem na prvi radiator montirat T kos pred ventil moram odrezat del stare železne cevi ki ima narejen navoj. Kam naj potem fiksiram T kos? Verjetno bom moral urezat zunanji navoj? Upam da se razumemo.
#22
Losas holandec proti radiatorju, ventil odvijacis z cevi, na isti navoj privijacis tkos z notranjimi navoji, radiator zapeljes  po nosilcih v desno in prikljucis vse ostalo, z L kosi spojis alumplast na tkos-e, cevi speljes kar pod ali nad radiatorji...
#23
Razumem. Ne bo glih zgledalo lepo je pa edina 100% rešitev da bo delalo in bom tako naredil. Bolje kot pa da probavam 100 stvari pa nobena ne bo delala. Hvala!
#24
(7.10.2020 ob 22:04)FAE Napisal: Losas holandec proti radiatorju, ventil odvijacis z cevi, na isti navoj privijacis tkos z notranjimi navoji, radiator zapeljes  po nosilcih v desno in prikljucis vse ostalo, z L kosi spojis alumplast na tkos-e, cevi speljes kar pod ali nad radiatorji...

Mal ga bo zaklalo  tole premikanje po konzoli ker ima kotne ventile in ne ravne. Al si samo narobe predstavljam? Bo trebavse ventile zamenjat za ravne. 
Torej obstojeca cev, koleno, T kos, ravni radiatorski ventil. 
Ali pa ce konzole bolj odmakne od stene in ima potem prostor za radiatorjem da pelje cevi. Potem bi pa lahko ponucal obstojece ventile, in bi dal samo T kos med cevjo iz stene in radiatorskim kotnim ventilom.
A lahko vorasam kaj je to za en material cevi med radiatorjema. PPR?
Sonce naj sveti vsak dan!
#25
Oba ventila bi moral dat ravna v tem primeru ja. Cevi med radiatorjema so pa bakrene.
#26
Če te skrbi estetika lahko tudi poštemaš steno steno in cevi skriješ vanjo. Tako bi vsaj sam naredil.

Aja, še ena stvar, ki jo lahko sprobaš, preden narediš cel masaker: povratek iz drugega radiatorja narediš spodaj na kontra strani kot vorlauf.
#27
res je, rabil bo tudi dva ravna ventila, tole je drugače baker prebarvan na belo...
#28
(8.10.2020 ob 06:53)csamo001 Napisal: Če te skrbi estetika lahko tudi poštemaš steno steno in cevi skriješ vanjo. Tako bi vsaj sam naredil.

Aja, še ena stvar, ki jo lahko sprobaš, preden narediš cel masaker: povratek iz drugega radiatorja narediš spodaj na kontra strani kot vorlauf.

Tudi to sem že razmišljal. Samo koliko možnosti je da bo res potegnilo.
#29
V povratnem vodu ni rešitve. Dvižni vod boš moral priklopiti na T kos, povratnega pa pusti tako kot je, bo delovalo bp.
Kolikor vidim imaš 1/2" jekleno cev. Ali poštemaš toliko, da lahko vrežeš navoj in prišraufaš navojni T kos in se podometno priključiš na dodatni radiator, ali pa to storiš tik ob steni. V vsakem primeru boš potreboval orodje za rezanje in izdelovanje navojev, ter ustrezen cevni primež.
Lahko pa v cev cca 2 cm iz stene izvrtaš luknjo 8mm dobro obrusiš okoli in trdo prispajkaš po cevi oblikovan medeninasti MS kos 18 - 1/2" Rešitev je enostavnejša, zahteva pa več znanja. Potrebuješ varilni aparat ( TIG ali plamenski) ustrezeno trdo spajko in pasto.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#30
Plamenskega imam, sem spajkal z njim bakrene cevi. Samo trdo spajko moram dobit ker baker sem spajkal z mehko. Pa bo luknja 8mm dovolj za pretok?
1 2 3
Iskanje po temi